预留沉降量。垫层宽度和深度必须严格控制,以保证管道包角的角度。 ③ 下管:采用专用高强尼龙吊装带,以免伤及管身混凝土。吊装前应找出管体重心,做出标志以满足管体吊装要求。下管时应使管节承口迎向流水方向。下管、安管不得扰动管道基础,还需要注意打孔处于顶部。 ④ 安装:管道就位后,为防止滚管,应在管两侧适当加两组四个楔形混凝土垫块。管道安装时应将管道流水面中心、高程逐节调整,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后,应进行固定,以防止管子发生位移。稳管时,先进人管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±l0mm内,中心偏差不超过l0mm,相邻管内底错口不大于3mm。

⑤ 固管:每一管节安装完成后,应校对管体的轴线位置与高程,符合设计要求后,即可进行管体轴向锁定和两侧固定。管道安装就位后,应及时对管体两侧同时进行浇筑40.5cm高的C15混凝土作为管涵基座,以稳定管身。

⑥ 回填:待基座强度达到一定强度,在裸露的管涵上铺设一层无纺布,接通范围内的横向排水支管,保证排水支管与中心排水管无纺布接触。 再回填洗净小圆卵石,粒径不小于2cm且不大于5cm。最后在回填顶部覆盖一层无纺布和塑料薄膜,避免垫层浇筑灰浆下渗。 4.3.5 横向排水系统施工工艺

横向排水系统包括环向盲沟、横向排水支管。 (1) 环向盲沟施工工艺

弹簧软管盲沟:初喷混凝土后对大股水流处设置Φ50HDPE打孔波纹管1-3根引导;在波纹管外加一层细格铁丝网;然后再加防水板。具体如下图所示。较弱裂隙股水用塑料网格夹无纺布引导;然后喷混凝土封闭。

渗水较大影响喷砼时,采用高抗聚苯乙烯排水板引排地下水。环向间距原则上为20m,可按照含水情况适当调整间距。

片状塑料盲沟:湿润或者小股水采用片状塑料盲沟,以结构疏松的化学纤维布(RCP-X850D塑料片材)作为水的渗流通道,在塑料片材上覆盖一次0.2mm塑料布,最后加细格钢筋网。其单面有塑料敷膜,安装时使敷膜朝向混凝土一面,可以阻止水泥浆渗入滤布。其宽度和厚度根据渗排水量的大小进行调整。 施作盲沟时,应注意以下几点:

1)安装时,应将盲沟与喷砼尽量密贴固定,连接纵向排水管附近安装横向支管。

2)安装二衬模版时,不要把盲沟冲击损伤或冲掉,并尽可能将其压牢或覆盖

3)对于未及覆盖或喷后安设的盲沟,在模筑衬砌混凝土时,应注意不得使水泥砂浆进入盲沟内,以免阻塞渗水通道; 4)注意一定要将盲沟接入横向排水孔。 (2) 横向支管施工工艺

1)按照20米的间距、股水处理出及环向盲沟,的位置确定横向支管的位置,浇筑仰拱时预埋横向支管。保证一定的排水坡度。 2)在挂无纺布前用三通与纵向排水管相连,保证纵向排水管的水流能通过横向管排入中心排水沟。

五、质量保证措施

5.1

工程质量目标

本工程的质量目标为:交工验收时工程质量等级达到合格,竣工验收时工程质量等级达到优良。

形象标准:内在质量优,外观形象美,科技含量高,环保功能强,文化氛围浓。

质量指标:单位工程优良率100%,分部工程、分项工程合格率100%,优良率均达到100%。(兰花1#隧道争创重庆市“巴渝杯”优质工程奖)。

排水目标:

(1)隧道拱部、墙部、设备洞、车行横通道、人行通道不渗水。 (2)路面干燥无水。

(3)洞内排水系统不淤积、不堵塞,确保排水通畅。

5.2 排水质量保证措施

施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给来源及水质成分等做好观测和记录。

做好压浆孔编号及位置、水泥品种及标号、砂浆成分及水灰比、延散度、压浆压力、压浆数量等记录。

防水层属隐蔽工程,二次衬砌灌筑前应检查防水层质量,做好接头标记,并填写质量检查记录。

当洞内有大面积渗漏水时,如选择采用钻孔将水集中汇流引入排水沟内的方法,则钻孔的位置、数量、孔径、深度、方向和渗水量等应作详细记录,以便在浇注衬砌混凝土时确定拱墙背后排水设施的位置。 对于盲沟,若采用模筑后再钻孔泄水,应详细准确记录盲沟位置。

六、 安全环保措施

6.1 安全环保目标

杜绝死亡、重伤以上事故,轻伤伤率低于8‰。

6.2 安全技术措施

施工中应经常观察地下水的变异情况,发现异常及时解决。

洞顶上方设有高位水池时应有防渗和防溢水设施。当隧道覆盖层厚度较薄且地层中水 。

渗透性较强时,水池位置应远离隧道轴线。 施工废水应引流出洞外处理,不得漫流以污染环境。

注浆应选择毒性小的材料,在注浆过程中应采取有效措施观测浆液的流动范围,一旦发现有跑浆现象,应立即停止注浆,查明原因。

重庆中环建设有限公司

省道S106线改建工程顺江至珞璜段项目经理部 2012年8月