巨化集团公司动力系统
调度管理规程
文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
巨化集团公司管理标准
Q/JHGS 02 03 G 001-2010
巨化集团公司动力系统
调度管理规程
(试行)
2010—04—20 批准 2010—07—01 实施
巨化集团公司 颁发
前 言
为了适应巨化动力系统的不断发展和调度关系的变化情况,结合巨化动力系统的实际和管理规范化、标准化的要求,依据《电网调度管理条例》对原《巨化集团公司动力系统调度管理规程》(2002版)进行修订编写。
本规程在修订编写过程中,得到了各二级单位技术人员的大力支持和帮助,并提出了许多宝贵的意见。现经巨化集团公司生产部、热电厂、公用公司等相关单位专业电气技术人员的讨论审核,经巨化集团公司领导审定批准。
各单位、部门和巨宏热电厂在执行本规程的过程中,遇有问题请及时反馈到巨化集团公司生产部。
本规程从实施之日起,代替原《巨化集团公司动力系统调度管理规程》(2002版).
本规程附录具有与规程同等效力。
本规程起草人:廖寅升 邵龙 王俊 张辰刚
宓伟
本规程审核人:陈利民 本规程审定人:周永清 本规程批准人:王峰涛
目 次
前 言
1. 适用范围――――――――――――――――――― 2. 引用标准――――――――――――――――――― 3. 总则―――――――――――――――――――――- 4. 系统调度管理――――――――――――――――― 动调管理基本要求―――――――――――――― 动调管理具体任务―――――――――――――― 动调范围划分原则―――――――――――――― 调度管理制度―――――――――――――――― 热电厂调度管理――――――――――――――― 5. 系统运行方式的编制和管理――――――――――― 6. 设备检修管理――――――――――――――――― 7. 新建、扩建设备投入运行管理―――――――――― 8. 系统运行管理―――――――――――――――――- 负荷管理―――――――――――――――――――― 电压管理―――――――――――――――――――
低频减载装置管理―――――――――――――――- 系统稳定管理――――――――――――――――― 网损管理――――――――――――――――――― 9. 黑启动方案的编制原则――――――――――――― 10. 倒闸操作制度――――――――――――――――― 11. 系统事故处理――――――――――――――――― 12. 继电保护与安全自动装置管理―――――――――― 13. 系统调度自动化运行管理―――――――――――― 调度自动化管理准则――――――――――――― 调度自动化管理职责―――――――――――――― 调度自动化系统建设―――――――――――――― 调度自动化系统运行管理―――――――――――― 调度自动化系统缺陷管理―――――――――――― 调度自动化信息管理―――――――――――――― 通道频率及远动通道管理―――――――――――― 附录:A 动调运行管理制度―――――――――――――
B 巨化电网调度术语――――――――――――― C 巨化电网操作术语――――――――――――― D 调度自动化运行管理规定―――――――――― E 动调操作任务的形式及其内容―――――――― F 调度设备范围划分明细表―――――――――― G 发电机、变压器型号及容量-――――――――
H 系统主要输电线路限额表―――――――――― I 热电厂、总变、园区变运行方式简图――――― 巨化集团公司动力系统
调度管理规程
1 适用范围
本规程(标准)规定巨化集团公司动力系统运行、操作、事故处理及有关调度管理的内容与要求。
本规程(标准)适用于巨化集团公司动力系统内所有发、供、用电单位以及其他有关单位。 2 引用标准
下列标准所含的条文,通过在本标准中的引用而成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应研究使用下列标准最新版本的可能性。 《中华人民共和国安全生产法》 ----- 2002 《中华人民共和国电力法》 ---1995 《电网调度管理条例》 国务院----1993 《动力系统调度管理规定》 电力部----1980 《国家电网公司电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气 部分,试行) -2005
《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分,试行)
-2005
《微机继电保护装置运行管理规程》 -DL/T587-96