自动化控制施工程一般规范
施工工序原则: 遵循先单校后安装;先地下后地上;先安装设备再配置布线;先两端(控制室、现场仪表)后中间(电缆、导压管)的程序。
仪表设备安装要在控制室的土建及电气工程完工后进行,安装过程遵循先里后外、先高后低、先重后轻的程序。
仪表调校遵循:先取证后校验;先单校后联校;先离线测试后在线测试;先单回路再复杂回路;先单点后网络的原则。
遵循以上原则,常规自控系统施工调试的一般顺序为:
1. 自控系统变送、执行、显示、控制等器件接收,项目人员检查参数符合情况,
仓库记录来料流水。
2. 项目安装人员对器件进行抽样检查。 3. 变送、执行、显示、控制器件安装。 4. 电缆布线(在前期与设备协同施工) 5. 就地控制箱柜安装、PLC柜安装 6. 接线 7. 接线检查
8. 对系统中各个设备进行逐一上电测试 9. 仪表、传感器进行参数设定、标定 10. 程序模拟调试 11. 程序联机调试
12. 程序参数优化,程序存档 竣工阶段主要包括以下内容:
1. 软件与文件验收(公司有相应具体文件) 2. 运行人员培训 3. 工程竣工验收
不同工程情况可能顺序可能略有差异,个别顺序或颠倒或增减或合并进行。
仪表、器件安装规范
一般规定:
? 仪表安装前首先按照图纸对型号、规格、材质、位号进行核对,附件齐
全、外观完好,并经单体调校和试验合格。
? 现场就地仪表安装高度,表中心距地面宜为1.2m左右,显示仪表安装在
便于观察维护的位置。
? 安装在工艺管道上的仪表必须便于操作、维护、拆卸,并考虑操作工在
操作时间的人身安全。
? 仪表外壳上的箭头指向必须与管道介质流向一致
? 可编程度控制(PLC)系统必须在控制室的土建、电气、安防、暖通工
程全部完工后安装。
盘箱柜和操作台安装 :
1.PLC系统设备出库运输时应选择平坦、无障碍的运输道路。运输过程中,车速不宜快,并应防止剧烈冲击与振动。装卸作业场地应平整、坚固,并具有足够的作业空间。
2.在设备吊装与搬运过程中,应保持平稳。宜用吊车或铲车进行作业,不得使用斜度大于10°的滑梯、滑板进行人工装卸。开箱检验应在制造厂代表在场的情况下会同监理、业主共同进行,检验后应签署检验记录。
3.设备开箱前,应检查外包装是否完整。开箱后,应检查内包装是否破损、有无积水,防潮、防水及防震等措施是否齐备,防倾斜、防振动标志是否异常。当环境温度小于4℃时不宜对刚搬进室内的设备进行开箱,避免凝结水侵蚀设备。
4.开箱检验应按装箱单逐一清点,并应符合下列要求:
? 所有硬件、备件、随机工具的数量、型号、规格应与装箱单一致。 ? 设备及备件外观良好,无变形、破损、油漆脱落、锈蚀等缺陷。 ? 资料齐全,软件媒体外包装应完好无损。资料应包括系统硬件配置图、
盘内平面布置图、盘内接线图、I/O地址分配表、梯形逻辑图、功能模块逻辑图或应用程序文件清单、因果表、启动停车顺序图、系统软件组态手册、系统安装手册、使用手册或系统操作手册等。
5.盘箱柜和操作台安装严禁用气焊、电焊开孔,应采用机械或液压开孔器开孔。
6.支架底座尺寸要与设备尺寸一致,安装要垂直平整,牢固。 7.安装位置不影响操作、通行和维修,并标明编号。
8.钢结构上安装的仪表箱和接线盒,其支架应考虑防火涂层厚度,标高符合规范标准和设计要求。为了防止雨水进入接线箱,进出接线箱的电缆要从接线箱底部进出线,且做好密封。
9.盘箱柜和操作台利用镀锌螺栓固定在基础或支架底座上,严禁焊接。 10.盘箱柜和操作台安装误差符合规范标准和设计要求。 温度仪表安装:
法兰安装:适用于在设备上以及高温、腐蚀性介质的中低压管道上安装温度一次仪表,具有适应性广,利于防腐蚀,方便维护等优点。
螺纹连接固定:一般适用于在无腐蚀性介质的管道上安装温度计,炼油部门按习惯也在设备上采用这种安装形式,具有体积小,安装较为紧凑的优点。高压管道上安装温度计采用焊接式温度计套管,属于螺纹连接安装形式,有固定套管和可换套管两种形式。前者用于一般介质,后者用于易腐蚀、易磨损而需要更换的场合。
1.测温元件应安装在能准确反映介质温度的位置,一般设计已确定。 2.对于易燃、有毒、高温介质,为了便于维护,防止介质泄露,安装在管道上的温度检测仪表均配有保护套管。保护套管在安装前应进行液压强度试验,试验压力为工作压力的1.5倍,稳压10分钟无泄漏为合格。
