8.灯具:无问题时填写满足功能要求。 9.配电箱:无问题时填写工作正常。 10.电扇:无问题时填写工作正常。
11,结论:填通过通电试运行,没有发现质量问题(或发现质量问题已消除),该部分电气系统能够安全可靠工作。
鲁DQ一025电气照明(动力)全负荷试运行记录
1.该表主要作用是通过全负荷试运行来检验电气系统的负荷能力。因此工程完工,绝缘电阻测试合格后,应对电气照明(动力)公建按楼层、区段,住宅楼按单元并达到或接近设计负荷做全负荷试验(公建工程为24小时,住宅工程为8小时)以检测导线、电气配电设备的发热稳定性和安全性。在试验时,建设、监理、施工单位应安排专人密切注意检查,以防突发事故。要求三相负荷基本平衡,导线不过热,电气设备运转正常。
2,试验部位:住宅宜按单元,公建宜按区段、楼层或电源能够承受的电气系统。 3.设计电流:设计满负荷时的线电流。 4.额定电压:试验系统的线电压/相电压。 5.运行电流、电压:按每2小时记录值填写。
6. 负荷运行记录:将试运行区域内的所有用电设备(插座加上模拟负荷)全部开启,达到了
设计负荷,在试运行中各责任方安排了专人不停巡视检查,并2小时做一次记录,对于运行中所发生的问题都进行了消除。
7. 结论:经试运行三相负荷平衡,开关(尤其应注意柜、箱内的开关)、线路不过热,电器
设备运转正常,能满足安全及功能要求。
鲁DQ一026工序交接记录
工序交接记录:是新规范,施工质量验收统一标准的要求,在各主要工序之间必须有工序交接检记录,并附施工质量检查验收记录。
1. 工种之间的交接必须有记录,监理(建设)单位参加
2. 两个施工单位的工序交接必须有记录,并应有检查验收,监理(建设)单位必须参加。 3. 总包单位与分包单位的交接有记录,并庆有检查验收,监理(建设)单位参加。 4. 一个单位施工,同工种、现班组可作内部交接记录,监理(建设)单位不参加。 5. 分项工程之间的交接检,子分部与分部工程的交接检,监理(建设)单位必须参加
11 / 12
6.分项、分部工程名称,按实际发生的填写。
7.交接记录内容;交接上道工序工程量范围、质量状况。 8.结论:
(1)满足设计或规范要求。 (2)同意接收进入下道工序。
鲁DQ一027大型灯具安装过载试验记录
1.凡灯具重量大于3Kg者,吊钩规格不应小于灯具挂钩直径,且安装应牢固,当灯具重量在5Kg及以上者,预埋试验时间不小于15min,观感吊钩不变为合格。
鲁DQ一028异步电动机试验报告单
1.异步电动机在试运行前应进行检测。 2.机械名称:异步电动机所拖动的机械。 3.装置地点:填安装地点。 4.铭牌数据;按电动机铭牌填写。
5.绝缘电阻,电机空运转起动与空载电流:按实际测量数据填写,并对数据按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》与出厂数值进行比较。若达不到标准,应分析原因进行处理。
12 / 12