大于2.0mm。

5.5 气割后应及时清除熔渣与飞溅物。

5.6 钢管口切割后需用砂轮打磨,使接口缝隙符合相关标准规定。 5.7 气割的允许偏差应符合下列规定:

项 目 宽度.长度 切割面的平面度 割纹深度 6. 零部件矫正

6.1 所有型钢应在组装前和拼接后进行矫正调直,其采用机械矫正.矫正后型钢的弯曲,矢高为L/1000(L为料长)且不大于5mm.

6.2 节点板、连接板等也应可矫正,其局部平面度当板厚t≤14mm时,允许偏差为1.5mm,t>14mm时为1mm,根据板的尺寸,可采用手工或机械方法矫正。

6.3 用火焰矫正时,温度控制在800-900℃之间,不得超过900℃,加热后在空气中缓冷,避免在同一位置反复烘烤.

6.4 矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不大于0.5mm.

7. 机械加工:本工程的机械加工部分主要为拉杆端头的螺纹,车削螺纹应符合有关规定要求.

8. 根据施工工艺卡,制作生产胎具。在胎具的使用过程中,随时进行检测,一旦发现工装精度失准,应进行调整。

9.采用《GB50205-2001钢结构施工及验收规范》进行钢构件的施工检验。我厂检验标准的允许误差范围,以验收规范中的优良标准为我们质检部门的合格标准,以此确保达到优良工程标准。

允许偏差mm ±3 0.05且不大于2.0 0.2 标准文案大全

10.在制作钢构件之前,统一校正各种量具,以确保工程质量。 11.各种钢结构件的放大样图,必须经车间主管技术人员进行复查,准确无误后,方可下料生产。

12.制作钢结构件生产线上的电焊工,必须持证上岗。

13.钢构件的焊接,应在制作前,对上岗焊工进行焊接试件检验,检验方法有试件的拉伸试验和无损检测,焊缝质量必须达到图纸设计要求的焊缝标准。

14. 钢构件加工之前,由车间技术主管和质量检查员将各钢构件的质量检查标准印发到每一道工序,并做以详细说明,使每一个施工人员明确检验标准。

15. 每道工序的班组长即是该道工序的质检员。凡是不合格产品,决不允许流入下一道工序,上道工序必须对下一道工序负责,下道工序对上道工序的产品必须进行重新检查验收,否则出现的质量事故,安全由下道工序负责。

16. 钢构件的变形调直工序,必须由经验丰富的铆工技师和质检员主持,以确保质量。

17. 钢构件原材料的采购,必须是国家正规厂家产品,必须有出厂合格证(指钢材、电焊条、焊丝和油漆等)。

18. 钢构件喷砂除锈后,还要派工人用棉纱沾汽油摖去浮锈(在我厂长期的施工过程中,此法除锈效果较好)。

(二) 结构安装方案

本工程主要结构部件采用吊装,最大起吊高度约12M,施工顺序为: 柱、屋架梁、围护结构。

1.柱的吊装

先复测完基础螺栓的位置,把螺栓上的附着砂浆清理干净。每柱在四个

标准文案大全

角上的螺栓分别安装一螺母,上标高为+0.00.吊装就位后,采用两根缆风绳系牢,防止失稳,校正无误后,固定柱脚,然后安装柱间支撑,增加其相对稳定性。

2.屋面梁

钢梁吊装之前,在地面进行组装,这样不仅保证质量和工期,而且减少高空作业。所起吊钢柱柱脚附近便于起吊安装,吊装具体见附图.梁起吊后转至设计位置上方,超过柱顶的约300mm,然后缓缓下落在柱顶,第一、第二榀梁就位后临时固定,采用四根缆风绳,校正后加牢,第二榀梁以及以后各榀屋面梁可用工具临时固定在前一榀梁上。

