项次 检验工程 质量规范 检查(测)记录 合格数 合格率 无不合格料入仓。如有少量不合格料入1 入仓混凝土料 仓,应及时处理至达到要求 入仓砼料全部合格 100% 2 平仓分层 厚度不大于振捣棒有效长度的90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象 厚度符合要求,铺设均匀 无骨料集中现象 振捣有次序、间距及 留振时间合理、无漏振超振 符合要求,无初凝现象 100% 100% 100% 主 控 项 4 铺筑间歇时间 目 浇筑温度5 (指有温控要求的混凝土) 表面保持湿润;连续养护时间基本满足设计要求 厚度宜为2~3cm,均匀平整,无漏铺 无外部水流入,泌水排除及时 3、4、2、2、1 无外部水流入,泌水排除及时 4 5 80% 100% 洒水养护7天,连续养护28天 100% 满足设计要求 浇筑时天气温度26~30oC 100% 符合要求,无初凝现象 3 混凝土振捣 振捣器垂直插入下层5cm,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、无超振 6 混凝土养护 1 2 一 砂浆铺筑 积水和泌水 插筋、管路般 3 等埋设件以及模板的保护 项 目 混凝土表 4 面保护 5 脱模 保护好,符合设计要求 / 保护时间、保温材料质量符合设计要求 保护时间符合设计要求 5 100% 脱模时间符合施工技术规范或设计要求 脱模时间符合施工技术规范要求 5 100% 主控工程检验点100%合格,一般工程逐项检验点的合格率95.0%,且不合格点不集中分布。 施工单位 工序质量等级评定为:合格 自评意见
(签字,加盖公章)2017年3月23日 经复核,主控工程检验点100%合格,一般工程逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 监理单位 工序质量等级评定为: 复核意见 (签字,加盖公章)年月日 外观质量验收评定表
表4.7.3
武穴市2017年省级农业综合开发专项美丽乡村统单位工程名称 筹整合工程第一标段 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 主 控 项 不允许,应修复使其目 3 重要部位缺损 符合设计要求 麻面、蜂窝累计面积一 1 般 项 目 2 孔洞 单个面积不超过0.01㎡,且深度不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求 无单个面积超过0.01m2的孔洞 4 80% 麻面、蜂窝 不超过0.5%。经处理符合设计要求 无麻面、蜂窝 4 80% 符合设计要求或允许偏差±20mm 296、300、309、300、 8 106、105、100、102 100% 检验工程 表面平整度 质量规范 符合设计要求 九段港清淤护砌 C15砼压顶 施工单位 施工日期 检查(测)记录 符合设计要求 工序编号 05 湖北锦昆建筑工程有限公司 2017 年18月 日~2017 年3月23日 合格数 合格率 100% 2 形体尺寸 无缺损部位 100%
错台、 3 跑模、掉角 短小、深度不大于钢4 表面裂缝 筋保护层厚度的表面裂缝经处理符合设计要求 主控工程检验点100%合格,一般工程逐项检验点的合格率85.0 %,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为:合格 施工单位 自评意见 (签字,加盖公章)2017 年3 月23 日 经复核,主控工程检验点100%合格,一般工程逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为: 监理单位 复核意见 (签字,加盖公章)年月日 处理后符合设计要求 经处理符合设计要求 个别掉角经处理符合设计要求 4 80% 局部少量裂缝短小、深度未超过30mm, 5 100% 单元工程施工质量报验单
(锦昆建筑[2017]质报05号)
合同名称:武穴市2017年省级农业综合开发专项美丽乡村统筹整合工程第一标段 承 包 人:湖北锦昆建筑工程有限公司
致:湖北东泰建设经管咨询有限公司武穴分公司 涵管安装单元工程(及编码)已按合同要求完成施工,经自检合格,报请贵方核验。 附:涵管安装单元工程质量评定表。 承 包 人:(全称及盖章) 工程经理:(签名) 日 期:2017 年 3 月 24 日
(核验意见) 监理机构:(全称及盖章) 监理工程师:(签名) 日期: 年 月 日 说明:本表一式份,由承包人填写。监理机构审签后,承包人2份,监理机构、发包人各1份。
武穴市农业综合开发工程
涵管单元工程质量评定表
单位工程名称 武穴市2017年省级农业综合开发专项美丽乡村统筹整合工程第一标段 单元工程量 70m 湖北锦昆建筑工程有分部工程名称 涵管安装 施工单位 限公司 单元工程名称 项次 1
300涵管 质 量 标 准 预制涵构件质量合格 评定日期 2017 年3月 24日 检 验 结 果 质量合格 检测工程 预制涵构件