第二章 电网的电流保护和方向性电流保护 第一节 单测电源网络相间短路的电流保护

配置:

第Ⅰ段―――电流速断保护 三段式

第Ⅱ段―――限时电流速断保第Ⅲ段―――过电流保护 一、电流速断保护(第Ⅰ段):

对于仅反应于电流增大而瞬时动作电流保护,称为电流速断保护。 1、短路电流的计算:

主保护 后备保护

图中、1――最大运行方式下d

2――最小运行方式下d(2) 3――保护1第一段动作电流

(3)Id?(3)

E?Zs?Zd?E?Zs?Z1ld(2) Id?E?3(3)3 Id?22Zs?Z1ld可见,Id的大小与运行方式、故障类型及故障点位置有关

最大运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式。(Zs.min) 最小运行方式:对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最小的方式。(Zs.max) 2、整定值计算及灵敏性校验

为了保护的选择性,动作电流按躲过本线路末端短路时的最大短路短路整定

??? Idz注①).1?Kk?Id.B.max Kk?1.2~1.3(参看p15保护装置的动作电流:能使该保护装置起动的最小电流值,用电力系统一次测参数表示。(IdZ)

?Idz.1在图中为直线3,与曲线1、2分别交于a、b点

可见,有选择性的电流速断保护不可能保护线路的全长

灵敏性:用保护范围的大小来衡量 lmax 、lmin 一般用lmin来校验、

lmin?100% l要求:≥(15~20)% 希望值50% 方法:① 图解法

② 解析法:

I?dZ.1E?3?2Zsmax?Z1ld.min 可得

lmin13E??100%?(???Zsmax) lZL2IdZ.1式中 ZL=Z1l――被保护线路全长的阻抗值 动作时间t=0s 3、构成

中间继电器的作用:

① 接点容量大,可直接接TQ去跳闸

② 当线路上装有管型避雷器时,利用其固有动作时间(60ms)防止避雷器放电时保护误动 4、小结 ① 仅靠动作电流值来保证其选择性 ② 能无延时地保护本线路的一部分(不是一个完整的电流保护)。 二、限时电流速断保护(第Ⅱ段) 1、 要求 ① 任何情况下能保护线路全长,并具有足够的灵敏性 ② 在满足要求①的前提下,力求动作时限最小。 因动作带有延时,故称限时电流速断保护。 2、 整定值的计算和灵敏性校验

为保证选择性及最小动作时限,首先考虑其保护范围不超出下一条线路第Ⅰ段的保护范围。即整定值与相邻线路第Ⅰ段配合。

????动作电流:IdZ =K?IK.1kdZ.2k?1.1~1.2(非周期分量已衰减)??动作时间:t1?t2??t??t Δt取0.5\,称时间阶梯,其确定原则参看P18.

灵敏性:Klm?IdB.min 要求:≥1.3~1.5 ?IdZ.1若灵敏性不满足要求,与相邻线路第Ⅱ段配合。此时:

???动作电流:IdZ.1=Kk?IdZ.2 ??动作时间:t1?t2??t

3、 构成:

与第Ⅰ段相同:仅中间继电器变为时间继电器。 4、 小结:

① 限时电流速断保护的保护范围大于本线路全长 ② 依靠动作电流值和动作时间共同保证其选择性 ③ 与第Ⅰ段共同构成被保护线路的主保护,兼作第Ⅰ段的金后备保护。 三、定时限过电流保护(第Ⅲ段) 1、 作用:

作为本线路主保护的近后备以及相邻线下一线路保护的远后备。其起动电流按躲最大负荷电流来整定的保护称为过电流保护,此保护不仅能保护本线路全长,且能保护相邻线路的全长。

2、 整定值的计算和灵敏性校验:

1)、动作电流:①躲最大负荷电流 IdZ.1=Kk?If.max (1)

②在外部故障切除后,电动机自起动时,应可靠返回。

ⅢⅢ

电动机自起动电流要大于它正常工作电流,因此引入自起动系数KZq

ⅢⅢ IZqmax?KZqIf.max Ih?Kk?IZqmax?Kk?KZq?If.maxKkⅢ?KZqIhI=??Ifmax (2)

KhKhⅢdZⅢ式中,Kk=1.15~1.25 KZq?1.3~3 Kh?0.85

显然,应按(2)式计算动作电流,且由(2)式可见,Kh越大,IdZ越小,Klm越大。因此,为了提高灵敏系数,要求有较高的返回系数。(过电流继电器的返回系数为0.85~0.9) 2)、动作时间

在网络中某处发生短路故障时,从故障点至电源之间所有线路上的电流保护第Ⅲ段的测量元件均可能动作。例如:下图中d1短路时,保护1~4都可能起动。为了保证选择性,须加延时元件且其动作时间必须相互配合。

ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ、t3??t t1Ⅲ?t2?t3?t4=t4??t 、t2=t3??t、t1Ⅲ=t2―――――阶梯时间特性

注:当相邻有多个元件,应选择与相邻时限最长的配合

3)、灵敏性 近后备:Klm1?ⅢId1.min?1.3 ⅢIdZId1.min―――本线路末端短路时的短路电流

远后备:Klm2?ⅢId2.min?1.2 Id2min ―――相邻线路末端短路时的短路电流 ⅢIdZ3、 构成:与第Ⅱ段相同Ⅲ 4、 小结: ① 第Ⅲ段的IdZ比第Ⅰ、Ⅱ段的IdZ小得多,其灵敏度比第Ⅰ、Ⅱ段更高; ② 在后备保护之间,只有灵敏系数和动作时限都互相配合时,才能保证选择性; ③ 保护范围是本线路和相邻下一线路全长; ④ 电网末端第Ⅲ段的动作时间可以是保护中所有元件的固有动作时间之和(可瞬时动作),

Ⅲ故可不设电流速断保护;末级线路保护亦可简化(Ⅰ+Ⅲ或Ⅲ),越接近电源,t越长,应设三段式保护。 四、电流保护的接线方式

1、 定义:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式。 2、 常用的两种接线方式:三相星行接线和两相星行接线。

1)、三相星行接线的特点:

① 每相上均装有CT和LJ、Y形接线 ② LJ的触点并联(或) 2)、两相星行接线的特点:

① 某一相上不装设CT和LJ、Y形接线 ② LJ的触点并联(或)

(通常接A、C相)

上述两种接线方式中,流入电流继电器的电流IJ与电流互感器的二次电流I2相等。接线系数: Kcon?IJ?1 I23、 IdZ与IdZ..J之间的关系:

?nl?III1 ?dZ?nl 或IdZ.J?dZ I2IdZ.Jnl4、 比较:

① 对各种相角短路,两种接线方式均能正确反映。 ② 在小接地电流系统中,在不同线路的不同相上发生两点接地时,一般只要求切除一

个接地点,而允许带一个接地点继续运行一段时间。