国家电网公司电缆敷设典型设计

技术导则 (修订版)

国家电网公司基建部 二○○六年九月

电缆敷设典型设计技术原则

第1章 技术原则概述

1.1 技术依据

下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。

GB 50217-1994 电力工程电缆设计规范 DL/T-401-2002 高压电缆选用导则

DL/T 5221-2005 城市电力电缆线路设计技术规定 JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算 1.2 设计范围

电缆敷设典型设计的设计范围是国家电网公司系统内城(农)网新建、扩建等110kV及以下电力电缆线路敷设,包括电缆设施与电气设施相关的建筑物、构筑物;排水、火灾报警系统、消防等。 1.3 敷设方式

电缆敷设典型设计分直埋、排管、电缆沟、电缆隧道、桥梁(桥架)等敷设方式。 1.4 设计深度

按DL/T 5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》、《国家电网公司66kV及以下输配电工程典型设计指导性意见》的有关要求达到扩大初步设计深度。

1.5 假定条件

按照城市(农村)道路规划要求,具有符合相关规程要求的电缆敷设通道。

第2章 敷设方案技术条件

2.1电缆敷设方式分类

说明:□表示方案分类号,A:直埋敷设,B:排管敷设,C:电缆沟敷设,D:隧道敷设,E: 桥梁(桥架)敷设,F:电缆工作井;1、2···n表示子方案号

2.1.1电缆直埋敷设典型设计方案

电缆直埋敷设典型设计方案技术条件见表2-1。 表2-1电缆直埋敷设典型设计方案技术条件一览表

方案分类 项目名称 1.电压等级 2.电缆回路数和根数 2A-1 0.4~110kV 1、2、3、4、5、6根 1×400~1×800 A-2 0.4~110kV 2、3、4根 1×400~1×800 3×70~3×400 4×25~4×240 水平排列 地温:-20~35℃ 埋设预制槽盒中 沟底宽:0.6~1m 电缆埋深:≥0.7~1m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接地 A-3 0.4~110kV 2、3、4根 1×400~1×800 3×70~3×400 4×25~4×240 水平排列 地温:-20~35℃ 埋设砖砌槽中 沟底宽:0.8~1.2m 电缆埋深:≥0.7~1m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接地 3.电缆截面(mm) 3×70~3×400 4×25~4×240 4.电缆排列方式 5.气象条件、运行环境、温度情况 水平排列 地温:-20~35℃ 直埋土中 6.敷设方式断面规模 沟底宽:0.4~1.4m 电缆埋深:≥0.7~1m 单芯:交叉互联或单端7.接地方式情况 接地接地 多芯:两端接地 设计单位 洛阳电力设计院 长春电力设计院 长沙电力设计院 注 电缆穿越农田时的最小埋深为1m。

2.1.2电缆排管敷设典型设计方案

电缆排管敷设典型设计方案技术条件见表2-2。 表2-2电缆排管敷设典型设计方案技术条件一览表

方案分类 项目名称 1.电压等级 B-1 0.4~110kV B-2 0.4~110kV 1×4孔(φ150mm) 1×3孔(φ150mm) 2.电缆回路数和根数 2×3孔(φ150mm) 3×3孔(φ150mm) 2×4孔(φ150mm) 3×4孔(φ150mm) 4×4孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×400~1×800 3.电缆截面(mm) 3×70~3×400 (4×25-4×240) 4.电缆排列方式 (行×列) 2B-3 0.4~110kV B-4 0.4~110kV B-5 0.4~110kV 1×6孔(φ150mm) 2×6孔(φ150mm) 3×6孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×8孔(φ150mm) 2×8孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×10孔(φ150mm) 2×10孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×400~1×800 3×70~3×400 (4×25-4×240) 水平、三角排列 1×400~1×800 3×70~3×400 (4×25-4×240) 水平、三角排列 1×400~1×800 3×70~3×400 (4×25-4×240) 水平、三角排列 1×400~1×800 3×70~3×400 (4×25-4×240) 水平、三角排列 水平、三角排列 5.气象条件、运行环境、温度情况 6.敷设方式断面规模 高强度管, 管顶深: ≥0.7m 单芯:交叉互联7.接地方式情况 或单端接地接地 多芯:两端接地 高强度管 管顶深: ≥0.7m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接地 地 高强度管 管顶深: ≥0.7m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接地 高强度管 管顶深: ≥0.7m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接高强度管 管顶深: ≥0.7m 单芯:交叉互联或单端接地接地 多芯:两端接地 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 设计单位 长沙电力设计院

方案分类 项目名称 1.电压等级 B-6 0.4~110kV B-7 0.4~110kV 1×4孔(φ150mm) B-8 0.4~110kV B-9 0.4~110kV B-10 0.4~110kV 1×6孔(φ150mm) 2×6孔(φ150mm) 3×6孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×3孔(φ150mm) 2.电缆回路数和根数 2×3孔(φ150mm) 3×3孔(φ150mm) 2×4孔(φ150mm) 3×4孔(φ150mm) 4×4孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×400~1×1×8孔(φ150mm) 2×8孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×10孔(φ150mm) 2×10孔(φ150mm) (采用φ175mm,减一孔) 1×400~1×80 3×70~3×400 (4×25~4×240) 水平、三角排列 1×400~1×80 3×70~3×400 (4×25~4×240) 水平、三角排列 水平、三角排列 1×400~1×80 3×70~3×400 (4×25~4×240) 1×400~1×80 3.电缆截面(mm) 280 3×70~3×400 (4×25~4×240) 3×70~3×400 (4×25~4×240) 4.电缆排列方式 (行×列) 5.气象条件、运行环境、温度情况 6.敷设方式断面规模 水平、三角排列 水平、三角排列 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 35℃ 混凝土包封 管顶深: ≥0.7m 混凝土包封 管顶深: ≥0.7m 混凝土包封 管顶深: ≥0.7m 混凝土包封 管顶深: ≥0.7m 混凝土包封 管顶深: ≥0.7m