机房UPS的配电系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

控制信号电缆一般包括:监控板的接口电缆连接、并机板的接口连接以及电池控制电缆连接。

(4)并柜电缆连接(根据不同UPS设备以及容量而定是否需要) 并柜电缆的连接必须由设备工程师完成或在工程师的指导下完成。 并柜电缆包括电源电缆和信号电缆的连接。

7)送电试运行送电试运行时间为24 小时全负荷运行,运行期间及时观察电流、电压波型变化,并且每隔8 小时记录一次。 1.3.4. 配电柜的安装

1)工艺流程

设备开箱检查→设备搬运→配电柜稳装→配电柜上方母线配置及电缆连接→二次回路配线(如果需要)→配电柜试验调整→送电运行验收

2)设备开箱检查

(1)施工单位、供货单位、监理单位共同验收,并做好进场检验记录。 (2)按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备及附件、备件的规格型号是否符合设计图纸要求;检查产品合格证、技术资料、设备说明书是否齐全。

(3)检查柜体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等;

(4)柜内部检查:电气装置及元件等规格、型号、品牌是否符合设计要求; (5) 柜内的计量装置必须全部检测,并有法定部门的检测报告。 3)设备搬运,详见搬运方案。 4)配电柜安装 (1)基础型钢安装

调直型钢:将有弯的型钢调直,然后按图纸、配电柜(盘)技术资料提供的尺寸预制加工型钢架,并刷防锈漆做防腐处理;

按设计图纸将预制好的基础型钢架放于予埋铁上,用水平尺找平、找正,可采用加垫片方法,但垫片不得多于3 片,再将予埋铁、垫片、基础型钢焊接一体。最终基础型钢顶部应高于抹平地面100 以上为宜。

基础型钢与地线连接。 (2)配电柜稳装

配电柜安装:按设计图纸布置将配电柜放于基础型钢上,单独柜只找柜面和侧面的垂直度,成排配电柜各台就位后,先找正两端的配电柜,以配电柜2/3 高位置拉线, 逐台用垫片找平找正,柜如不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm 铁片进行调整,每处垫片不能超过3 片,然后按柜安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,钻φ16.2 孔,用M16 镀锌螺丝固定。

柜就位、找平、找正后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌机螺丝连接。

配电柜体接地:每台配电柜单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢侧面上焊上M10 螺栓,用6mm2 铜线与柜上的接地端子连接牢固。

检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。

配电柜电缆进线采用电缆沟下进线时,需加电缆固定支架;

检查配电柜内电器元件规格型号及二次回路是否与图纸相符;检查接线是否牢固;

(3)配电柜调整及模拟试验 所有接线端子螺丝再紧固一遍;

绝缘摇测:用ZC-7(500V)摇表在端子板处测试每回路的绝缘电阻,保证大于10 兆欧;

接临时电源:将配电柜内控制、操作电源回路的熔断器上端相线拆下,接上临时电;

模拟试验:按图纸要求,分别模拟控制、连锁、操作、继电器保护动作正确无误、灵敏可靠;

拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。 5)送电运行验收 (1) 送电前准备:

备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

彻底清扫全部设备及清理配电室内的灰尘、杂物,室内除送电需用的设备用具外,其它物品不得堆放。

检查柜内外上是否有遗留的工具、金属材料及其它杂物。 试运行组织工作,明确试运指挥者、操作者、监护人; 安装作业全部完毕、质量检查部门检查全部合格。 试验项目全部合格,并有试验报告单。

继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误; 柜内所有漏电元器件均应做模拟漏电试验,全部合格并作记录。 (2)送电

将电源送至室内,经验电、校相无误。

对各路电缆摇测合格后,检查受电柜总开关处于“断开”位置,再进行送电,开关试送3次;

检查受电柜三相电压是否正常;

验收:送电空载24H 无异常现象,办理验收手续,收集好产品合格证、说明书、试验报告。

1.3.5. 电缆的敷设与端接

1)电缆头制作工艺流程:

摇测电缆绝缘→ 电缆剥皮→ 电缆头制作→ 压接接线鼻子→ 与器具、设备连接

2)摇测电缆绝缘

1KV及以下低压电缆选用1000V摇表、对电缆进行摇测,绝缘电阻值应在10MΩ以上。电缆摇测完毕后,应将各线芯分别对地放电。

3)剥电缆皮:根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余的电缆。剥除电缆皮。

4)包缠电缆,套电缆终端头套:剥去电缆外包绝缘层,将电缆头套(25 mm2及以上电缆使用五指套)套入电缆。做好终端套并包扎好。

5)接线

(1)芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆型号、规格、长度、相位应一致。

截面积在10mm2 及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接。 截面积在2. 5mm2 及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接。

