简单,施工简便,质量可靠,故采用预埋式橡胶止水带。

②加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合。

③止水带埋设位置应准确,其中心应与沉降缝重合。

④中埋式止水带应固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏止水带本体部分。

⑤固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 ⑥止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,不得使橡胶止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。

⑦止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制(一环长),尽量避免接头。

⑧橡胶止水带接头必须粘接良好,不应采用不加处理的“搭接”。 ⑨止水带粘接前应做好接头表面的清刷与打毛,接头处选在衬砌结构应力较小的部位,粘接可采用热硫化连接的方法,搭接长度不得小于10cm,焊接缝宽不小于50cm。冷接法应采用专用粘结剂,冷接法搭接长度不得小于20cm。设置止水带接头时,应尽量避开容易形成壁后积水的部位,宜留设在起拱线上下。在浇捣靠近止水带附近的混凝土时,应严格控制浇捣的冲击力,避免力量过大而刺破橡胶止水带,同时还必须充分震捣,保证混凝土与橡胶止水带的紧密结合,施工中如发现有破裂现象应及时修补。衬砌脱模后,若检查发现施工中有走模现象发生,致使止水带过分偏离中心,则应适当凿除或填补部分混凝土,对止水带进行纠偏。 (2)环向、纵向施工缝防水施工

1)环向、纵向施工缝防水横向布置如附图8所示,具体施工如下:

① 当用户再待混凝土施工缝界面硬化后,清除基面浮渣尘土杂物。 ② 施工时可靠自身粘性在二次浇注前,贴在前一次浇注的混凝土表面,对于水平施工缝、将止条沿施工缝伸展方向展开,对于立面施工缝,强预可留定位浅槽,将止水条镶嵌在预留槽中,若没有预留槽,可用高强钢钉定位,并用其自身粘性在施工缝界面上,通过隔离纸均匀压实。

③ 为了让止水条定位牢固,水平缝每隔一米要用高强钢钉定位,竖向缝隙每隔半米用高强钢钉定位,定位好的止水条应及时浇筑下道混凝土。如图所示:

2) 膨胀止水条在安装时注意事项

① 膨胀止水条时基底应保持干燥、清洁、才能使之粘贴紧密。 要求止水条应用于混凝土内部,所以定位时应考虑使其能够被混凝土包裹50毫米以上。

② 沿施工缝伸展方向的止水条应形成封闭环路,不留断点,不能被浮渣尘土阻隔,止水条之间搭接可用自身的粘性完成。 浇筑混凝土振捣时,应避免振捣捧触及该止水条,筑下一道混凝土前,应避免雨水或其它侵入水浸泡。

4.3.3 防水板施工方法

(1)隧道防水板施工工艺框图如下图所示。 (2)工艺说明

① 检查初支表面的平整度,有无尖锐异物等,喷层面不得有锚杆头或钢筋头外露,对凸凹不平处应修凿、补喷,使混凝土表面平顺。 ② 漏水较大地段,在初期支护表面安装1~3根φ100mm弹簧软式透水管。

③ 防水板采用无钉悬挂,起拱线以上部分膨胀螺栓孔间距为0.6~0.7米,边墙部分孔间距为0.9~1.0米,以确保防水板的悬挂稳固性。 ④ 防水板铺挂时,纵向和环向均应预留一定的收缩量,具体收缩量根据现场初支表面情况和试验数据确定。 防水板铺设工艺流程图

钻 孔 安装膨胀螺栓 铺挂复合土工布 浇筑矮边墙 检查初支表面 N 初支表面处理 环向塑料盲沟安装环向排水管安装 铺挂台车就位 钻 孔 安装膨胀螺栓 复合土工防水板铺挂 拼缝、三角缝焊合 新焊缝气密性检测 结 束 补 焊 场地整理 场地 每二幅施焊成一幅 气密性检验

⑤ 施焊时,自行热合机的行走速度和施焊温度均须由现场试验确定,两侧焊缝宽度部不小于2.5cm,由熟练工专职司焊,严格控制热合机的各项指标,以确保焊接质量,PVC防水板焊接温度宜为130℃~180℃,焊接速度可控制在0.15m/min。

⑥ 安装膨胀螺栓时,膨胀段必须安入初支内,吊带安装至螺丝上后,螺丝必须旋紧,使之没入初支内,确保螺丝不外露而戳破防水板。 ⑦ 复合土工防水板铺挂时,两侧矮边墙处以单幅纵向铺挂。拱圈部位则从拱顶向两侧铺挂,至矮边墙处与矮边墙防水板合拢。

⑧ 拱圈部位铺挂前,应先行施作矮边墙处防水板及矮边墙混凝土。 ⑨ 气密性检测:在带气压表的充气机一端固定一枚五号针头。将双

焊缝之间空隙两端密封,并将针尖置其内,充气加压至0.15~0.2Mpa停止加气,若能保持恒压2min以上,即为焊缝合格。若不然,则以肥皂水涂于焊缝上,找出漏气之处(冒泡处即是)。补焊后重新检查,直至合格。 4.3.4 纵向排水施工

纵向排水系统主要包含墙背排水管,路缘边沟排水,中心排水沟排水。

(1)墙背排水管施工

① 安装防水板前,紧靠初支背铺设Φ100打孔双壁波纹管。 ② 利用三通连接预埋在仰拱中的横向排水管,调整排水坡度保证三通处,处于较低位置。

③ 挂无纺布时,利用无纺布包裹波纹管;防水板倒卷成一个U型沟兜住波纹管。

④ 浇筑矮边墙时注意波纹管的定位,不堵塞。 (2)路缘边沟排水施工工艺 ① 清理预留边沟位置

② 施工放线,确定路缘边沟的位置

③ 安装模版,采用C45混凝土现浇,现浇时每20米设置一道变形缝。如果采用预制安装。 (3)中心排水沟施工工艺

① 放线:有仰拱地段仰拱浇筑过程中预留中心排水沟位置,无仰拱地段,放线确定具体位置,还需要按照图纸尺寸开挖基坑。

② 平整:在槽底铺设设计规定的10cmC15混凝土基底座层,并用振动棒密实。平整后,测中心线,保证排水坡度,修整弧形承托面,并应