Tricon
不需要采取措施。如模件已被装入或系统已启动,允许等待几分钟让它完成自动起始阶段。如果这是个带电工作模件(不是备件)而ACTIVE指示器不亮,则模件有故障必须更换。装上一个新换的模件
模件检测到有故障。换装一新的模件。保证场终端模件(内部的或外部的)已装好并已正确连接,否则可能发生故障。如果更换模件后问题仍未解决,则应更换场终端模件。
指示器/信号电路误动作,装上一个新换的模件
OFF ON ON
OFF OFF 任意
8点SDO模件的点 功率和负载指示器 点 功率 负 载 说明 1-8 POWER LOAD
1-8 1-8
ON 任意 任意 场电路已接通 OFF 任意 任意 场电路未通电 任ON 任意 场功率丧失 意 任OFF 任意 场功率ON 意 任任意 ON 在场电路内有故障发现 意 任任意 OFF 场电路工作正常 意
8点SDO模件的指示器外观: 钢蓝色条带:120VDC 深绿色条带:115VAC 青绿色条带:24VDC 薄荷绿条带:48VDC
16点受监控数字输出模件 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 POWER 黄 点(1-16)红 LOAD或黄 LOAD/FUSE(1-16)
1-21
第一章
6点SDO模件的状态指示器: PASS FAULT ACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。不需要采取任何措施 ON OFF OFF 模件可以工作但未通电。如果它是一热插备件,
不需要采取措施。如模件已被装入或系统已启动,允许等待几分钟让它完成自动起始阶段。如果这是个带电工作模件(不是备件)而ACTIVE指示器不亮,则模件有故障必须更换。装上一个新换的模件
OFF ON ON 模件检测到有故障。换装一新的模件。保证场终
端模件(内部的或外部的)已装好并已正确连接,否则可能发生故障。如果更换模件后问题仍未解决,则应更换场终端模件。
OFF OFF 任意 指示器/信号电路误动作,装上一个新换的模件
16点SDO模件的点和熔丝指示器
POINT LOAD或LOAD/FUSE 说 明 1-16 1-16 ON 任意 场电路有电 OFF 任意 场电路无电 任意 ON 场电路内发现有故
障
任意 OFF 场电路正在正常工
作
16点SDO模件的指示器外观: 青绿色条带:24VDC 薄荷绿条带:48VDC 钢蓝色条带:120VDC
1.4.8 模拟输出模件 模拟输出模件指示器: 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 LOAD 黄 POWER(1-2) 黄
1-22