广州电工上岗证考试实操问答题及考题
动力部分(考题配分:35分)
考题(一)三相电动机使用接触器带热继电器作正反控制电机的接线及运转。 考核内容如下:
1. 按给定电气原理图,选择柜内元件接线(仅接主电路) 2. 电动机试车前检查,测电动机绝缘电阻。 3. 启动电动机,测空载电流。
4. 正确使用万用表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。 5、文明安全生产。
注意:
1、钳表测量电机电流后应告诉考官你测得的电流是多少,三相是否平衡 2、摇表测量电机绝缘后应告诉考官你测得的绝缘电阻是多大,是否正常。
考官问:如何选用钳表:
1、 根据设备或线路的电压选择钳表的额定电压等级,低压设备选用低压钳表,高压线路选用高压钳表;
2、 根据被测线路的电流大小选择钳表的电流量程。
考官问:钳表使用时的注意事项:
1、 使用前外观检查,外观清洁、无破损,钳口闭和密封,把手运动灵活,指针是否指零,如不在零位,应调零。
2、 导线处于钳口正中位置并垂直,钳口应完全密封,如有“嗡嗡”声可重开合几次使钳口密封。
3、 不知被测电流值时,应调到最大档,变换量程时必须将导线推出钳口。 4、 消磁---将钳口开合几次。
5、 测量完毕把量程开关调到最大量程位置上。
考官问:如何扩大量程测量:
将导线多绕几圈;套在钳口上进行测量。实际的电流值应用读数除以所绕的导线圈数。
考官问:如何选用摇表(摇表的作用:专门用来测量绝缘电阻的仪表) 高压的选用2500V的摇表、低压的选用500V或1000V的摇表。
考官问:摇表使用时的注意事项 1、 断电测量
2、 摇表使用前要先检查、对摇表要进行开路、短路检查 3、 摇表的转速的120转/分钟,允许有20%的变化。 4、 接线要正确:“E”(地)、“L”线路、”G”(保护环) 5、 转速稳定后读数。
6、 雷雨天气严禁测量外电路绝缘。
word文档 可自由复制编辑
考官问:测出来的电流或绝缘电阻为多少 按你测量出来的数值回答即可
考官问:测出来的绝缘电阻多大为合格
电动机的相及相与地之间的绝缘电阻应在0.5MΩ(兆欧)以上方为合格。
考官问:你现在测电动机的什么绝缘电阻、总共要测量多少次 三相间的绝缘电阻或相与地(外壳)的绝缘电阻、要测量6次
考官问:测量大设备要注意什么
1、 测量大设备时应考虑吸收比的问题:R60/R15≥1.3方为合格,否则设备必须进行干燥才能使用
2、 读数时应在表针只是稳定后进行、读数后应继续摇动手柄下断开测量导线、
考官问:交流接触器的作用
做操作开关 I接=1.3I额(电动机的额定电流)
考官问:如何选择热继电器(做电动机的过载保护、型号有D字的还可作断相保护)。 1、 热继电器的额定电流>电动机的额定电流
2、 热继电器的额定电流值=100%电动机的额定电流
考官问:口述双重联锁的作用 接触器联锁和按钮联锁两种联锁,是防止人为失误操作或主触头熔焊,发生相间短路的危险。
考官问:如果接触器坏了根据什么条件来购买:
1、 接触器的主触头电流大于或等于线路或电机的额定电流 2、 接触器线圈电压与控制电路电压相符 考题(二) 在一单向循环输送带的电动机控制回路上加装限位开关和护罩安全开关的接线。考核内容如下:
1、 按给定电气原理图,选择柜内元件接线(控制回路)
2、 判断给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电阻。 3、 按要求对电动机进行Y或△连接。
4、 正确使用外用表、摇表等电工工具用仪表。 5、 文明安全生产。
首尾端的判别方法:
将电动机6个引出线分三相、以及判别头和尾,具体操作如下:
1、 用万用表欧姆档,表笔分别结在两个线端,档指针摆很大(或电阻很小)的两个线端为同相组,做记号。用这样的方法可将A、B、C三相绕组分出,然后将万用表换直流毫安档,一相绕组固定接万用表,另一相绕组接电池,刚接通电池瞬间、若指针正摆(右摆)时,接电池正极的一端与黑表笔都是线头,做好记号。同样方法做另外两组 2、 按考官要求分别做出Y形或△形接线。
word文档 可自由复制编辑
考官问:电动机空载试车前各项要求:
在试车前先用摇表检查电动机的绝缘电阻,相间与相壳的绝缘电阻均在0.5兆欧及以上。检查各螺丝是否旋紧,引出线是否正确。转子转动是否灵活;电动机外壳应有良好的保护接地(或接零)的安全措施。才进行通电试车。
空载试车需进行一小时以上,要求三相电流平衡;一般式额定电流的25%-40%左右(Y系列电机约20%-30%),在空载试车中应检查电动机运转是否有杂声和震动声,以及观察发热的程度、各部分温升是否超指标。
考官问:其它所问问题与上相同
考题(三)装接一台电动机单相连接运转及带点动控制的接线。 考核内容如下:
1、 按给定电器原理图,选择柜内元件接线(控制回路)。
2、 判别给定电动机定子绕组的首尾端,并测量定子绕组相间及相对的绝缘电阻 3、 按要求对电动机进行Y或△连接。
4、 正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。 5、 文明安全生产。
考官问:其它所问问题与上相同
考题(四)交流接触器安装前的检查及电动机试车。 考核如下:
1、 指出给定节流接触器的所在的线路。 2、 交流接触器的检修。
