好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

1施工现场临时用电专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、工程概况…………………………………………………………… 二、编制依据…………………………………………………………… 三、施工临时用电计算设计 ………………………………………… 四、施工临时用电布

置………………………………………………… 五、施工临时用电架设及质量安全技术要求…………………………

施工现场临时用电专项施工方案

一、工程概况:

1.1工程概况

刘瑶水库位于河南省洛阳市伊川县半坡乡黄河流域伊河支流白降河中游,是一座以防洪、灌溉为主,兼顾发电、水产养殖等综合利用的中型水库。

刘瑶水库除险加固工程施工Ⅰ标段主要任务是:交通桥工程、坝坡加固处理工程、防渗墙工程及其它工程。

1.2施工条件

工程位于洛阳市伊川县半坡乡刘瑶村的白降河上,有公路直通工程地点,对外交通条件良好。

水库内水质符合施工用水要求,可直接使用,生活用水可就进引入既有水源。工程用电施工根据实地察看现场,场外供电按照业主指定的主变电站架设10kV输电线路至工程所在地,可考虑就近村庄采用“T”接方式接入施工变压器;场内供电设置配电所及其配电装置和功率补偿装置,架设场内低压线路至施工区和

生活区,同时自备两台25kw发电机作为事故备用电源,以备停电时主体用电施工机械正常运行。

工程施工用房可在水库管理所或附近村庄租用,也可在工地建少量工棚,作为仓库、加工厂和值班房使用。

水库大坝溢洪道进口前有部份空闲场地,可布置工地仓库、堆料场等施工辅助企业。

工程地点距洛阳市的公路里程约为45km,各种材料可从洛阳市购买。

水库附近无天然砂,可采用人工砂代替天然砂料作为混凝土骨料。

水库附近无天然石料,可用人工石料代替天然石料作为衬砌材料。

二、编制依据:

本方案根据 JCJ46-88《施工现场临时用电技术规范》及简明手册等要求进 行编制。由于工地施工用电一直以来都是安全事故多发项目,是工地安全防护重 点之一。为保证本工地施工用电正常运行,防止触电事故发生,以项目部有关技 术管理人员现场勘察了解,按 JCJ46-88《施工现场临时用电技术规范》的要求, 并根据施工方面的实际情况,特制定本工程的临时用电的布局,架设、安装等。

(1)依据《河南省伊川县刘瑶水库除险加固工程施工Ⅰ标段招标文件》。

(2)依据河南华北水利水电勘察设计有限公司提供的加固工程施工设计图。

(3)国家、行业现行的水利水电施工规范、标准;洛阳市现行的工程施工技术、质量、安全规程和规定。

(4)根据我方已经积累的相关、类似工程的施工经验。

(5)根据我方对施工现场、周围施工环境的调查、了解。

三、施工临时用电计算设计

(一)、总用电量的计算及变压器的选择:

1、本工程用电量情况如下:

砼搅拌机 7.5kw/台 4 台

砂浆搅拌机 2.2kw/台 4 台

砼振动棒 2.2kw/台 8 根

砼振动器 2.2kw/台 4 台

电焊机 12.5kVA/台 2 台

闪光对焊机 100kVA/台 1 台

钢筋弯曲机 3kw/台 1 台

钢筋切断机 2.2kw/台 1 台

木工电刨 3kw/台 1 台

木工电锯 3kw/台 1 台

室内照明 2kw

室外照明 18kw

2、总用电量用以下公式计算:

P=1.05(K1P1÷cos ?+K2P2+K3P3+K4P4)

式中:P——供电设备总需要容量(KVA);

P1——电动机额定功率(KW);

P2——电焊机额定容量(KW);

P3——室内照明容量(KW);

P4——室外照明容量(KW);照明用电可按总用电量的 10%考虑。

cos ?—电动机的平均功率因数(取 0.75);

1.05——用电不均匀系数;

K1、K2 、K3 、K4——需要系数,分别取 0.6、0.6、0.8、1.0。 闪光对焊机因为不常用,故计算中可不考虑。

P1=25×4+7.5×4+2.2×4+2.2×8+2.2×4+3+2.2+3+3=176.4 KVA

P2=12.5×2=25KVA P3=2KW P4=18KW 负荷总电功率: ∑ Pi =176.4+25+2+18=221.4kw

总用电量计算:

