注意事项:

1、当矩形截面的纵横比(长短边比)小于1.5时,横线(平行于短边)的数目和每条横线上的测点数目均不宜少于5个。当长边大于2m时,横线(平行于短边)的数目宜增加到5个以上。

2、当矩形截面的纵横比(长短边比)大于或等于1.5时,横线(平行于短边)的数目宜增加到5个以上。

3、当矩形截面的纵横比(长短边比)小于或等于1.2时,也可按等面积划分小截面,每个小截面边长宜为200~250mm。

DL/T 469 - 2004《电站锅炉风机现场性能试验》及GB/T 10178 - 2006《工业通风机 现场性能试验》

6

从以上电力及国标中矩形管道测点布置方法来看,JGJ/T 177引用的这种方法称为切贝切夫法。

ISO 3966-2008 封闭管道中液体流量的测量—用皮托静压管的速度场法

线性法

圆形截面

矩形截面

切贝切夫法

7

圆形截面

矩形截面

8

JGJ/T 177附录E“风量检测方法”中矩形风管测点布置至少要25个点。 就检测结果与真值的接近程度来讲,布点越多,检测结果就越接近。但布点数到一定程度,对检测精度的影响就会减小,相反检测的操作难度却会越来越大。实验室检验或产品出厂检验与工程现场检测有很大的差别,检测精度要求不应该定的太高,因为现场检测还有其它影响检测精度的因素存在。

JGJ 141 - 2004通风管道技术规程,第2.0.10条给出了一个风管规格表(如下)。

例如800×630的管道,这在新风系统中属于常见规格

9

《通风与空调系统性能检测规程》(DGTJ08-802-2005)4.2.2条第一款规定: 矩形断面的测点数可按等面积划分成若干个等面积的矩形小区域,每个小区域的边长200~250mm,测点布置在每个小区域的中心(见图1-2);对于短边在250mm及以下的矩形风管,中间增加布置两点。

×××××××××××× 图1-2 矩形风管测点布置示意图

10

采暖通风与空气调节工程检测技术规程.