截面积大于2. 5mm2 的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;

多股铜芯线直接与插接式端子:连接前,多股铜线端部拧紧搪锡。 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。 每个设备的器具的端子接线不多于2根电线。

电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格相适配,接线端子必须使用闭口端子,严禁使用开口端子,且芯线不得断线。

芯线与设备压接后外露线芯的长度不宜超过1~2mm。 (2)芯线接线鼻子压接:

线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯线上涂上电力复合脂。

将芯线插入接线鼻子内,用压线钳压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位(25 mm2及以上电缆使用五指套)。

根据接线鼻子的型号选用螺栓,将电缆接线鼻子压接在设备上,注意应使螺栓由上向下或从内向外穿,平垫和弹簧垫应安装齐全。

6)线路绝缘摇测

(1)电缆线路绝缘摇测:

缘摇测分两次进行:电缆敷设前;电缆敷设完毕,送电前。

1KV以下电缆,用1KV兆欧表摇测相线间、相对零、零对地、相对地间的绝缘电阻,要求绝缘电阻值不低于10MΩ

(2)导线线路绝缘摇测:

绝缘摇测分两次进行:线路敷设完毕且电气器具未安装前进行第一次线路绝缘摇测,将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。电气器具全部安装完且在送电前进行第二次线路绝缘摇测,摇测时将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,电路中的模块、晶体管电路拆除。

使用500V兆欧表摇测,包括相线间、相对地、相对零、零对地的绝缘电阻值。

照明线路的绝缘电阻值不小于2MΩ;动力线路的绝缘电阻值不小于10MΩ。 (3) 摇测方法:

线路绝缘摇测要选用量程适当的兆欧表。

线路绝缘摇测要先干线后支线,逐个线路进行摇测。 线路摇测要两人进行,一人摇测另一人读数及记录。

摇动速度应保持在120r/min上下,摇测值采用1min后的数值。 1.3.6. 母线槽的安装

1)工艺流程

母线槽检查(含绝缘测试)→测量定位→支吊架制作及安装→母线槽安装→绝缘测试→相位校验

2)母线检查

(1) 设备开箱点件检查,应由安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。

(2)根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 (3) 检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻大于20MΩ。

(4) 检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。

3)测量定位

根据设计图纸和现场配电柜的安装位置及路由,现场定位母线安装位置和测量加工尺寸。

4)支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装:

(1)支架制作

根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“L”字型、“T”字型及“∏”四种型式。支架的加工制作按选好的型号、测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差为5mm。型钢架的煨弯宜使用台钳用榔头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。

(2)支架的安装

母线槽的拐弯处、与箱(盘)连接处以及末端悬空时必须加支架。水平敷设插接母线支架的距离不应大于2m(2.5 m),垂直敷设的插接母线支架距离不大于3m。

当封闭式母线直线敷设长度超过40m时应设置伸缩节,在母线跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,宜采取适应建筑结构移动的措施。

封闭式母线的插接分支点应设在安全可靠及安装维修方便的地方。 封闭式母线的连接不应在穿过楼板或墙壁处进行。

封闭式母线在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

母线与母线间、母线与电气器具接线端的搭接面,应清洁并涂以电力复合脂。 埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1:3。水泥采用42.5及以上标号,应注灰饱满、严密,不高出墙面,埋深不少于80mm。

膨胀螺栓固定支架不少于两条。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2-4扣,膨胀螺栓, 应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。

支架与支架预埋件焊接处应刷防锈漆及面漆,并均匀,无漏刷不污染建筑物。 母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。

5)母线槽应按设计和产品技术文件规定组装,组装前逐段进行绝缘测试,每段安装完毕后再进行绝缘测试,绝缘电阻值不得小于20MΩ。

(1)母线槽应直接用螺栓固定在支架上,螺栓加装平垫和弹簧垫圈固定牢固。

机房UPS的配电系统施工方案

控制信号电缆一般包括:监控板的接口电缆连接、并机板的接口连接以及电池控制电缆连接。(4)并柜电缆连接(根据不同UPS设备以及容量而定是否需要)并柜电缆的连接必须由设备工程师完成或在工程师的指导下完成。并柜电缆包括电源电缆和信号电缆的连接。7)送电试运行送电试运行时间为24小时全负荷运行,运行期间及时观察电流、电压波型变化,并且每隔8小时记录一次。1.