好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中学食堂改扩建工程投标文件 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

经各方验收合格后,方可正式砌筑。

工艺流程:

墙体放线→砌块排列→砌筑→校正→灌芯柱混凝土→验收 5.9.2施工要点

砌块排列:按排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,从基础面开始,尽可能采用主砌块,当排砖设计尺寸不合适时,可将最下一皮的水平灰缝用豆石砼找平层补齐。当砌筑尺寸不够时可用实心砖找齐。外墙转角及纵横墙交接处分皮咬槎,交错搭砌。

墙体砌筑:每层从转角处或定位砌块处开始砌筑。每砌一皮,校正一皮。拉线控制砌体标高和墙面平整度。砌筑时,满铺满砌,上下搭砌,搭接长不应小于90 mm。横竖缝宽10-11mm,水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%。平直通顺,立缝砂浆应填实。设置在灰缝内的钢筋网片应放置在小砌块的边肋上,搭接长度不小于55d,单面焊接长度不小于10d。墙体灰缝要求密实,每砌完一皮砖随即将横竖缝补齐勾实。门窗口处赶砖应合适,破活赶到两端。半砖要求使用预制块。缺楞掉角的不得使用于填充墙砌筑,当遇管盒等留置时,用锯在砌块上锯出所需的尺寸,安装完毕后用混凝土灌实。过夜砂浆不得使用,砂浆随打随用,应在2h内用完。

浇构造柱砼:清除孔洞内的砂浆、杂物,并用水冲洗。待砌筑砂浆的强度强度达到1Mpa,方可浇筑。先注入适量与芯柱混凝土相同的去石水泥砂浆,再浇灌,至顶部50mm时不浇满,届时与圈梁一起浇筑。采用钢筋分层插捣密实。

隔墙拉结筋设置:两侧沿墙高每三块设2φ6。

预留洞口留设:洞口侧边离墙交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。两侧沿墙高每三块设2φ6拉结钢筋,锚入墙内长度不小于1000mm。洞口设置抱箍。

砂浆试块制作:同一楼层且不超过250m3的砌筑砂浆,应至少做两组试块,每台搅拌机至少抽检一次。

第二十六节 5.10砌体墙面抹灰

本工程填充墙为蒸压加气砌块,填充墙砌筑完成后即可转入墙面抹灰施工。 5.10.1工艺流程

基层处理→洒水润湿→贴灰饼、冲标筋→抹门窗口水泥砂浆护角→抹底子灰→喷洒头遍防裂剂→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰→喷洒二遍防裂剂

5.10.2操作要点

基层处理:抹灰前检查加气砌体墙体,对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的

顶头缝,用掺用水量10%的108胶灰浆填塞密实。将露出墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞,应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。

洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,浇水湿润。由于加气砌体块吸水速度先快后慢,吸水量慢而延续时间长,故应增加浇水的次数,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,不致在砂浆的硬化过程中水分被加气砌体吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,且浇水宜在抹灰前一天进行。喷水后立即刷一遍掺用水量20%的108胶素水泥浆,再开始抹灰。

贴灰饼、冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1:1:6水泥石灰混合砂浆,做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直,水平方向用靠尺板或拉通线找平,先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内,作为冲筋的依据。

冲筋:依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

抹门窗口水泥砂浆护角:室内门窗口的阳角和门窗套、柱面阳角,均应抹水泥砂浆护角,其高度不得小于2m,护角每侧包边的宽度不小于50mm,阳角、门窗套上下和过梁底面要方正。操作方法仍是先刷好一遍掺用水量10%的108胶素水泥浆,用1:1:6水泥混合砂浆打底。第二遍用1:0.5:3的水泥混合砂浆与标筋找平。做护角要两面贴好靠尺,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角(用角铁捋子),护角厚度应超出墙面底灰一个罩面灰的厚度,成活后与墙面灰层平齐。

修抹墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,应立即把暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边50mm的底灰砂浆清理干净,使用1:1:4水泥混合砂浆把口周边修抹平齐、方正、光滑,抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度,确保槽、洞周边修整完好。

