好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11版 江苏省工程造价编审专业人员考试 安装造价案例分析试卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

江苏省工程造价编审专业人员考试

安装造价案例分析试卷

专业级别 (考生填写) 题号 得分 一 二

三 四 五 六 总分 计分人 核分人

本卷为案例分析题,共4题。总分为100分。电气初级做1、3题,中级做1、3、5题;管道初级做2、4题,中级做2、4、6题。要求分析合理,结论正确,并简要写出计算过程。

一、(本题60分)

得分 评卷人 请根据给定的电气工程施工图,计算工程量并编制电气分部分项工程

量清单。 (一)设计说明

1、该建筑物为单层砖混结构,建筑物净高3.0m,顶板为现浇,建筑物室内外高差0.45m。板厚按0.3米考虑,墙厚按0.3米考虑;

2、电源采用三相四线制、电缆YJV-1000V-4×25+1×16-SC70埋地穿管入户, 室外部分管道埋深见图示;照明、插座由不同的支路供电,插座回路设漏电断路器保护。配线线路全部采用穿管暗敷,照明线路采用BV2.5mm2穿半硬PVC塑料管,2~3根穿PVC15,4~5根穿PVC20;插座线路采用BV4 mm2穿PVC20。

3、入户处做重复接地, 系统接地设在配电箱下,接地母线采用-40×4镀锌扁钢,室外埋深见图示,普通土;接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm,直立打入地下,顶埋深0.75m。 4、配电箱型号为PZ30/20,厂家成品供应,箱内无端子板;配电箱尺寸为320(宽)×265(高)×180(厚)mm,底边安装高度距地1.4m。 5、 其他安装高度:

86系列开关(单、双联) 安装高度1.4m; 86系列插座(五孔15A) 安装高度0.3m; 圆球吸顶灯Φ300 1×40W 吸顶暗装;

(二)答题要求

1、进配电箱的管线,仅计算电缆的配管部分(出外墙1.5m),不计算电缆的工作量。 2、计算图中安装工程所有内容,尺寸在图纸中按比例量取(1∶50)。 3、电气配管进入地坪或顶板的深度均按100mm计算。 4、不考虑电缆沟挖填土方量。

分部分项工程量清单 序号 项目编码 项目名称 项目特征 工作内容 计量单位 工程数量

得分 评卷人 二、(本题60分)

请根据给定的给排水工程施工图,计算工程量并编制给排水分部分项工程量清单。

(一)设计说明

1、 图中标高和管长以“m”,其余都以“mm”计。

2、 给水管采用PP-R管,热熔连接;排水管采用U-PVC塑料排水管,胶水粘接。 3、 给水管穿楼板应设钢套管,套管公称直径比给水管公称直径大二号,套管长度每处按300mm计。

4、 室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前,给水管需做水压试验,试验压力1.0MPa;排水管需做灌水试验。 5、 墙厚按0.3米考虑;

6、 除蹲便器采用自闭冲洗阀控制外,其他位置全部采用普通铜质螺纹阀门;

(二)答题要求

1、 计算图示全部给排水工程内容,尺寸在图纸中按比例量取。 2、 楼板厚度按200mm考虑。

3、 计算不包括的内容:管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、给水管穿墙套管。

主要材料表

序号 1 2 3 4 5 6 7

名称 自闭式冲洗阀蹲式大便器 坐式带水箱大便器 普通瓷质洗手盆 给水截止阀 塑料地面清扫口 防臭塑料地漏(带水封) 小便槽冲洗管 规格 De25 De20 De20 De50 DN100 DN50 De20 单位 套 套 组 只 个 个 m 分部分项工程量清单

序号

项目编码 项目名称 项目特征 工作内容 计量单工程数位 量

11版 江苏省工程造价编审专业人员考试 安装造价案例分析试卷

江苏省工程造价编审专业人员考试安装造价案例分析试卷专业级别(考生填写)题号得分一二三四五六总分计分人核分人本卷为案例分析题,共4题。总分为100分。电气初级做1、3题,中级做1、3、5题;管道初级做2、4题,中级做2、4、6题。要求分析合理,结论正确,并简要写出
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8gjca89ufg1symv1jox557eja0pqs3006p1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享