【最新整理,下载后即可编辑】
市 政 排 水 管 道 工 程监理细则
【最新整理,下载后即可编辑】
1.监理细则编制依据
1.1已审核的监理规划
1.2有关设计图纸、资料、施工组织设计方案。 1.3有关国家、地方专业现行技术标准
给水排水管道工程施工验收规范 GB50268—97 市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ3—90 给水排水构筑物施工及验收规范 CBJ141—90
2.本专业特点
2.1工序划分:沟槽、平基、管座、安管、接口、顶管、检查井、闭水、回填、渠道、泵站沉井、模板、钢筋、现场浇筑砼结构、砖砌结构、构件安装、水电设备安装、铸铁管安装、钢管安装。 2.2分类:测量管道、沟槽、泵站。 2.3质量等级评定 2.3.1合格
a. 主要检查项目(△)的合格率达100% b. 非主要检查项目的合格率达70% 2.3.2优良
a. 符合合格标准条件
b. 全部检查项目合格率的平均值达85%
【最新整理,下载后即可编辑】
3.测量监理工作控制专业要点及验收质量标准。 3.1水准点闭塞差±12√L (mm) L:为水准点之间的水平距离,单位为km
3.2导线方位角闭合差: ±40″√n n:为测站数 3.3直接丈量测距允差符合表3.3
表3.3
序固定测桩距离(m) 允许偏差 号1 <200 1/5000 2 3 200—500 >500 1/10000 1/20000 4.管道控制要点及质量标准 4.1沟槽
4.1.1槽底土壤严禁扰动及水浸泡,如超挖,严禁用土回填。
4.12人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。
4.1.3沟槽允差应符合表4.1.2规定
表4.1.2
检验频率 序允差 项 目 检验方法 点号 (mm) 范围 数 两井之1 槽底高程 ±20 3 用水准仪测量 间 槽底中线每侧不少于两井之挂中心线用尺量每2 6 宽度 规定 间 测计3点 不陡于两井之用坡度尺检验每测3 沟槽边坡 6 规定 间 计3点 【最新整理,下载后即可编辑】