目 录
1、工程概况 .................................................................................................................................... 2 2、编制依据 .................................................................................................................................... 2
2.1、施工图 ............................................................................................................................. 2 2.2、国家现行有关规范、标准和手册 ................................................................................. 2 3、施工准备 .................................................................................................................................... 3
3.1、技术准备 ......................................................................................................................... 3 3.4、材料准备 ......................................................................................................................... 3 4、采暖系统安装 ............................................................................................................................ 4
4.1、管道及配件安装 ............................................................................................................. 4 4.2、辅助设备及散热器安装 ................................................................................................. 7 4.3、系统水压试验及调试 ..................................................................................................... 7 5、施工质量管理 ............................................................................................................................ 8
5.1、质量目标 ......................................................................................................................... 8 5.2、质量管理控制措施 ......................................................................................................... 9 6、职业健康安全管理 .................................................................................................................. 10
6.1、职业健康安全目标 ....................................................................................................... 10 6.2、职业健康安全管理措施 ............................................................................................... 10 7、文明施工及环境保护 .............................................................................................................. 12
7.1、环境管理目标 ............................................................................................................... 12 7.2、文明施工的管理制度 ................................................................................................... 12
7.3、文明施工措施 ............................................................................................................... 13
1、工程概况
本工程为山西中医学院新校区建设项目,第一标段。主要包括学生食堂、3#宿舍楼。
2、编制依据 2.1、施工图
2.2、国家现行有关规范、标准和手册
2.2.1、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;
2.2.2、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005;
2.2.3、《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005; 2.2.4、《供热计量技术规范》 JGJ173-2009;
2.2.5、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26-2010。
3、施工准备 3.1、技术准备
3.1.1、明确责任工程师职责,明确个人职责所在。 3.1.2、认真熟悉图纸,做好图纸会审工作和技术交底工作。 3.1.3、做好进度计划图,严格控制各个节点。 3.2、设备的验收及搬运
3.2.1、设备必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件。 3.2.2、设备安装前,进行开箱检验,开箱检查人员又建设、监理、施工单位的代表组成。
3.4、材料准备
施工前按太原市建筑设计研究院设计的施工图,提取详细材料计划报材料组准备材料。
3.4.1、管材、管件检验:对材料组所供材料对照图纸对材质进行严格的检查核对。
3.4.2、管道附件检验
a、螺栓及螺母的螺纹应光整、无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母应配合良好,无松动或卡涩现象。
b、管道支架按规范安装,其间距符合设计及规范要求。
4、采暖系统安装 4.1、管道及配件安装
4.1.1、管道及配件安装前应具备下列要求
a、管子、管件、散热器及阀门等已经检验合格,且具备有关的技术要求。
b、管子、管件、散热器及阀门等已按设计要求校对无误,内部已清理干净,不存杂物。
4.1.2、管道及配件的安装
4.1.2.1、管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列要求: a、气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;
b、气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
c、散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水; 4.1.2.2、补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及
安装位置应符合设计要求。
4.1.2.3、平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后根据系统平衡要求进行调试并做出标志。
4.1.2.4、蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后根据系统工作压力进行调试,并做出标志。
4.1.2.5、方形补偿器制作时,应根据无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。
4.1.2.6、方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
4.1.2.7、热量表、输水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。
4.1.2.8、在管道上焊接垂直或水平支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。
4.1.2.9、膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。 4.1.2.10、当采暖热媒为110—130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。
4.1.2.11、焊接钢管管径大于32mm的管道转弯,在作为自然