P=1.05(0.6×176.4/0.75+0.6×25+0.8×2+1×18)=184.506kvA

3、变压器的选择::当地高压电为三相 10KV 施工动力用电需三相 380V 电源, 照明需单相 220V 电源。根据本工程总电量为 184.506KVA,选择变压器额定

容量 时应大于工程用电量,因此本工程选择 SL7-200/35 型变压器,额定容量为 200KV 大于工程用电量,满足供电要求。

根据现场高压电源线路的情况,变压器祥见施工总平面图,围墙四周设置砖 砌围墙,围墙高大于 2.5m,且变压器的设置安装等符合有关安全规定要求。

(二)、高线至变压器之间线路及变压器的安装由供电部门负责并安装。

(三)、从变压器至总配电箱及从总配电箱引出的主干线的用计算及选择(或 从建设单位引出主干线的用电计算及选择):

导线截面的选择要满足以下基本要求(规范 6.1.8 条)

1、机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械损伤折断。可查表。户 外架空绝缘截面,铜绝缘线不小于 10mm2、铝绝缘线不小于 16mm2.

2、按允许电流选择:导线必须能承受负载电流长时通过所引起的升温。

3、三相五线制的工作零线和保护零线截面的 50%。

4、按允许电压降选择:线路末端电压不大于额定电压的ε=5%

(1)三相五线制新线路上的电流可按下式计算:

i

i

I 线= K

× P ÷ (

线

3 × U

× cos ? )

式中:I 线——电流值(A);

Ki、Pi——为 K1~K4、P1~P4; U 线——电压(V)为 380V;

cos ? ——功率因数,临时网路取 0.75。 本工程相线总电流即从变压器及总配电箱引出主线总电流为:

KiPi=K1P1+K2 P2+K3 P3+K4 P4=0.6×176.4+0.6×25+0.8×2+1×18=140.44 KW 故总用电量为 140.44KW,是指在高峰期间可能出现的总用电量,作为以下

计算的依据;

(2)、按导线允许电流选择,总线的工作电流为:

i

i

据公式:I 线= K

× P ÷ (

线

3 × U

× cos ? )=140440÷(

3 × 380 × 0.75) = 284.5(A)

查施工手册表 7-61 选用截面为 95mm2 的 BVR 型铜芯绝缘塑料线,导线的持续

容许电流=325(A)>I 线=284.5(A),满足要求。

(3)、按允许电压降选择按下式计算: S=[ ∑ Pi L÷(C×ε)]%

本主线工程取 C=77,ε=8%,主线长 L=100M, ∑ Pi =221.4KW

2

按公式:S=[ ∑ Pi L÷(C×ε)]%=[221.4×100÷(77×8%)]%=36mm

(4)、按机械强度选择,查规范得知绝缘铜芯线其截面不小于 10mm2。

(5)、为了同时满足三个条件,故总线截面选 95mm2 的 BVR 型铜型绝缘塑料 线。最后,为了满足规范四点要求的规定,选择三根截面为 95mm2 的 BVR 型铜芯 绝缘塑料线作为相线加二根截面为 50mm2 的 BVR 型铜芯绝缘塑料线作为工作零线 和保护零线,从变压器及配电箱引出作为主供电干线。

(四)、其他架空主干线的用电计算(从工地配电房引出三路支线,分别架 空铺设)

1、一支路

塔吊 4 台 25KW/台 P1=100KW,取 K1=0.7,cos ? =0.75, P=K1P1=0.7×25×4=70

(1)、按导线允许电流选择,一支路的工作电流为:

i

i

据公式:I 线= K

× P ÷ (

线

3 × U

× cos ? )=70000÷(

3 × 380 × 0.75) = 141.8(A)

查表选用 50mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线,导线的持续容许电流=175(A)>I

线=141.8(A)

(2)、按允许电压降选择:取 C=46.3,ε=5%,线路长 150M。

2

按公式:S=[P1·L÷(C·ε)]%=[100×150÷(46.3×5%)]%=65mm

查表选用 70mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线。

(3)、按机械强度选择,查规范得知绝缘铝芯线菘截面不小于 16mm2。

(4)、为了同时满足三个条件,故总线截面选 70mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料 线。最后,为了满足规范四点要求的规定,选择三根截面为 70mm2 的 BLV 型铝芯 绝缘塑料线作为相线加二根截面为 35m2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线作为工作零线和 保护零线,从总配电箱引出作为主供电干线。

