互感器运行中的异常与事故处理预案时间.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

互感器运行中的异常与事故处理预案时间

一、电压互感器异常与事故处理的一般原则: 1. 电压互感器故障的处理步骤:

1.1 退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;

1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;

1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运行方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。

1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。 1.5 若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运行情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器; 1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况;

1.7 电压互感器内部故障的处理

(1). 35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器跌落保险熔断,此时应立即将电压互感器进行停电处理;

(2). 220kV母线电压互感器发生内部故障时,可采用倒母线的方法将该电压互感器退出运行,但操作前,必须征得值班调度员的同意,并认真做好记录;

(3). 500kV、220kV线路电压互感器发生内部故障时,应立即向调度申请将该线路停电,停用电压互感器;

(4). 500kV母线电压互感器发生内部故障时,应断开连接在该母线上的所有断路器将故障电压互感器退出运行;

(5). 2号主变高压侧电压互感器发生内部故障时,应退出带有电压的保护,并将变压器停运。

1.8 故障电压互感器隔离后,应注意合上电压互感器二次并列开关,重新投入所退出的保护和自动装置。

1.9 如果是电压互感器二次开关因二次回路故障而跳开时,严禁将PT二次并列运行,该PT所带的有可能误动的保护立即退出运行。

1.10 对于故障录波器回路,若频繁启动,可将录波器的电压启动回路暂时退出。如果是测量和计量回路故障,值班人员应准确记录故障的起止时间,以便估算电度表漏计的电量。 2. 电压互感器失压现象及处理办法

2.1 运行中电压互感器高压保险熔断或二次小开关跳闸后的现象

(1)35kV电压互感器二次小开关跳闸时,跳开相电压指示为零,其它两相电压不变,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;

(2)35kV电压互感器一次保险熔断时,熔断相电压指示降低,其它两相电压不变,相应的线电压降低,“35kV Ⅱ段母线PT回路电压消失”光字亮;

(3)220kV、500kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,“500kV X母母线PT回路电压消失”或 “220kV X母母线PT回路电压消失”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常; (4)220kV、500kV线路电压互感器二次小开关跳闸或二次保险熔断时,“XXX线线路PT断线”、“XXX线保护装置PT断线(装置异常)”光字亮,电度表停转或慢转,有功功率表指示失常;

2.2电压互感器保护二次小开关跳闸的处理方法 2.2.1 35kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

(1)35kV电压互感器二次空气小开关跳闸时,值班人员应立即在监控系统的操作员站检查光字信号动作情况,确认故障以后停用可能引起误动的保护(如投入主变A柜35kV电压退出压板、退出主变B柜35kV复压闭锁压板等);

(2)对电压互感器端子箱内的二次电压回路进行外观检查,若无明显的短路迹象,可试送小开关一次,若再次跳开,则必须汇报调度和工区,由专业人员进行检查处理。 2.2.2 220kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法

220kV母线电压互感器二次小开关跳闸时,应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、母差复合电压闭锁功能、带方向元件的保护等),然后汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内的二次回路无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则应汇报值班调度员,由专业人员做进一步的检查处理。 2.2.3 500kV电压互感器二次小开关跳闸的处理方法 (1)、500kV母线电压互感器:

现场检查电压互感器端子箱内二次回路无异常后,试送二次小开关,若再次跳开,汇报调度和工区,等待专业人员检查处理; (2)、500kV线路、主变电压互感器:

应查明跳闸小开关所带的负荷,立即停用该线路可能引起误动的保护(如距离、主变相间阻抗、带方向元件的保护等),并汇报值班调度员。若电压互感器端子箱内二次回路无明显异常,可试送二次小开关,若恢复正常,则投入已退出的保护;若再次跳开,则应汇报调度,由专业人员进行检查处理,必要时还应根据调度命令将该线路停电。

当主变高压侧电压互感器发出“PT断线”光字时,应将主变相关保护(如复压闭锁、相间阻抗,带方向继电器、功率继电器的保护等)退出运行,然后到现场电压互感器端子箱内检查二次回路有无异常,若无明显异常,可试送一次,若再次跳开,则必须汇报调度及工区,由专业人员检查处理。

3. 500kV线路PT断线的处理: 故障现象:

警报响,500kV某一线路发出“XXX线线路PT断线”光字,该线路功率表计表指示降低或为零或者保护失去交流电压,(保护装置异常)。 处理步骤:

(1)如果在“XXX线线路PT断线”光字的同时配合着出有“XXX线XX保护装置CT/PT(TV)断线”光字则可以判断为这一路二次回路有故障,确定以后联系调度退出可能误动的保护。如果只有“XXX线保护用PT断线”光字并且操作员站该线路的电压指示为零,则可以判断是测控、测量回路的二次回路故障。

(2)到现场线路PT端子箱内查看小开关是否有跳闸,如果确是小开关跳闸,检查跳闸的小开关为哪一路,并查明所带的负荷是哪一套保护或者计量、测控回路,联系调度退出可能误动的保护,然后对二次端子及接头进行细致检查有无故障点,如果没有发现有明显的故障点,可以试合一次,如果试合成功,汇报调度及工区,投入退出的保护。如果试合再次跳闸,汇报调度进行进一步的检查。

(3)如果检查发现线路PT箱内的小开关并没有跳闸,则检查时应注意检查小开关接触是否不良,端子排线头、螺丝是否松动等,必要时可以用万用表进行测量判断。 4. 220KV线路保护装置PT断线的处理 现象:

互感器运行中的异常与事故处理预案时间.

互感器运行中的异常与事故处理预案时间一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:1.电压互感器故障的处理步骤:1.1退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;1.3电压互感器