附图1所示,当溶洞内有股水渗水按照股水的处理方式处理。

② 处于起拱线以下边墙处小溶洞,在清除溶洞填充物后,采用C15混凝土回填,回填厚度应在隧道开挖线以外不小于1.5m如附图1所示,当溶洞内有股水渗水按照股水的处理方式处理。

③ 处于基底以下的小涵洞,在清除涵洞填充物后,采用C15混凝土回填密实,横向宽度两侧超出基底1.5m。如若遇见地下暗沟则如附图1,基底修建地下排水暗沟。

2)对于发育深度大于3.0m的规模较大的溶洞按以下处理: ① 溶洞位于起拱线以上且溶洞内填充物或者填充物易清除,采用锚喷支护加固溶洞壁,顺溶洞壁布置环向双Φ22钢筋拱,钢筋拱纵向间距0.5m,二衬浇筑完毕,从预留洞中泵送浇筑1.5m厚的砼护拱,如附图2所示。

② 当溶洞位于起拱线以上且溶洞内有充填物清除不易,等施作Φ42超前小导管,小导管环向间距35cm,纵向间距2.0m,其辅助施工措施、施工方法参照V级围岩洞口浅埋地层衬砌设计图执行。在小导管保护下进行开挖,开挖应遵循“短进尺,弱暴破 ”的原则,每开挖0.5m,安设1榀18工字钢,注意钢架基础处适当扩挖,以保证基础稳固,施做锁脚锚杆,铺钢筋网,喷射混凝土,二次衬砌采用70cm厚钢筋混凝土。18工字钢二次衬砌配筋参照v级围岩洞口浅埋地层衬砌设计图相关设计执行,如附图3所示。

③ 对于位于起拱线以下规模较大的溶洞,采用回填嵌补、支顶加固、回填封闭或者桩基础跨越等。 4.2.3 断层破碎带防排水

根据地质勘查报告断层主要分布里程和长度如表四,断层岩体破碎,导水性好,易出现突水突泥现象。

断层破碎带地勘统计表 表五 断层的防排水的施工工艺如下所示:

雷达超前预测 局部出水大于2m3/h或者出水量小于10m3 钻孔超前验证 局部注浆 Va型衬砌

总量小于10m3/h,单孔小于2m3/h 6孔出且水量大于10m3 Va型衬砌 全断面注浆 Va型衬砌 (1)在开挖地质报告显示断层前用雷达超前预报,得出断层的位置及含水情况。根据雷达超前预报情况,确定探水钻孔的起止里程,并验证雷达检测结果。地质探孔按照溶洞探孔布置,以拱顶起沿开挖线间隔5米,一边布置两个;拱底起沿开挖线,间隔5米一边布置一个;中心探眼一个

一共9个点,孔径55mm,长30米,偏角10°。钻孔后记录各孔的出水位置,水量,水压等情况,按照不同情况采取不同的处置方法。

(2)当记录探水孔有6孔出水且总水量大于10m3/h时,采用局部注浆堵水法按照附图4要求进行。

① 钻孔卸水压后,开挖到出水断层处。

② 根据出水点分布,采用风钻适当增加钻孔,钻孔深度500-600cm。并做好出水记录。与探孔做比较 适当调整堵水方案。

③ 把注浆管打入孔内,孔外留10cm,保证跟注浆管连接,同时用速凝水泥砂浆把孔口周边堵塞好,防止浆液从孔口流出,不能有效渗入岩层。注浆操作过程看下图。 水泥水过滤网高压阀蓄浆池水玻璃浆液注浆泵混合孔口管器注浆孔 搅拌机 外加剂输浆管④ 采用水泥-水玻璃双液浆,水泥为P.O.32.5普通硅酸盐水泥,浆水灰比0.6:1~1:1;水玻璃镁度30-40Be,调配好后利用注浆机注浆,注浆加固范围为隧道开挖轮廓线外5-6米,注浆采用φ108mm小导管,单孔注浆有效扩散半径r=3.6m,注浆结束最终压力为净水压力的2-3倍。。

⑤ 注浆结束标准:总出水量小于2m3/h,且一处出水量小于0.6m3/h即可结束注浆。

⑥ 按照Va型进行

(3)当超前探水孔中有2/3孔出水且出水总量大于10m3时采用全断面超前注浆堵水,具体布置图如附5。

① 根据出水点位置,沿开挖轮廓线间距540cm均匀布置注浆钻孔14孔,根据出水点位置可适当调整注浆孔长度,偏角10度,开挖孔150mm,保留注浆止水盘5米不开挖。

② 把注浆管打入孔内,孔外留10cm,保证跟注浆管连接,同时用速凝水泥砂浆把孔口周边堵塞好,防止浆液从孔口流出,不能有效渗入岩

层,注浆采用φ108mm小导管,开孔径150mm。

③ 注浆,采用水泥-水玻璃双液浆,水泥为P.O.32.5普通硅酸盐水泥,浆水灰比0.6:1~1:1;水玻璃镁度30-40Be,调配好后利用注浆机注浆加固范围为隧道开挖轮廓线外5-6米,注浆采用φ108mm小导管,单孔注浆有效扩散半径r=3.6m,注浆结束最终压力为净水压力的2-3倍。。

⑦ 注浆结束标准:总出水量小于2m3/h,且一处出水量小于0.6m3/h即可结束注浆。

⑧ 待注浆凝固后,按照Va型开挖支护进行开挖。

(4)当探眼6孔出水量均小于2m3/h且总量小于10m3/h时,可直接开挖。

4.3 隧道结构防排水系统施工

结构防排水择主要由汇水系统和排水系统组成,防水系统包括 :二衬砼采用抗渗混凝土浇筑,“三缝”防水,模筑混凝土衬砌防水板防水;隧道排水系统主要由纵向排水管,中心排水系统,横向排水系统组成。纵向排水系统主要由两侧纵向排水管与路缘边沟及其沉砂池组成;中心排水系统包括钢筋混凝土花管,检查井及横向出水管;横向排水系统包括环向盲沟、横向排水支管,整个排水系统跟防水系统汇成一个整体如附图7所示。

4.3.1 抗渗混凝土

衬砼采用防水混凝土浇筑,浇筑时在混凝土中添加复合防水剂,以达到衬砌密实、防裂及防水目的,防水混凝土抗渗等级不小于P6。 4.3.2 “三缝”施工方法 (1)沉降缝施工

1) 洞口段变形缝采用中埋式止水带,其横断面布置图如附8所示,

具体施工步骤如下:

①立模,沿二次衬砌中轴线间隔0.5m挡头板穿入固定钢筋Φ12; ②安置橡胶止水带(一侧弯折)及浸沥青木丝板如下图示。 ③浇筑一侧砼

⑤拉直止水带另一侧并固定(回填浸沥青木丝板) ⑥立模浇筑另一侧砼 ⑦凿除浸沥青木丝板5cm

⑧用压注枪压入聚硫双组分密封膏(压实抹平),如图所示

2)中埋式止水带施工控制要点如下:

①衬砌沉降缝采用的止水带符合设计要求。因预埋式橡胶止水带构造