2、二支路

电焊机: 2 台: 25KVA/台 钢筋弯曲机:1 台:3KW/台 钢筋切断机 1 台:2.2kw/台 室外照明: 2kw

取 K1=0.7,K2=1,K4=1,cos ? =0.75

P1=3+2.2=5.2KW P2=25KVA P4=2KW

∑ Pi = 32.2KW

据公式: ∑ Ki Pi = K1P1 + K2 P2 + K4 P4 = 0.7 × 5.2 + 1× 25 + 1× 2 = 30.64KW

(1)、按导线允许电流选择,二支路的工作电流为:

线

据公式:I 线= ∑ K i Pi ÷ (

3 × U × cos ? )=30640÷(

3 × 380 × 0.75) = 62(A)

查表选用截面为 16mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线,导线的持续容许电流=80

(A)>62(A),满足要求。

(2)、按允许电压降选择:取 C=46.3,ε=5%,二支路长 L=100M

2

按公式:S=[ ∑ Pi L÷(C×ε)]%=[32.2×100÷(46.3×5%)]%=14mm

查表选用 16mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线。

(3)、按机械强度选择,查规范得知绝缘铝芯线其截面不小于 16mm2

(4)、为了同时满足三个条件,故二支路选 16mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线。

最后,为了满足规范四点要求的规定,选择三根截面为 16mm2 的 BLV 型铝芯绝缘 塑料线作为相线加二根截面为 10mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线作为工作零线和保 护零线,从总配电箱引出作为主供电干线。

3、三支路

砼振动器 4 台:2.2kw/台 砼振动棒 8 台:2.2kw/台 砼搅拌机 4 台:7.5kw/台 砂浆搅拌机 4 台:2.2kw/台 木工电刨 3 台:1.5kw/台 木工电锯 3 台:1.5kw/台 室内照明:2kw 室外照明:16kw

取 K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8,K4=1,cos ? =0.75

P1=2.2×4+2.2×8+7.5×4+2.2×4+3×1.5+3×1.5=74.2KW P2=0 P3=2KW P4=16KW

∑ Pi = P1 + P2 + P3 + P4 = 74.2 + 2 + 16 = 92.2KVA

据公式: ∑ Ki Pi = K1P1 + K2 P2 + K3 P3 + K4 P4 = 0.6 × 74.2 + 0.8 × 2 + 1×16 = 62.12KW

(1)、按导线允许电流选择,三支路的工作电流为:

据公式:

线

I 线= ∑ K i Pi ÷ (

3 × U × cos ? )=62120÷(

3 × 380 × 0.75) = 126(A)

查表选用截面为 35mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线,导线的持续容许电流=130

(A)>I 线=126(A)

(2)、按允许电压降选择:取 C=46.3,ε=5%,三支路长 L=100M

2

按公式:S=[ ∑ Pi L÷(C×ε)]%=[92.2×100÷(46.3×5%)]%=40mm

查表选用 50mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线。

(3)、按机械强度选择,查规范得知绝缘铝芯线其截面不小于 16mm2

(4)、为了同时满足三个条件,故三支路选 50mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线。

最后,为了满足规范四点要求的规定,选择三根截面为 50mm2 的 BLV 型铝芯绝缘 塑料线作为相线加二根截面为 35mm2 的 BLV 型铝芯绝缘塑料线作为工作零线和保 护零线,从总配电箱引出作为主供电干线。

四、施工临时用电布置

本工程施工用电必须严格按国家《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50104-93、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 及本工程施工组织设 计有关要求进行安装、检查、验收、监督、使用及维护等工作。经过上述施工用 电计算,本工程施工用电布置详见施工图,施工用电要求如下:

1、根据计算及现场实际情况,本工程临时施工用电电源由现有 10KV 高压线引出 至变压器(由供电部门负责),再从变压器(或建设单位)引至施工现场,采用 三相五线制,选用 BVR 型铜芯绝缘塑料线导线 3×95BVR+2×50BVR,设总配电箱。 现场施工用电线路底层周边施工用电采用 3×16BLV+2×10BLV 三相五线制铝芯 绝缘塑料线。一支路采用 3×70BLV+2×35BLV 三相五线制铝芯绝缘塑料线;二支 路采用 3×16BLV+2×10BLV 三相五线制铝芯绝缘塑料线;三支路采用 3×50BLV+2