3.钢檩条连接 A、整平

檩条安装前,应对檩条支承点进行测量和整平,檩条间高差应严格控制在±1.5mm。

B、檩拖复核

檩条支承点应按设计要求的支承点位置预先焊接檩托,采用连接螺栓连接檩托与檩条,确保檩条的直线按檩条排布图布置。

C、垂直起吊及布置

按布置需要对檩条进行适当捆扎后,用卷扬机或汽吊提升吊到指定位置,然后根据图纸及檩条规格,对檩条进行布置,做到堆放合理,布置正确。

D、连接

根据檩条布置图纸要求进行连接,连接前应再次对檩托位置进行测量,确保间距、位置正确,直线度不大于6mm,高差不大于5mm,连接质量应满足规定要求。

E、转序前验收

檩条安装后应及时进行检验并通知质量员和监理工程师对结构进行分

标准文案大全

项验收,以便及时转入下道工序安装。

(三)高强度螺栓安装

1.高强螺栓现场安装时,先用普通螺栓临时固定,待调整就位后替换并拧紧固定,每个连接中普通螺栓用量约为高强螺栓数量的30%,并不少于2 个。

2. 高强螺栓应自由穿入孔中,不得将螺栓强行装入或用火焰切割螺栓孔,应用铰刀或挫刀修整,应将周围螺栓全部拧紧,使板叠密贴,防止一切杂物落入叠间,不得在雨中安装高强螺栓。

3. 严禁在高强螺栓连接面上做任何标记,影响连接面抗滑移系数。 高强螺栓紧固应分初拧和终拧两次进行,对初拧后仍不能使板叠密贴的大型节点必须进行复拧,直到板叠密贴后方可进行终拧。

4. 高强螺栓终拧后应及时用涂料封闭,并遵照构件防腐要求施工。

(四)钢结构安装的质量控制

1) 地锚螺栓应达到:螺栓中心偏移不大于于5mm,螺栓露出基础高度允许差不大于20mm,螺栓螺纹长度允差不大于20mm。

2) 钢柱下底面标高在-5,+8范围内。

3) 钢柱梁挠曲矢高小于H/1000且不大于15mm。 4) 柱轴线垂直度不大于10mm。

5) 为使高强螺栓受力均匀,安装高强螺栓时要按先中间后两边的先后顺序安装,且高强螺栓的拧紧要分两次到三次进行,初拧及复拧的扭矩值相同均为终拧值的50%,其具体参数值如下:

T=k·p·d T初=T×50%

标准文案大全

T—终拧扭矩值 T初—初拧及复拧扭矩值 K—扭矩系数 P—螺栓预拉力 D—螺纹直径

高强螺栓施拧时只准在螺母上均匀加扭矩,不得突然施力或强行敲打扭力扳手。

6) 安装螺栓(含普通螺栓和高强螺栓)时,严禁强行敲打螺栓穿入螺孔,严禁使用气割扩孔。

7) 汽车起重机每次移位后要把支腿垫实并进行试吊装,确认安全后方可吊装。

8) 每次吊装时在吊起构件离地300mm后要停机观察起吊绳捆绑可靠后方可进行吊装。

构件安装前要把在运输过程中固磕碰造成变形的构件进行机械或火焰校正,确认校正后符合规范要求方可进行安装

(五)彩板安装 单层压型板的加工

A、单层压型板加工前的准备:

(1) 设备准备:调整压型机的辊间隙、水平度和中线位置:检查电源情况:擦净辊上的油污,以免过程中粘污装修漆面的外观。检查长度测量仪器或工具是否准确。在工地现场加工时应注意设备放置在坚固平整的场地上,并应有遮雨措施。调整好压型机后应经过试压,试压后测量产品是否达到《建筑用压型钢板》(GB/T 12755-91)规定后才能成批生产。

(2) 加工文件的准备:加工前应具备加工清单。加工清单中注明板型、板厚、板长、块数、色彩及色彩所在正面与反面,需斜切时应注明余切的角

标准文案大全

钢结构验收资料(全套)

大于2.0mm。5.5气割后应及时清除熔渣与飞溅物。5.6钢管口切割后需用砂轮打磨,使接口缝隙符合相关标准规定。5.7气割的允许偏差应符合下列规定:项目宽度.长度切割面的平面度割纹深度6.零部件矫正6.1所有型钢应在组装前和拼接后进行矫正调直,其采用机械矫正.矫正后型钢的弯曲,矢
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8gq5l4pbkm1xkfw968ko77t6k14pg601b4y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享