抹底子灰

墙面砌体块刷好掺用水量10%的108胶素水泥浆以后应及时抹灰,不得在素水泥浆风干后再抹灰,否则,形成隔离层,不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。用大杠将墙面刮平,木抹子搓平。分层抹至与冲筋平。用托线板检查,要求垂直、平整,阴、阳角方正,顶板(梁)与墙面交角顺直,管后阴角顺直、平整、洁净。

喷洒(头遍)防裂剂:防裂剂是确保加气砌体墙面抹灰不出现空鼓、裂缝的关键措施,本工序是否采用可根据各自的具体条件来决定。当底子灰抹完后,立即用喷雾器将防裂剂直接喷洒在底子灰上,防裂剂以雾状喷出,以使喷洒均匀,不漏喷,亦不

宜过量、过于集中。操作时喷嘴倾斜向上仰,与墙面的距离,以确保喷洒均匀适度,又不致将抹灰层冲坏为适宜。防裂剂喷洒2~3h内不要搓动,以免破坏表层结构。

抹罩面灰

(1)纸筋灰罩面:底灰约六、七成干时即抹厚度为2mm的罩面灰。先薄薄的刮一层,随之抹平,粗压一遍,再抹第二遍,从上到下,顺序进行,压实、赶光。随后用铁抹子抹平、赶光,最后用硬塑料抹子顺抹纹压光。污染处应清刷干净,不甩破活。

(2)混合砂浆罩面:抹1:0.5:3水泥混合砂浆罩面,厚5mm。分两遍成活,同样在底子灰五、六成干开始抹罩面灰,底灰上刷掺用水量10%的107胶素水泥浆,紧接着抹水泥混合砂浆,抹平、压实、赶光。

(3)水泥砂浆罩面:刷素水泥浆后,用1:2.5水泥砂浆分罩面,抹平、压实、赶光,厚5mm。

喷洒(第二遍)防裂剂:罩面灰抹好以后,待稍干,具有初期硬度,一般在砂浆初凝后尚未收缩之前,及时喷洒第二遍防裂剂。当气温适度、潮湿的环境下,防裂剂也可以省去不做。

抹水泥砂浆踢脚板(地下室设备间):在抹水泥砂浆的高度范围内,刷一遍掺水用量10%的108胶素水泥浆,立即抹1:1:6混合砂浆底子灰,厚约5mm。随之抹第二遍(中层灰),与所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五、六成干时,用1:1:5水泥混合砂浆抹罩面灰,抹平、压光,上口用靠尺切割平齐。墙面抹灰完成后,出墙厚度应一致,一般以凸出墙面灰层8mm为宜。

第二十七节 5.11屋面工程施工

屋面防水在防水工程章节中有详细的阐述,因此在本节中只对屋面的其它各层做法及注意事项进行说明。本工程屋面做法分为上人屋面和不上人屋面。

A、屋1做法如下(从上到下): (1)粒料保护层

(2) 防水层:采用4厚SBS改性沥青防水涂料。 (3)20厚1:3水泥砂浆找平 (4)轻混凝土找坡。 (5)岩棉板保温层100厚。 (3)钢筋砼屋面板基层 5.11.1屋面保温层

屋面保温层应有产品合格证和性能检测报告,其表观密度、导热系数、强度等技术指标应符合设计要求。

工艺流程:

基层清理→管根堵孔→铺设隔汽层→弹线找坡度→保温层作业→找平→检查验收

首先在结构层上将杂物清理干净,基层干燥、平整。按聚苯板的宽度在结构面上弹出聚苯板粘贴控制线。

用素水泥浆(适量掺众霸胶,占水重的10%)将50厚的聚苯板按控制线粘贴在结构面上,粘贴聚苯板采用点粘法,点粘采用梅花点法,粘点间距不大于500mm。板块铺平垫稳。板间的缝隙应用同类材料嵌填密实。保温层按照屋面施工方案留置纵横缝间距不大于6m的排气道。

找坡层:施工前必须过筛子,不允许有杂物或粒径大于3cm的颗粒;加气与水泥砂子必须拌合密实,反复用木拍子拍实,直至能露出水泥浆。找坡的位置以弹出的控制线为准。

厚1:3水泥砂浆找平层:

