武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn FS30ZK发电机耐压试验

一、概述

发电机转子绕组很少需要做耐压试验,因为发电机转子绕组正常施加的直流电压只有几百伏,而且转子绕组对地是绝缘的,即使发生一点接地,也不会很快产生严重后果。所以正常开机前只要用1000--1500v摇表测量对地绝缘合格即可。摇表一个电极接触转子电路,另一个电极接地,不是正负极。 二、技术指标 1、环境条件 温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m

外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160VAC~280VAC,45Hz~55Hz 2、性能指标

1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级 2)交流电压 0-600V 0.2级 3)交流电流 0----120A 0.2级 4)有功功率 0-----72KW 0.5级 5)频 率 40---75HZ 0.2级 6)工作电源 220V±10% 50HZ 7)体 积 415×225×200mm 8)重 量 5kg 3、绝缘强度

武汉世纪华胜科技有限公司 WUHAN CENTURY FARSEE TECHNOLOGYCO.,LTD. www.100mw.cn 1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。

2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 三、产品别称

发电机转子阻抗测试仪 发电机交流转子阻抗测试仪。

发电机耐压试验

武汉世纪华胜科技有限公司WUHANCENTURYFARSEETECHNOLOGYCO.,LTD.www.100mw.cnFS30ZK发电机耐压试验一、概述发电机转子绕组很少需要做耐压试验,因为发电机转子绕组正常施加的直流电压只有几百伏,而且转子绕组对地是绝缘的,即使发生一点接地,也不会很快产生严重后果。所以正常开机前只要用100