3.工艺管道直径小于80mm时必须加扩大管。
4.工艺管道上的测温元件垂直或斜插45°安装时,插入深度应大于250mm或处在管道中心,斜插入方向与被测介质逆向。
5.测温点的温度高、插入深度深且是水平安装时,必须有防弯曲措施(如使用套管)。
6.安装在含固体颗粒介质的测温元件,应有防磨损的保护措施(如耐磨热电偶)。
压力仪表安装:
1.在工艺管道基本结束时进行压力表安装,表的朝向面向操作员便于观察的方向。
2.低压测量时,压力表与压力变送器、压力开关的取压点尽量在同一高度且与取压部件高度一致。
3.现场高压设备和管道上的压力表,如在操作岗位附近,压力表必须加保护罩,否则安装高度应距地面1.8米以上。
4.当压力取源部件和温度取源部件处在同一管道上时,压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧且介质流速稳定的地方。 流量仪表安装:
孔板、喷嘴和文丘里管等节流装置,安装前应进行外观尺寸检查,并作好记录,安装时孔板的锐边或喷嘴的曲面迎向被测介质的流向;孔板、喷嘴及文丘里管的前后直管段长度和孔板法兰的端面与轴线垂直度应符合设计和规范要求。
1. 安装前应进行外观检查,孔板的入口和喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤,并按设计数据和制造标准规定测量验证其制造尺寸。
2 .安装前进行清洗不应损伤节流件。 3 .节流件必须在管道吹洗后安装。
4. 节流件的安装方向,必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面。孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应迎着被测流体的流向。
5. 在水平和倾斜的管道上安装的孔板或喷嘴,若有排泄孔时,排泄孔的位置为:当流体为液体时应在管道的正上方,当流体为气体或蒸汽时应在管道的正下方。
6. 环室上有“十”号的一侧应在被测流体流向的上游侧。当用箭头标明流向时,箭头的指向应与被测流体的流向一致。
7. 节流件的端面应垂直于管道轴线,其允许偏差为1°。
8. 安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁。
9.节流装置安装有严格的直管段要求。一般可按经验数据前8后5来考虑。即节流装置上游侧要有8倍管道内径的距离,下游侧要有5倍管道内径的距离。
10.节流装置安装前后2D的直管段内,管道内壁不应有任何凹陷和用肉眼看
得出的突出物等不平现象。 压力变送器的安装:
压力变送器虽型号不同,输出型式不同,输出信号不同,但安装方式基本相同。分为支架安装、保温箱与保护箱安装和直接安装几种,以下介绍支架安装方式。
支架安装分为两种,一种为支架在墙上,一种为支架在地上。这两种标高一般为+1.20~1.50m,保持变送器指示表的标高:+1.5m。若这两种安装方式在同一车间或同一厂房,则要求标高一致,墙上与地上支架安装的变送器(包括差压变送器等)都要一致。 调节阀及其辅助设备安装:
1.调节阀的安装方向应与工艺管道及仪表流程图(PID)一致。
2.带定位器的调节阀,定位器的反馈连杆与调节阀阀杆连接应适度,活动自如。应对调节阀所带附件进行防护,防止损坏或丢失。
3.调节阀宜垂直安装,底座离地面距离应大于200mm,阀体周围应有足够空间以便于操作、维修。调节阀膜头、电动头或活塞离其它管道设备外壁距离宜大于300mm。
4.执行器输出轴与阀体连接的连杆或接头连接要牢固,保证执行器动作灵活平稳,止档限位应在出轴的有效范围内紧固,不得松动。
5.气动及液动执行机构的信号管应有足够的伸缩余量,使其不妨碍执行机构的动作。
6.安装蓄能器时,应通过其专用支架安装在在钢结构上,不宜置于格栅板或钢板平台上,以免阀动作时可能造成的蓄能器剧烈震动。
电气线路敷设
槽盒、桥架的安装
1.槽盒 (即汇线槽)、桥架的结构形式、规格、选材、涂漆等均应符合设计规定,产品及材料均应有合格证。
2.电缆槽盒、桥架应按施工图施工。施工前应仔细核对工艺配管图及工艺设备布置图,现场仔细核对电缆槽盒、桥架实际走向,确保其走向与标高不与工