(1)将找坡层上面的松散杂物清理干净,硬块剔平。洒水湿润,以达到找平层与找坡层结合牢固的目的。

(2)为了避免或减少找平层开裂,找平层留设分格缝,缝宽为20mm,并嵌填密封材料;分格缝兼作排气屋面的排气道时,可适当加宽,并应与保温层连通。分格缝留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距不宜大于6m。

(3)水泥砂浆找平层中掺入膨胀剂,以提高找平层密实性,避免或减小因其裂缝而拉裂防水层。砂浆铺设按分隔块由远到近、由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,严格掌握坡度。终凝前,抹平、压光三遍后,轻轻取出嵌缝条,完工后表面少踩踏,找平层硬化后,用密封材料嵌填分格缝,铺设找平层11h后,需洒水养护,养护期一般为7d,经干燥后铺设防水层。是否有天沟包括上面一定要有本项工作才能写方案天沟一般先用轻质砼找坡,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平。

5.11.2屋面施工注意事项

(1)岩棉板保温层的铺设必须避开雨天,并及时做找平层,以免保温层内含水过多,影响保温隔热效果。如做防水前遇雨,应将保温层或找平层覆盖,雨后确定无过多湿气后方可继续施工。保温层施工时应注意按规范要求留设排气道。

(2)屋面防水卷材收口在屋面最低处不得小于25cm,卷材施工前,阴阳角处必须做成“耳弧”状,便于卷材与找平层的紧密粘接。卷材收口处必须做滴水线或槽,

保证收口处无渗漏情况。防水层施工后,必须做24小时的蓄水试验或淋水试验,经监理验收后,再进行下道工序施工。

(3)注意屋面的节点做法和结构变形缝处的节点做法,施工前必须详细核对图纸和相关图集,做到万无一失。

第二十八节 5.13外墙涂料

5.13.1基层处理

5.13.1.1基层要求平整,阴阳角及角线要密实,轮廓分明,表面要求无油污、灰尘、溅沫及砂浆流痕等杂物。不符合要求的部位在刷涂料前处理到位。

5.13.1.2检查表面干燥率情况,不得大于8%。常规做法是用1m2见方的防水卷材覆盖4小时后掀开测试。

5.13.2涂料施工

5.13.2.1涂料工程施工前,先做样板,得到甲方、监理及设计单位同意后方可施工。

5.13.2.2施工时施工环境要求清洁干净,施工过程中注意气候条件的变化,当遇有大风、雨情况时,不可施工(特别是面层涂料)。

5.13.2.3底漆:基层检查及整修符合要求后,涂刷底漆一遍,主要是增强主涂层与基层的附着力,抗化学物资的侵蚀,因此涂刷时必须均匀,不得漏刷。

5.13.2.4面漆(罩面层):待底漆层干燥后(一般24小时左右),涂刷1~2遍面成罩面漆。涂刷时要求均匀,刷痕一致,色泽一致。

5.13.3外墙涂料施工时,用塑料薄膜将面砖遮盖,防止污染已施工的外墙面砖。

第二十九节 5.14地面工程

学生食堂餐厅地面及原有墙面砖剔除,根据图纸要求重新铺贴地砖。 本工程地面主要有地砖铺贴。 5.14.1地砖镶贴

各种地砖样品应经建设、设计单位认可后方可组织进场。并附有相关质量证明材料。

工艺流程:基层清理→放线→铺设地砖→灌浆→养护→成品保护→分项验收 5.14.2施工要点

1基层处理:将基层清理干净,表面为灰浆皮要铲掉、扫净,将水平标高线弹在墙上。

中学食堂改扩建工程投标文件 - 图文 

经各方验收合格后,方可正式砌筑。工艺流程:墙体放线→砌块排列→砌筑→校正→灌芯柱混凝土→验收5.9.2施工要点砌块排列:按排列图在墙体线范围内分块定尺、划线,从基础面开始,尽可能采用主砌块,当排砖设计尺寸不合适时,可将最下一皮的水平灰缝用豆石砼找平层补齐。当砌筑尺寸不够时可用实心砖找齐。外墙转角及纵横墙交接处分皮咬槎,交错搭砌。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8gt5x60roi6o2vt5lzj67d82u9zjlx00iis
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享