3、 电动机试车前的检查、测绝缘电阻。 4、 启动电动机、测空载电流。
5、 正确使用万用表、摇表等电工工具用仪表。 6、 文明安全生产。
考官问 :接触器安装前应做哪些检查:
1、 灭弧罩及外壳:是否完整、有没有破裂。
2、 触头系统:应看主触头是否平滑、有没有氧化层、线圈通电后主触头的接触面积是否足够、还要检查线圈是否断路、其电压等级有36V、110V、220V、380V等,选择时应与控制回路电压相符,再检查安装再静铁心两端的短路环开路或脱落,它的作用时防止产生振动和噪音。
考官问:短路环的作用:防止产生振动和噪声。
考官问:短路环脱落后应如何修理----可用环氧树脂固定。
考官问:接触器由几部分组成:灭护罩、触头系统、电磁系统三大部分组成
考官问:其它所问问题与上相同
word文档 可自由复制编辑
照明部分(考题配分:30分)
考题(一)照明及仪表部分:
1.二极管与三端稳压器等元件按图接出串联稳压电源 2、用双联开关控制一具照明灯的线路接线。 考核内容如下:
1、 给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用万用表判断元件好坏及测量。 2、 讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。
3、 正确选择照明灯具、开关及电源电压,按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。 4、 文明安全生产。
考官问:白炽灯安装的口诀时什么
各个灯具要并联、灯头开关要串联,火线定要进开关、才能控灯又安全。
考官问:二极管的功能
4只二极管组成桥式整流电路,将电压器送来的交流电变为全波脉动直流电。
考官问:电解电容器的功能
电容C1..C2组成滤波回路,经电容器滤波后,输出的电压比较平稳,而输出电压的平均值得到提高。
考官问:三端稳压集成块的功能
三端稳压集成块的功能时在电源电压升高(或降低)和负载电流增大(减小)时,能自动调节输出的电压,使之能在一定的范围内保持稳定。
考官问:灯具的安装高度
一般场所灯具:室内干燥场所不低于1.8米,潮湿场所不低于2.5米,室外不低于3米。
考官问:墙边开关,拉绳开关,照明分路总开关的安装高度
墙边开关一般为1.3-1.5米。拉绳开关2-3米。照明分路总开关的安装高度1.8-2米。
考官问:照明电路中每一单相回路中最大电流值,每一分路用电设备数量和总容量数值。 每一相回路最大符合电流不大于15安,用电设备不宜超过25具,总容量不超过3KW。
考题(二)照明及仪表部分:
1.用桥堆和三极管等元件按图接出串联稳压电路 2.简单的单一开关控制的照明线路接线。 考核内容如下:
1. 按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并用万用表判断元件的好坏和测量。 2. 讲述电阻与稳压二极管的功能。
3. 正确选择照明灯具、开关。按要求正确连接,标明规程规定的各种安装场所要求的最低安装高度及电源电压选择。 4. 安全文明生产。
word文档 可自由复制编辑
考官问:桥堆的作用:将变压器送来的交流电变为全波脉动直流电
考官问:电阻R1的作用:电阻R1时稳压二极管的限流电阻,组成基本稳压电路,同时也是调整管的偏置电阻,向调整管基极提供一个稳定的直流电流。
考官问:三极管功能:
电源电压变化时和负载变化时能自动调节输出电压,使之能在一定的范围内保持稳定。
考官问:其它所问问题与上相同
考题(三)单相电度表带日光灯的安装及接线。 考核内容如下:
1. 单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、安装高度的规定、表位线的选择。 2. 日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。 3. 日光灯的各种常见故障及排除方法。
4. 通电试运,读取电度表的读数。其中电度接线及读表占有15分,日光灯安装接线占15分。
5. 安全文明生产。
考官问:镇流器的作用
镇流器:应与日光灯管的功率相符合(如:40W的光管要选择40W的镇流器),作用是在灯管点亮前产生脉冲高电压,灯管点亮后起降压和限流作用。
考官问:电容器的作用 主要时补偿感性负载,提高日光灯电路的功率因数,使是日光灯的功率因数达到0.8以上。
考官问:日光管与电容器如何匹配
40W配4.75微法;30W的配3.75微法;20W的配2.5微法。
考官问:日光灯两端发亮但间歇闪烁的故障 启辉器串联与回路
考官问:日光灯两端发亮、但中间不亮的故障
日光灯老化或启辉器里的小电容击穿短路------换日光灯或启辉器
考官问:光管关断,但任由微光闪动的故障
火线直接进光管的引脚、未经开关----与零线对调
考官问:电度表的安装高度
一般为1.7-1.9米,如上下两列布置,上表底箱对地面的高度不应超过2.1米
考官问:电度表的安装场所
较干燥和清洁,不易损坏及振动,无腐蚀性气体,不受强磁影响,较明亮及便于装拆表和抄表的地方。三相供电的表位线应装在屋内,市镇低压单相供电的表为应装在屋外,屋内低压表位,宜装在进门后3米内。
word文档 可自由复制编辑