好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册电气工程师专业知识考点练习题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

注册电气工程师专业知识考点练习题

注册电气工程师专业知识考点练习题 [1][2009单选(下)]有关10kV变电所对建筑的要求,下列哪一项是正确的?( )

A.高压配电室不应设自然采光窗 B.低压配电室之间的门应能双向开启 C.低压配电室不宜设自然采光窗

D.高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启 答案:B

解析:6.2.1高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 6.2.2变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。

[2][2010、2011多选(上)]某机加工车间内10kV变电所设计中,设计者对防火和建筑提出下列要求,请问哪几项不符合规范要求?( )

A.可燃油油浸式变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室、高压电容器室的耐火等级应不低于二级,低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级

B.变压器室位于建筑物内,可燃油油浸变压器室的门按乙级防火门设计 C.可燃油油浸式变压器室设置容量为50%变压器油量的储油池

D.高压配电室临街的一面设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.7m

答案:B、C、D

解析:6.1.1可燃油油浸式电力变压器室的耐火等级应为一级。高压配电室、高压电容器室和非燃(或难燃)介质的电力变压器室的.耐火等级不应低于二级。低压配电室和低压电容器室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件应为二级。

6.1.2有下列情况之一时,可燃油油浸式变压器室的门应为甲级防火门: 一、变压器室位于车间内。

二、变压器室位于容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所。 三、变压器室附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场。 四、变压器室位于建筑物内。 五、变压器室下面有地下室。

6.1.5民用主体建筑内的附设变电所和车间内变电所的可燃油油浸式变压器室,应设置容量为100%变压器油量的贮油池。

6.2.1高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。

电气工程师考试训练题 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地

2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备

3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。

A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m

B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。

A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面

B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2

C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m?O(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m?O(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT

6.下列表述正确的是( )。

A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统

B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体

C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m?O;无机械保护时不应小于5m?O

D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地

8gq8203nv37yqpo85se79mzf00wron00iy3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享