好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气动力安装工程监理细则(new)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

厦门象屿工程咨询监理有限公司 XIAMEN XIANGYU PROJECT CONSULTING & SUPERVISING CO.,LTD 作 业 指 导 书 文件名称 版 本 编制部门 建筑电气动力安装 文件编号 XS-QI-PS-20 2001年5月1日 第1页 共10页 2.0 监理部 生效日期 页 码 *本程序文件为厦门象屿工程咨询监理有限公司之资产,非经版权声明 本公司总经理或管理者代表的书面同意不得复制、外传。 *当本公司要求收回时应归还本公司。 副本分发 受控类型: 持有部门: 更 改 记 录 修订次 实施 日期 页 对应 码 条款 全2001.5.1 部 全部 根据新标准换版 更 改 内 容 文件更改依据 2000版质量体系文件换版策划方案 1 编制 审核 批准 建筑电气动力安装工程监理细则

一、适用范围:本章适用于电压为10KV及以下新建的一般工业与民用建筑中变配电设备及备用发电机组等动力电气安装工程施工及验收的监控管理。 二、工程特点:(监理部根据各工程项目情况编写) 三、监理细则编制的根据:

A、监理规划;

B、施工单位报送的施工组织设计; C、有关的规范、规定和标准: 1. 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147-90。 2. 电气装置安装工程电力变压器、 电浸电抗器、 互感器施工及验收规范GBJ148-90。 3. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-90。 4. 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-91。 5. 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-92。 6. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92。 7. 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-96。 8. 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规定GB50170-92。 9. 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171-92。 10. 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-92。 11. 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96。

12. 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258-96。 13. 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92。

14. 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88 15. 建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88。

16. 建筑设备安装分项工程施工工艺标准(中国建筑工业出版社 1999年版)。 17. 建筑电气安装分项工程施工工艺标准(中国建筑工业出版社 1996年版)。 18. 福建省(民用建筑电气工程施工技术操作规程)DBJ13-22-99 19. 福建省(住宅设计规范电气专业实施细则)闽建科(2000)45 20. 生产厂家提供的产品安装技术要求或行业标准

四、监理工作内容: *电缆敷设工程

本节运用于10KV以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 1、 准备阶段:

(1) 现场检查电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆过管、保护管应安装完毕,并检验

合格。

(2) 变配电室内全部电气设备及设备间用电设备配电箱框安装完毕。 (3) 安装单位将所用电缆填报《工程材料/构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以

签返。

2、 施工阶段:

(1) 操作工艺流程:

电缆沿支架、桥架敷设 水平敷设 挂标志牌 准备工作 垂直敷设 直埋电缆敷设 埋标桩 管口防水处理 铺矿盖砖 回填土 剥麻刷油 挂标志牌 3、监控要点:

(1) 电缆敷设时,要防止电缆外观扭曲、损坏、排列不整齐、交叉等现象。

(2) 电缆直埋敷设时,应注意电缆弯曲半径符合规范要求,在沟内敷设时应留有适当的

蛇型弯,并应留有适当余量。

(3) 电缆沿桥架或托盘敷设时,应防止弯曲半径不够,电缆最小弯曲半径和检验方法应

符合下表之规定:

电缆最小弯曲半径及检验方法 项 目 电缆最小允许弯曲半径 油浸纸绝缘电力电缆 橡皮绝缘电力电缆 单芯、多芯 橡皮或聚氯乙烯护套 裸铅护套 铅护套钢带锁装 塑料绝缘电力电缆 控制电缆 弯曲半径 ≥20d,≥15d ≥10d ≥15d ≥20d ≥10d ≥10d 检验方法 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 尺量检查 注:d为电缆外径

(4) 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合要求。 (5) 垂直敷设于桥架的电缆,应在每楼层对应处用电缆卡固定。 (6) 电缆标志牌应在规定的部位挂牢。 4、 验收阶段

(1) 质量标准执行GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》第二章第二节。 (2) 检验方法:检查试验记录,观察检查、检查隐蔽工程记录及电缆施工排列图表。 (3) 检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共

同检查,监督施工单位的评定结果。

(4) 验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工

程报验单》。

(5) 检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签

发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

**电缆桥架安装工程

1 范围

本节适用于室内外电缆桥架的安装。 2 程序及要求

(1) 安装单位对所使用的电缆桥架等主材应填报《工程材料/构配件/设备报审表》,

监理工程师审核后予以签返。

(2) 检查预留洞孔、予埋件符合设计要求。

(3) 室内电缆桥架的安装宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行。 3 施工阶段 工艺流程

