第一章
OFF OFF ON
OFF
任意 任意
任意 OFF
任意 ON
模件上的指示器/信号电路误动作。装上一个新换的模件。 MP软错误计数很高,再有失误就会使模件失效了。
主处理器的通讯指示器 发送RX 接收TX 说 明 COM和I/O COM和
I/O
闪烁 闪烁 如果MP与通讯模件正常通讯,指示器连续闪动 闪烁 闪烁 如果MP与I/O模件正常通讯,指示器连续闪动
1.4.3 数字输入模件 数字输入模件的指示器 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 POINT(32或64) 红
DI模件的状态指示器
PASS FAULT ACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作,不需采取措施。不要拉
动正通电的模件
ON OFF OFF 模件可以工作,但未通电。如果它是一个热插备
件,则不需采取任何措施。如果此模件刚被装入,允许等几分钟让它完成自动起始过程。如果此件是通电模件(不是热插备件)而ACTIVE等未点亮,则模件有故障须更换。
OFF ON ON 模件已探测到一故障。装入一个新的模件。 OFF OFF 任意 指示器/信号电路误动作。换一个模件。
DI模件的场指示器 点(32-64) 说明 ON 场电路已通电 OFF 场电路没有通
电
1-16
Tricon
数字输入模件的指示器外观: 红色条带:120VDC
暗红色条带:48VDC or 24VDC
1.4.4 模拟输入模件 模拟输入模件指示器 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄
AI模件的状态指示器 PASS FAULTACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。不需要采取任何措施 ON OFF OFF 模件可以工作但未通电。如果它是一热插备件,
不需要采取措施。如模件已被装入或系统已启动,允许等待几分钟让它完成自动起始阶段。如果这是个带电工作模件(不是备件)而ACTIVE指示器不亮,则模件有故障必须更换。装上一个新换的模件
OFF ON ON 模件检测到有故障。换装一新的模件。 OFF OFF 任意 指示器/信号电路误动作,换装一新模件
模拟输入模件的指示器外观: 黄色条带:0-5V 浅黄色条带:0-10V 芥黄色:0-5V or 0-10V 铜黄色条带:0-5V or 0-10V
1.4.5 脉冲输入模件
脉冲PI输入模件指示器: 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 点(1-8) 红
1-17
第一章
PI模件的状态指示器: PASS FAULT ACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。 OFF OFF 任意 指示器/信号电路误动作,装上一个新换的模件
PI模件的场指示器 点(1-8) 说明和措施 闪烁 每脉冲闪动一次 OFF 此时没有信号输入
脉冲输入模件的指示器外观: 浅紫色条带
1.4.6 热电偶输入模件 热电偶输入模件 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 CJ(冷接点) 黄
热电偶模件的状态指示器: PASS FAULT ACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。端模件(内部的或外部的)已装好并已正确连接,否则可能发生故障。如果更换模件后问题仍未解
1-18
Tricon
OFF OFF 任意
热电偶模件的冷接点指示器 CJ 说明及措施
ON 指示有冷接点故障。装上一个更换的模件。保证场终端模件(内部
的或外部的)已装好并已正确连接,否则可能发生故障。如果更换模件后问题仍未解决,则应更换场终端模件。 OFF 模件上没有来自冷接点的故障。不需要采取措施。 注:#3706不带有CJ指示器
热电偶输入模件的指示器外观: 深黄色条带:带CJ指示器 黄色条带:不带CJ指示器
1.4.7 数字输出模件
数字输出模件DO的指示器 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 LOAD/FUSE 黄 POINT(1-16/32) 红
DO模件的状态指示器: PASS FAULTACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。决,则应更换场终端模件。
指示器/信号电路误动作,装上一个新换的模件
第一章
DO模件的Load/Fuse指示器 LOAD/FUSE 说明与措施 ON 至少在一个点上,命令的状态和测得的状态不一致。用
Tristation的“诊断[ALT 6]”屏幕将怀疑的点隔开,再用“监控器[ALT 8]”屏幕决定输出点的命令状态。用一电压计测定输出的真实状态,然后卸掉并更换熔丝或改正外部电路中。
OFF 所有的负载连接功能正常。不需采取措施
DO模件的点指示器 点(1-16/32) 说明与措施 ON 场电路已通
电
OFF 场电路未通
电
DO模件的指示器外观(TMR式): 绿色条带:115VAC 蓝色条带:120VDC 深蓝条带:24VDC 浅蓝条带:48VDC 浅绿色条带:48VAC
双重数字输出模件指示器外观: 深蓝条带:24VDC 浅蓝色条带:48VDC 蓝色条带:120VDC
8点收监控式数字输出模件指示器 指示器 颜色 PASS 绿 FAULT 红 ACTIVE 黄 点(1-8) 红 LOAD 黄 POWER 黄
SDO模件的状态指示器: PASS FAULT ACTIVE 说明与措施 ON OFF ON 模件已通电并正常工作。不需要采取任何措施 ON OFF OFF 模件可以工作但未通电。如果它是一热插备件,
1-20