参数 出厂值 功能描述 1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6

1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定)

1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门

1—18 1 单开门设1,贯通门设3

1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 1—30 1 1—32 99 1—33 1 1—41 1—42 1 1—43 0 1—44 0 1—50 1 1—51 33 1—53 2 1—54 1 1—56 8 1—60 1 1—61 11 1—62 0 1—71 3 1—72 1 1—79 0 1—83 1 1—92 1 1—93 0 COP1—94 7 1—98 1 7—5 7—9 0 7—80 0 后门类型,有后门时设1 泊梯层,和基站设为一致 泊梯时间 泊梯模式

用按钮错误消时设submenu1-0 submenu2-1 用防捣乱功能时设submenu1-1 submenu2-1 关闭此功能两个都设0 内召注册时蜂鸣 外召忽略允许

有司机功能时设4,无司机功能设0

在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设1副梯设2,群控时按接线设置1,2,

3………..无并联设1

并联和群控时设置,1号梯设33,2号梯设34以此类推多一台梯向上加1 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2

最底层,修改后必须重新进行井道自学习(并联和群控的最底楼不一致时设置) 群组容量,两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置,无并联设8 消防返回层,和消防层设为一致 消防区域码,有消防设11,无消防设0 消防功能,有消防设1,无消防设0 检修驱动极限,须设为3 锁梯返回层,和基站设为一致

锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 风扇类型(1为自动且带开关,0为自动) 不可选择,单开门设0,贯通门设1 到站钟

照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 门锁防短接都要设为1submenu1-1 submenu2-1 门方向改变时间 蜂鸣器音量

7—81 0 主站蜂鸣器音量

7—84 1 轿厢位置控制,显示当前位置

7—97 1 OSS LCN 功能锁梯后返回基站厅外召无显示

6-95 0 1 6-3 6-4 6-6

现场实际值 现场实际值

m/s(电梯额定速度)

现场实际值 kg(电梯额定载重)

mm(曳引轮直径)

6-27 3.0 6-28 120 6-39 6-60 6-61 6-64 6-67 6-80 6-81 6-82 6-83 6-84 6-90 6-91

0.50 3 8192 120 310

0.50(提前开门速度) 10.37(主机类型) 3(抱闸类型) 8192(编码器脉冲数) 120(电机极限工作温度) 310

A (电机额定电流) Hz (电机额定频率) r/min(电机额定转速) Kw(电机额定输出功率) 110(抱闸打开电压) 110(抱闸维持电压)

10.37

现场实际值 现场实际值 现场实际值 现场实际值 110 110

? 1. 编码器方向确认 (6_75)选择1(实时显示电梯速度)

手动释放主机抱闸(使用制动器松闸手柄)。 空载轿厢向上移动。

此参数值在主机上行转动时为正数;主机下行转动时为负数如果发现编码器极性错误: 改变Encoder polarity (6_65)参数符号(例如将1改成-1),重复测试。保存 (6_99)参数设为1

? 2. 电机转动方向确认

? RDF(紧急电动)开关打到ON。

? 尝试驱动电梯向下运行(使用紧急电动运行按钮)

? 如果轿厢无法向下运行,请关闭电源开关,然后交换变频器模块上主机电源电缆的

两相序。 ? 3. 楼层自学习

? 确保电梯处于紧急电动(RDF)模式下

? 将轿厢正好运行到最底楼层 检查61:U, 77:N 和 77:S的LED灯是否亮,61:N 的

LED灯必须不亮。LCE板子上30 或 B30的灯必须亮。 ? 确保Inspection speed (6_20)参数设置为0.3。

? 激活控制器的设置模式 ? 设置Shaft setup (5_2)参数为1

? 紧急电动模式转换到正常状态,电梯开始向上运行设置 ? 4. 平衡系数

? 平衡系数尽量做到50%。 ? 5. 称重自学习

? 重新设置称量装置。 选择LWD setup (6_74)参数 ,把参数0转换为-1(减去一

个,按下ACCEPT 按下MENU ,设置Save (6_99)参数为1 保存

? 空载:6-75-65检查那个值在6-8之间,最好在7.0-7.3之间,6-74-0,6-99-1保存。 ? 半载:放置额定载重的40%到60%的负载在轿厢 ,最好在56%-60%,设置参数6-74-50,6-99-1保存

? 满载:放置90%的负载在轿厢,设置6-74-90,6-99-1保存 ? 超载:放置95%的负载在轿厢,设置6-74-100,6-99-1保存 ? 110%载荷:95%的负载在轿厢站人,设置6-74-110,6-99-1保存。

? 8.1 KTW/Q:轿厢运行到最底楼层和最高楼层。不管是空载或满载时,这个过程一

定要完成(6_75)为27(KTW/Q评估)(6_25)参数:KTW/Q factor=(电梯在最高层时LCECPU(375)板子显示值+电梯在最低层时LCECPU(375)板子显示值)/2 ? 8.3.1设定start delay和P factor的参数值 :先记录下参数P factor (6_1)和Start

delay (6_33)的初始值。 设定P factor (6_1)参数值为1.5 ,设定Start delay (6_33)参数为1.0

? 平衡位置确定6-75-14,显示在0和1之间确定

? 8.3.2 平衡系数 , 轿厢负载50%的额定载重,精确地运行到电梯井道的中间,慢车运

行向后溜车现象,6-10减小。向前增加.

? 8.3.3 钢丝绳重量参数:轿厢负载50%的额定载重,运行到最低楼层,慢车运行向

后溜车6-26增加,向前减小。 ? 8.3.4启动转矩比例(空载)

? 轿厢空载时,精确地运行到电梯井道的中间。向后溜车6-23减小,向前增加。 ? 8.3.5 轿厢电缆重量参数(空载) :轿厢空载时,运行到电梯井道的最高楼层。向

前溜车6-27增加,向后减小。

? 6参数每改动一个都要设置6-99-1来保存,6-75不用保存。