鲁DQ一012电气接地装置隐蔽验收记录
1.接地装置敷设后,隐蔽前必须进行质量验收,监理专业工程师必须到位。 2.验收以设计为依据,必须满足设计和现行国家施工质量验收规范的要求。 3.接地类别:防雷接地、保护接地、重复接地、静电接地或其它接地要写清楚。 4.接地装置示意图应把坐标、尺寸写清,如本表画不开,可另附图并应把接头的连接情况画图说明。
5。沟槽尺寸指实开挖尺寸。
6.土质情况是指粘土、沙土、砾沙土等简单描述,如风化岩、岩石采取的措施应另加说明。 7.接地极规格,指采用接地极所用钢材的规格及制作长度。
8.打进深度是指在开挖沟槽深度的槽底将接地极打进多少,是否满足设计要求。 9.接地母线规格是指连接接地极之间的母线至引下线断接卡或引下线连接处。 10.焊接情况,应描述焊接质量、焊接面及焊接搭接长度。
11.接地材料当采用钢材应为热镀锌制品,在焊接处必须作防腐处理,基层处理或防腐材料,遍数应进行简单描13.结论:是否满足设计或规范要求。 12.接地电阻:取测试的最大值。 13.结论:是否满足设计或规范要求。
鲁0Q一015幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽验收记录
1.幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽前必须进行验收。 2.幕墙接地必须符合设计和规范要求。
3.高层建筑金属门窗进行避雷接地应按设计或规范要求检查。
4.幕墙、门窗与主体结构防雷装置连接当用文字说明有困难时应绘制简图说明。 5.幕墙、金属门窗应分别做隐蔽工程记录。 6.结论:是否符合设计或规范要求;是否同意验收。
鲁DQ一016电缆终端头
1.电缆编号:可按施工图进行编号。
2.施工记录部分:安装地点、制作日期、天气情况按实填写;电缆型号、截面、电压按制作电缆头的电缆填写;备用长度是指电缆头制作安装完成后圈在电缆头后面余量电缆;电缆头或中间接头型号,根据不同的电缆所采用的型号按实际选型填写:保护壳形式,因电缆形式不同、环境条件不同,所用的保护壳不同,也应按选用的型式填写;接地线规格指制作电缆终端头或中间接头使用的接地导线规格;相序校对,采用相序表、万用表对相序
6 / 12
进行检测校对:绝缘带型号、规格,按采用的型号规格填写;电缆中间接头绝缘填料,根据电缆型号的不同采取的填料也不同,如油浸纸绝缘、交联聚乙烯绝缘电缆、塑料绝缘电缆,采用填料不同,型号规格也不同,在作电缆头前后均应对电缆绝缘进行测试,以便发现问题及时处理;芯线连接方法,应填写采用什么连接方法,是连接管局部压接还是整体压接;工艺标准,采用什么标准,操作人员应记录。
3.结论:应经过绝缘测试和工频耐压试验得出结果,看是否满足规范要求。
鲁DQ一017.1电缆敷设施工记录
鲁DQ——17.1、17.2共同用表,适用于较大工程施工记录。
1.电缆敷设前对电缆盘的外观应进行检查并记录,对绝缘应测试,并附有记录。 2.敷设标高以±0为准。
3.电缆备用长度指终端、中间接头及转弯处余留的备用长度。
4.并列敷设根数、间距指平行埋地,支架敷设的电缆根数和每根之间的间距. 5.沙层厚度:电缆敷设前沟底铺沙厚度,电缆敷设后上面覆盖沙层厚度应分别记录 6.防护盖板是指盖在电缆上面的保护盖板的材料。
7.支架安装应描述支架形式、规格、间距、固定方法、牢固程度、接地情况等。 8.支架防腐是镀锌还是刷防腐漆几度。 9.标桩形式应说明采用形式、安装部位、方式。
10.电缆与其他装置交叉,各种管线的交叉等情况是否满足设计或规范要求。
鲁DQ一017.2电缆敷设施工记录(附页)
1.电缆编号按施工图编写。 2.电缆型号及规格按实填写。
3,敷设方式:分为埋地、电缆沟、支架明敷设、电缆桥架等。 4.最小弯曲半径:安装电缆的弯曲半径进行记录。 5.全长:电缆线路全长并包括余留部分。 6.中间接头个数:本条电缆的中间接头个数。 7,电缆起止点:起始、终止地点位置。 8.结论:是否能满足设计或规范要求。
鲁DQ一018电缆隐蔽工程验收记录
1.隐蔽工程内容如实填写,试验记录编号应按交接试验报告编号填写。 2.电缆头指采用的形式工艺及主要材料。数量是电缆头的数量。
7 / 12
3.附图或说明:绘制直埋电缆断面示意图坐标位置,主要标注电缆编号、型号、规格、相互间距、电缆与地下管道的平行和交叉距离尺寸等,靠近建筑物、构筑物时,可绘制直埋电缆的部分平面布置示意图,图中要注明地下电缆与建筑物、构筑物的距离尺寸,标明标志牌位置和标明标志桩的设置位置,画不开可另附图。
4.此表适应短距离进户电缆。(一般住宅楼或面积较小的公共建筑) 5. 结论:是否符合规范或设计要求:是否同意验收。
鲁DQ一019.1电气等电位联结工程隐蔽验收记录
1.总等电位联结、局部等电位联结完成后,隐蔽前应做验收记录。 2.分项工程名称:建筑等电位联结。
3.等电位联结类别:分为总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结等。 4.简图:。不便于用文字描述的画出简图。 5.隐蔽内容:
(1)等电位箱、盒联结线,等电位联结端子板材质、规格、截面。 (2)联结导体的连接形式及连接质量。
