热水锅炉房热力系统设备选型计算

一. 基本概念解释

1、 锅炉房:锅炉以及保证锅炉正常运行的辅助设备和设施的综合体。 2、 民用锅炉房:指用于供应人们生活用热(汽)的锅炉房。 3、 独立锅炉房:四周与其他建筑,没有任何结构联系的锅炉房。 4、 非独立锅炉房:与其他建筑物比,毗邻或设在其他建筑物内的锅炉房。 5、 地下锅炉房:设置在地面以下的锅炉房。 6、 半地下锅炉房:设置在地面以下的高度超过锅炉间净髙1/3,且不超过锅炉间高度的 锅炉房。

7、 地下室锅炉房:设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间警 告1/2的锅炉房。

8、 半地下室锅炉房:设置在其他建筑物内,锅炉间地面低于室外地面的高度超过锅炉间 净高1/3,且不超过1/2的锅炉房。

9、大气式燃烧器:空气由髙速喷射的燃气吸入的燃烧器。

10、人员密集场所:指会议室、观众厅、教室.公共浴室、餐厅、医院、商场、托儿所和 候车室等。

' 11、畫要部门:指机要档案室,通信站和贵宾室等。 12、 锅炉间:指安装锅炉本体的场所。 13、 相对密度:气体密度与空气密度的比值。 14、 安全出口;保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口。 二、 热负荷计算

1、采暖热负荷:gqA ■ 1(Γ

式中:Qh-采暖设计热负荷(KW);

qh—采暖热指标(W∕m'),可按下表选用; Ac—采暖建筑物的建筑面积(InJ。

采暖热指标推荐值(W∕∏T') 备注:此数据偏小」趣

采暖热指标qh 未采取节能措施 住宅 居住区综合 学校、办公 医院、托幼 旅馆 商店

建筑物类型 58~64 60~67 60~80 65~80 60~70 65~80 115~140 采取节能措施 40~45 45~50 50~70 55~70 50~60 55~70 IO(Tl30 第1页共15贞

食堂、餐厅

影剧院、展览馆

95~115 115~165 80\ 100~150 大礼堂、展览馆 注:1.表中数值适用于我国东北、华北、西北地区。

2. 热指标中已包括约5%的管网热损失。

2、 通风热负荷

式中:Q;、一通风设计热负荷(KW);

Qh—采暖设计热负荷(KW);

K、一建筑物通风热负荷系数,可取0.3-0. 5。

3、 空调热负荷

(1)空调冬季热负荷

\aAk

式中:QA—空调冬季设计热负荷(KW);

q;,—空调热指标(W∕π?),可按下表选用; Ak—空调建筑物的建筑面积(InJ。

⑵空调夏季热负荷

Qc=ql Ak ? 10 7COP

式中:Qc—空调夏季设计热负荷(KW);

空调冷指标(W∕π?),可按下表选用; Ak—空调建筑物的建筑面积(兀)。

C0P—吸收式制冷机的制冷系数,可取0.7-1. 2。

空调热指标、冷指标推荐值(W∕m2)

建筑物类型 办公 医院 旅馆、宾馆 商店、展览馆 影剧院 热指标qa 80~100 90、120 90~120 90、120 115~140 冷热指标q<: 80~110 70~100 80~110 125~180 150~200 第2页共15贞

体育馆 130~190 140~200 注:①表中数值适用于我国东北、华北、西北地区。

② 热指标中已包括约5%的管网热损失。

③ 寒冷地区热指标取较小值,冷指标取较大值;严寒地区热指标取较大值,冷指标取

较小值。

4、 加热开水耗热量

卜1? 163x2n ? Kh (IOO—t)? C/T ? 10’ 式中:Q—加热开水耗热量(KW);

2—每人每天平均饮用2公升水; n—饮用水人数 6—变化系数,取2; t—冷水温度,取4£;

C-水的比热(Kcal/公升?9),取O1; T-每天用开水时间,取8小时。 ?2_ ?Λ<∕J>?O∠?L??t.5?83W√

5、 淋浴喷头用水耗热量

一般概略计算时,一个快速加热淋浴喷头每小时耗气量为30Kgo

小吐耗雄量 _L7._5KW^_

6、 酒店或宾馆客房洗浴用水耗热量

按全日制(24小时)热水供应方式,宾馆酒店:1.22KW/床。 按12小时热水供应方式,宾馆酒店:2.44KW/床。(常用)J 按8小时热水供应方式,宾馆酒店:3.66KW/床J 7、 游泳池用水耗热量

初次加热(48小时)每ι√水需280KW的耗热量,平时运行需145KW的耗热量;初次水

温由4。C加热到270 平时水温由25。C加热到270C

8、 医院蒸汽耗量

用于病房的髙压蒸汽耗量:4.0~5.0Kg∕h ?床

第3页共15贞

用于厨房的高压蒸汽耗量:0.45~0.5Kg∕h ?床 用于洗衣房的高压蒸汽耗量:0.4~0.6Kg∕h ?床 故:医院总蒸汽耗热量6. lKg∕h.床。

以上估算含煮沸消毒器、干式消毒柜、开水器、蒸馆器、蒸饭锅、洗衣机、烘干机、烫

第4页共15贞

燃气热水锅炉房锅炉设备及附属设备设计文件