好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

净宽:1.0~1.7m。 C3不可开启,单侧支架; 沟顶深:≥0.3m; 净深:1.5~1.8m; 净宽:0.7~1.1m; C4不可开启,双侧支架; 沟顶深:≥0.3m; 净深:1.5~1.8m; 净宽:1.0~1.7m。 4.4.2 电缆沟敷设技术要求

4.4.2.1电缆沟断面选择应按远景规划敷设电缆根数确定。 4.4.2.2电缆沟应能实现排水畅通,且符合下列规定: (1)电缆沟的纵向坡度不宜小于0.3%;

(2)沿排水方向适当距离宜设集水井及泄水系统,必要时实施机械排水。

4.4. 2.3电缆沟的高度小于1.5m,宜选用砖混结构。高度大于1.5m,宜选用混凝土结构。 4.5电缆隧道敷设

4.5.1电缆隧道敷设方式及规模

电缆隧道敷设方式分为以下七种子模块: D1明开沟道,矩形2.0m×2.1m(双侧支架); D2明开沟道, 2.6m×2.4m(双侧支架);

D3浅埋暗挖沟道马蹄形,2.6m×2.9m(双侧支架); D4浅埋暗挖沟道,马蹄形2.0m×2.3m(双侧支架); D5明开沟道,矩形1.5m×2.1m(单侧支架); D6浅埋暗挖沟道,马蹄形1.5m×2.1m(单侧支架); D7预制水泥管,内径2~2.7m(双侧支架)。 4.5.2电缆隧道敷设要求

4.5.2.1电缆隧道一般在变电所出口段,电缆走线的回路数较多,110 (66)kV电缆的布置应采用蛇形敷设。

4.5.2.2 电缆隧道中应考虑分段排水,底部向集水井(坑)应有不小于0.5%的坡度,可根据地形坡度适当设集水井(坑),并设置自动水位排水泵。

4.5.2.3 各种金属构件、配件均需采取有效防腐防锈措施。 4.5.2.4 隧道净空高度不宜小于1.9m,两侧支架间净通道大于等于1m,单侧支架净通道大于等于0.9m。 4.6 桥梁(桥架)敷设方式 4.6.1 桥梁(桥架)敷设方式及规模

桥梁(桥架)敷设方式分为以下三种子模块: E1顶部悬挂式:

净宽:0.5~1.1m,4~12根; 保护管或槽盒保护。 E2专用电缆桥: 净宽:0.5~1.1m; 8~12根电缆;

保护管保护。 E3侧壁悬挂: 净宽:0.5m; 4~9根电缆; 保护管保护。

4.6.2桥梁(桥架)敷设技术要求

4.6.2.1利用交通桥梁敷设电缆,应取得当地桥梁管理部门认可且应遵守下列规定:

(1)在桥梁上敷设的电缆和附件等重量应在桥梁设计允许承载值之内。

(2)电缆和附件的安装,不得有损于桥梁结构的稳定性。 (3)在桥梁上敷设的电缆和附件,不得低于桥底距水面高度。 (4)在桥梁上敷设的电缆和附件,不得有损于桥梁的外观。 4.6.2.2在短跨距的桥梁人行道下敷设的电缆,除应符合上述规定外,还应遵守下列规定:

(1)把电缆穿入内壁光滑、耐燃性良好的管子内或放入耐燃性能良好的槽盒内,以防外界火源危及电缆。在外来人员不可能接触到之处可裸露敷设,但应采取避免太阳直接照射的措施。

(2)在桥墩两端或在桥梁伸缩间隙处,应设电缆伸缩弧,用以吸收来自桥梁或电缆本身热伸缩量。

4.6.2.3长跨距的桥梁内或桥梁人行道外敷设电缆,除应符合上述规定外,还应遵守下列规定:

(1)在电缆上采取适当的防火措施,以防外界火源危及电缆。 (2)在桥梁上敷设的电缆应考虑桥梁因受风力和车辆行驶时的振动而导致电缆金属护套出现疲劳的保护措施。

(3)在桥梁上敷设的110kV的大截面电缆,宜作蛇形敷设,用以吸收电缆本身的热伸缩量。

(4)在桥梁的伸缩间隙部位的一端,应按桥梁最大伸缩长度设置电缆伸缩弧,用以吸收桥梁的热伸缩。

(5)在桥梁伸缩间隙处,宜把电缆放入能垂直、水平方向转动的万向铰链架内,用以吸收桥梁的挠角。

(6) 不能随交通桥梁敷设或桥梁空间受限制,可单独架设电缆桥架。

4.7 电缆工作井

4.7.1 电缆工作井分为以下四种子模块:

F1直线井: 工井顶深:≥0.3m; 净深:≥1.9m; 净宽:1.6、2、2.5m ;

长度:4(10kV)、6(35kV及以下)、8、10m。F2转角井: 工井顶深:≥0.3m; 净深:≥1.9m 净宽:1.6、2、2.5m;

长度:6(35kV及以下)、8、10、12m。 F3 T型井: 工井顶深:≥0.3m; 净深:≥1.9m;

净宽:1.6、2、2.5m;

长度:6(35kV及以下)、8、10、12m。 F4十字井: 工井顶深:≥0.3m; 净深:≥1.9m; 净宽:1.6、2、2.5m;

长度: 6(35kV及以下)、8、10、12m。 4.7.2电缆工作井结构要求

(1)工井长度应根据敷设在同一工井内最长的电缆接头以及能吸收来自排管内电缆的热伸缩量所需的伸缩弧尺寸决定,且伸缩弧的尺寸应满足电缆在寿命周期内电缆金属护套不出现疲劳现象。

(2)工井间距应按计算牵引力不超过电缆容许牵引力来确定,直线段一般不宜大于50m。

(3)工井需设置集水坑,集水坑泄水坡度不应小于0.3 %。 (4)每个工井需设人孔二个。支架与固定金具需按电缆使用的实际条件确定。并需设置电缆施工用的拉环和吊装电缆用的吊环(攀)。

(5)安装在接头井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连接,接地电阻不应大于10Ω。 (6)工井两端的排管孔口应封堵。

(7)在10 %以上的斜坡排管中,应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。

国家电网公司电缆敷设典型设计典设电缆设计道则

净宽:1.0~1.7m。C3不可开启,单侧支架;沟顶深:≥0.3m;净深:1.5~1.8m;净宽:0.7~1.1m;C4不可开启,双侧支架;沟顶深:≥0.3m;净深:1.5~1.8m;净宽:1.0~1.7m。4.4.2电缆沟敷设技术要求4.4.2.1电缆沟断面选择应按远景规划敷设电缆根数确定。4.4.2.2电缆沟应能实现排水畅通,且符合下列规定:(1)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8gi8107avo6x2111f20r4n7xz5ee5l00bie
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享