数据中心冷却系统设计应具有的特点是减少或避免与安装新设备有关的系统停运。这些特点应适用于集中站房内的冷却系统和建筑物内的冷水管路构架,其中一些特点包括为以后的设备,如水冷式机架、集中式空调器、电脑房空调器与集中站房设备等安装时需预留管道阀门和管盖。集中站房应考虑在负荷增加时能添加冷水机组、水泵与冷却塔。为了将来再接纳电脑和冷却系统,应制定和利用合理的负荷管理制度,制定发展计划或策略。全面的灵活性时常会受到集中站房内管道分佈系统的限制。当数据中心线上后,从避免运行中断和实施费用

的角度看,一般禁止用改变管道尺寸的方法去求得容量增加。

可扩展性

中心对预计的增加和扩展量有足够的考虑,否则它会在很短的时期内被淘汰。电脑技术的更新朔为2一5年,故冷却系统需要有扩展能力,以适应负荷增加。建筑物内的管路系统(CWS——冷却水系统,CHWS一一冷水系统)设计,应能支援建筑物内的冷负荷密度。虽然初投资常支配着水泵选择和水泵规格,但还需考虑水泵的能耗、系统的灵活性和冷水储存,以

确定业主的总投资。

集中机房应有足够的空间供未来的冷水机组、水泵和冷却塔之用。集中机房内冷水和冷却水系统的分、集水器的大小,从运行的第一天起到容量增加,以及达到未来的规划容量,

应都能很好地适应其变化。

根据充分扩展和未来的增加量而选择的管路可以节能,也可以在建筑物寿命期的早些时候採用较小的有效部件。如果预算不允许为将来扩展增加费用,则业主需确保在现有集中机

房旁边有可利用的地产。

维护与故障排除便捷

维护方便、快速,能準确排除故障是一个高利用率数据中心的基本要求。这项内容的第一要素是在冷却设备的周围有足够的工作间距。製造商的推荐值应作为服务区域的最低要求。设计者应提供维护与操作阀门、控制装置、感测器和大型设备所需的通道。在集中机房内,可设置升降机、吊车、起重机等,用于搬动重的设备和部件。这些装置应纳人机房已有结构件的考虑中,例如吊车与轨道装置可置于站房内冷水机组的上方,这样易快速地取下其端板与/或压缩机。此外,还应为方便拆卸整个冷却系统的组成件(如冷水机组)提供空间。若空间十分紧缺,则用于每台冷水机组抽管的区域可以共用,因为每次通常只对一台进行维护操作。冷水管与冷却水管的走向应避免与冷却系统的设备搬动发生衝突;像水泵、冷水机这类机械设备的佈置,应方便彻底更换;切断阀门的位置也必须能在更换时不便服务中断。

因此,它们的佈置与整个管路系统的集成是非常重要的。 楼宇的业主应考虑有一个电脑化维护管理系统(ComputerizedMain–

tenanceManagementSystem一CMMS),以有助于设备维护。这些系统能记录维护歷史,为未来维护自动传递工作程式。製造商的特殊维护要求和维护频率可输人或下载到CMMS内,对设备运行中断与维护予以协调,这比由于缺乏足够的维护而去处理不能预期的设备故障更方

便、更需要。

能量管理与控制系统(EMCS)或楼宇自动化系统(BAS)的感测器和装置的输出会随时间呈现变化趋势,可用于系统诊断和故障排除。EMCS的数据也可用于监视和表徵随时间变化的系统性能。例如,冷水机组的电流读数与/或冷水温差及流量,可用于计算与监视冷水机组的效率和负荷增加的情况。控制系统应具有”故障自动保险(fail-safe)”性能,使系统仍有

流量并处于运行工况。典型的楼宇管理系统在丧失控制关闭时,数据中心的系统应接通,保持系统线上。

负荷随时间增加的情况可与冷水的容量作对照。这一资讯可用于谋划机房扩展或个别组成部分容量增大的时间框架,例如,冷水机组用1200RT替代800RT。此外,在楼宇冷却分佈回路和两次回路中可安装流量计与压力感测器,用于监视管路系统中的冷水流量和容量。利用这种资讯可确定安装新的水冷型电脑设备的最佳位置或校準冷水系统的网路模型。最后,还应在冷水管路中安装类比用的温度计、压力錶和流量计量仪錶(孔板、平衡阀等),以获得系统性能方面的其他资讯。在一次回路与辅助回路上需装感测器,便于系统中任一部分在维护时进行控制。如果备用回路是暂时的,则也可手动操作。

安装、调试、运行简单

冷却设备设计应安装方便,位置可见、易近。 调试是一种有效的策略,用于验证冷却系统是否能按塬先计划的要求运行,因此每项工程均应考虑。在\数据通信设备中心设计研究(DesignConsiderationsforDatacomEquipmentCenter——ASHARE2005a)\第12章中,为设备冷却系统的冷却服务提供了有用的资讯。本章介绍正式调试活动的五个步骤:设计意图;性能要求(由项目小组确定);业主的计划文件;设计文件基础;项目调试计划。这些步骤包括了製造商验收测试;现场部件验证;系统施工验证;现场验收测试;系统集成测试。

在满负荷(满流量)时调试以证明其水力能力是一项要求;回路应进行分段隔离调试,用于证明供、回水回路在绕开每段时的迴圈能力,提供不丧失冷却服务的可维护性。

数据中心应设计有集中控制或指挥中心,用于监视整个楼宇的运行情况。控制中心应接纳楼手中所有的运行系统,如安保监视系统、能量管理与控制系统(EnergyManagementandContorlSystem—EMCS),系统控制与数据收集系统(SystemControlandDataAcquisitionSystem一SCADA),楼宇自动化系统(BuildingAutomationSystem一BAS)以及火灾报警系统。

这些控制可与电脑系统控制室集中在一起,并应配备人员,满足24h运行之需。在控制中心内,应有各种应急程式、协议、人员一览表等。当它们有变化后,应予以更新。设施设备的电源,如不间断电源(UPS)、冷水、机组与馈电器应受到监视,以确定负荷增加和可利用容量情况。此外,还应组建包括资讯技术(IT,和设施中各部门的配置管理小组或管理委员会,它能控制与管理数据中心的基础构架。