桥架选择 外观检查 支吊架安装 桥架组装 电缆安装

4 监控要点及质量标准

(1) 按现行电缆安装施工及验收规范监督检查施工全过程。 (2) 质量评定套用GBJ303-88。

(3) 电缆桥架的规格必须符合设计要求和有关规范规定。

(4) 桥架安装位置正确,连接可靠,支吊架配置正确,固定牢固,需要安装盖板的

桥架,应盖板齐全。

(5) 电缆桥架保护接地(接零)线敷设正确,连接紧密牢固,接地线截面选用正确。

走向合理。

(6) 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一

点与接地干线可靠连接。对于振动场所,在接地部位的连接处应装设弹簧垫圈。

(7) 电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处应设置好伸缩板。

(8) 在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路沿燃。 (9) 电缆桥架与各种管道的净距应满足规定要求。一般管道平行净距0.4米,交叉

净距0.3米。

5 验收阶段

(1)检验方法:实测或检查接地电阻测试记录,观察检查和检查安装记录,检查隐蔽工程记录。

(2)检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共同检查,监督施工单位的评定结果。

(3)验收顺序: 施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》后报检, 施工单位报送《工程报验单》。

(4)验收合格:签署《工程报验单》。

验收不合格:退回《工程报验单》,签发《不合格工程通知》, 整改后报送《整改复查报审表》,监理重新检查验收。

*低压电缆头制作安装工程

本节适用于0.6/1kv,以下的室内聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆终端头的制作安装。 1、 准备阶段:

安装单位将所使用的电缆终端头套、塑料带、接线鼻子,镀锌螺丝、电缆卡子等材料填报工程材料/构配件/设备报审,监理工程师审核后予以签返。 2、 施工阶段:操作工艺流程:

摇测电缆绝缘 剥电缆铠甲、打卡子 焊接地线 包缠电缆、套电缆终端头套 低压电缆芯线接线鼻子,与设备连接 3 、监控要点:

(1) 选用1000V摇表对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。

(2) 采用电缆本身钢带宽的1/2做卡子,采用胶口法将卡子打牢,必须打两道,防止钢

带松开。

(3) 采用锡焊焊接在电缆钢带上的接地线,必须十分牢固。 (4) 电缆终端头必须在电缆头上固定牢稳,相序应正确。

(5) 线鼻子与电缆芯线截面必须配套,压接时模具规格与芯线规格一致,压接应在两道

以上。

3、 验收阶段:

(1) 质量标准执行GBJ303-88《建筑电气安装质量检验评定标准》第二章第二节及《建

筑设备安装分项工程施工工艺标准》第二篇第七章。

(2) 检验方法:用手板动、观察检查、检查记录、拉线和尺量检查。

(3) 检查数量:按施工单位抽查数抽查其中的30%,但均不少于3处,或与施工单位共

同检查,监督施工单位的评定结果。

(4) 验收顺序:施工单位先自检,填写《分项工程质量检验评定表》,后报检,报送《工

程报验单》。

(5)检验结果:对合格者,签署《工程报验单》;对不合格者,退回《工程报验单》,签发《不合格通知》;整改后报送《整改复查报审表》,监理再次检查验收。

*封闭插接母线安装工程

本节适用于0.4KV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 1、 准备阶段:

(1) 监理工程师会同甲方代表,施工安装方共同对进场的封闭插接母线及其插接箱和安

装附件等按设计图和供货厂家给制的制作图进行清点,要查看产品合格证及产品质检报告书。

(2) 安装单位将所使用的封闭式插接母线、插接箱、始端箱及安装附件填报《工程材料/

构配件/设备报审表》,监理工程师审核后予以签返。

2、 施工阶段工艺流程:

设备点件检查---- 支架制作及安装---- 封闭插接母线安装---- 试运行验收 3、 监控要点:

(1) 架安装应位置正确,横平竖直、牢稳。

(2) 封闭插接母线组装和卡固位置正确,横平竖直。 (3) 插接箱的位置应基本保持在距地1.4M。

(4) 组装一段,测一段绝缘电阻,绝缘电阻值应大于300~500MΩ。

(5) 两段插接母线的联接部位,应刷干净,涂上导电脂,使用力矩扳手使之连接紧密。 (6) 每段都应与接地扁钢进行良好连接。 4、 验收阶段;

(1) 质量标准执行①GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》第三章第一节中

有关部分;②封闭式插接母线安装技术规范(由供货厂家提供)。③《建筑设备安装分项工程施工工艺标准》第二篇第九章。