(3)联结线与各种管道及其他需做等电位连接设备连接处的材质及连接质量状况。 (4)防腐处理情况。
6.结论:是否符合规范或设计要求:是否同意隐蔽验收。
鲁D0一019.2等电位联结测试记录
1.检测部位:指检测点的位置,如在XXX层、XXX房间或XXX区段与XXX区段:等电位连接端子板与等电位连接范围内,金属管道或金属体等末端之间的区、段。
2.导通测试可用等电位连接测试仪、微欧表或接地电阻测试仪进行导通测试。并将仪表名称型号填写清楚,测试数据写清。
3.接地电阻测试,指等电位箱处的接地电阻测试值。应用接地电阻测试仪进行测试,并将接地电阻测试仪的型号标清,测试数据填写清楚。
结论:依据设计和规范要求,根据测试结果,作出测试结论。
鲁DQ一020母线搭接螺栓的拧紧力矩施-I-记录
当母线的各类搭接采用螺栓搭接连接时,应用力矩板手紧固。母线接触面经锉平除净氧化膜后,涂一薄层电力复合脂,并用力矩扳手按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)附录D规定的力矩值紧固后,可不用塞尺检查。 1.环境温度:安装地点当时的温度。
8 / 12
2.序号:应将所有螺栓按施工图编号或按母线线路接点(组)编号。 3,部位:按柜、盘、屏、设备、线路相序填写。 4.螺栓规格:按实填写。
5.规定力矩值:按设计或规范填写。 6.实际力矩值:按实填写。
7.结论:当实际值满足设计或规范要求应填符合设计或符合规范。
鲁0Q一021电气绝缘电阻测试记录
1.电气线路、设备、器具等根据具体情况在安装前或安装后,都应进行绝缘电阻测试,合格后才能通电试验。
2.测量绝缘电阻,当无特殊要求时,采用兆欧表的电压等级为: (1)100V以下的电气设备或回路,采用250V兆欧表。 (2)500V以下至100V的屯气设备或回路,采用500V兆欧表。 (3)3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表。 (4)10000V以下至3000~的电气设备或回路,采用25001/兆欧表。 (5)10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表。 3.分项工程名称:按发生的所在分项填写。 4.仪表型号:按实际使用的兆欧表填写。 5.电压;是指兆欧表输出电压。
6.配电柜、屏、箱、盘、设备:按施工图纸编号填写。
7.位置:按被测试设备的安装地点填写。路别:按施工系统图编号填写。 8.结论: (1)当绝缘电阻值设计有要求时,以设计为准,此时填符合设计要求。 以规范为准,此时填“符合《建筑电气工程施工质量验收规范》XXX条规定” (2)当绝缘电阻值设计无要求时
鲁DQ一22电气接地电阻测试记录
1.分项工程名称:填接地装置安装。
2.仪表型号:按实填写,采用什么型号接地测试仪应标明。 3.名词解释:
(1)防雷接地:为防止直击雷、侧击雷、感应过电压等所采取的接地。
(2)保护接地:为了防止人身触电,将电气设备的外露可导电部分对地直接的电气连接。 (3)重复接地,一般指TN供电系统,线路在建筑物的进线处,PEN或PE线所做的再次接地。
9 / 12
(4)静电接地:为了防止在使用过程中产生静电并对正常工作造成影响而进行的接地。 (5)其他:以上接地包括不了的接地。
4.接地类型:对照名词解释,按该建筑工程所发生的接地类型填入相应栏目。 5.系统:是指将某一接地类型的多组接地装置全连接起来测得的数值。
6.测试结论:将各组实测值与设计要求值相比较,当实测值小于等于设计要求值时填写满足设计要求。
鲁DQ一023、漏电保护器检测记录
1.漏电保护装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪检测漏电开关动作电流值;通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序 2.环境温度:填测试时所处环境温度。 3.分项工程名称,按实际发生的所在分项填写。 4.序号:将所有漏电开关编号按顺序填写。 5.安装地点:填层、段、户或柜、盘、箱编号。 6.线路编号:柜、盘、箱内线路编号。 7.型号:漏电开关标称型号。
8.额定动作电流:漏电开关的额定动作电流。 9.漏电动作电流值:填实测漏电开关动作电流值。
10.试验情况:按钮是指漏电开关本身试验按钮;检验器是指插座上进行检验,检验相序和动作是否符合要求。
11.检验结论:当实测漏电开关动作电流小于额定电流及试验按钮检验动作可靠时填满足使用功能要求。
鲁D0一024电气照明通电试运行记录
1.该表主要作用是通过通电试运行来检验器具的安装、接线、相序的正确性是否符合规范、设计规定,从某种程度上发现因原器具、设备、材料出现的质量问题。 2.分项工程名称:填写照明通电试运行。 3.日期:填试验结束日期。
4.电压、电流:通过观察仪表,当满足设计要求时填满足设计要求。 5.仪表:无问题时填仪表指示正常,电表计数正确。 6.开关;无问题时填写满足功能要求。 7.插座:无问题时填写相序正确。
10 / 12