×35BLV 三相五线制铝芯绝缘塑料线。现场上楼架空线路施工用电三相五线制采 用 3×16BLX+2×10BLX 铝芯绝缘橡皮线,楼层垂直布置,每一楼层设一分配电箱。

五、施工临时用电架设及质量安全技术要求

1、施工用电采用 TN-S 接零:施工用电接零必须采用 TN-S 接零保护系统。 现场临时施工用电从变压器接出(或总配电箱从建设单位总配电系统引出,从建 设单位专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN-S 接零保护系统),保护

零线要做不少于三处重复接地且每处接地电阻值不得大于 10Ω。工地现场在最

高设备塔吊顶上安设避雷针及引下线,防雷接地电阻值不得大于 30Ω。整个用

电线路系统架设严格按 JGJ46-88 规范规定要求进行。

2、配电架空线路架设高度:高压线至变压器之间线路及变压器的安装由供 电部门负责并安装,且必须符合有关质量安全技术要求。高压线至变压器不得低

于 7 米,现场其它线路不得低于 4 米。架空线路必须设在专用电线杆上,严禁架 设在树木和脚手架上,在同一横担架设,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为 L1(黄色线、相线)、N(工作接零线、黑色划白色线)、L2(相线、绿色线)、L3(相线、红色 线)、PE(保护零线、绿/黄双色线),严禁工作零线与保护零线混接,保护零线不得装 闸刀等,严格规定在任何情况下不准使用绿/黄双色线作为相线即负荷线。

3、架空线路的档距不得大于 35M,线间距高不得小于 0.3M,木立柱梢径不 应小于是 30 ㎜并埋设牢固可靠,木横担截面为 80×80mm2。

4、现场架空线路与邻近设施(外架)的距离,符合 JGJ46-88 表 6.1.7 的要 求,水平距离不少于 1 米,垂直距离不少于 4 米。如安全距离达不至规范要求时, 必须采用安全防护措施,增设屏障、围栏或防护网,并悬挂醒目的警告标志牌。

5、固定式配电箱、开关箱制作加工应符合规范规定要求,能防雨防潮并须 采取防雨防尘措施,安装在干燥、通风及常温处;固定式配电箱与开关箱的距离 不超过 30 米,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不超过 3 米,固定式配电 箱、开关箱底距离地面高度大于 1.3 米,小于 1.5 米。导线的进线口和出线口须 设在箱体的底面并做防水弯。严禁工作零线与保护零线混接。

6、实行三级配电二级保护,即总配电箱、分配电箱、开关箱配电,总配电 箱、开关箱二级安装漏电保护开关保护。总配电箱、分配电箱、开关箱按要求保 护接零、上锁,按使用功能配置电器开关的大小,实行一机一箱一闸一漏一锁制, 设专人管理:进入开关箱的电源线严禁用插销连接;漏电保护器应装设在配电箱 电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源离开关的负荷侧。漏电保护器大小及安装须 符合临时施工用电规范规定要求,经常检查,随时处于正常状态。

7、临时用电操作要求

⑴、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由专业持证电工完成,并严格按

用电操作规程作业,严格执行规范要求=施工方案要求及安全技术交底要求施工。

⑵、种类用电人员必须做到:掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;使 用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护 设施是否完好;严禁设备带病运转;停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;负 责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决;搬迁或 移动用电设备,或对配电箱、开关箱进行检查及维修时,必须经电工切断电源并 悬挂停电标志牌,作妥善处理后进行,严禁带电作业。

8、用电架设及操作要求:

⑴、移动开关箱的电线不得拖地,不得缚在钢管架子上,需要穿墙时,必须 加塑料或瓷套管保护,并在上方做好隐蔽保护,防止落物击断导线。电杆的档距 不得大于 15 米,线间距离不得小于 0.3 米,木横担截面应为 80×80 mm2,长度 为 1.5 米。架设导线时,导线离地的距离是过车道应≥6 米,施工现场≥4 米, 必须采用新的三相五线制,即三根火线,一根工作零线,一根专用保护零线。电 气设备的金属外壳必须与专用的保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、 配电房的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。不得一部分设备作保护接 零,另一部分设备作保护接地。

⑵、保护零线不得装设开关或熔断丝,不得作它用。熔断器的熔体更换时, 严禁用不符合规定及原规格的熔体代替。

⑶、所有的电气设备的接地线应用铜导线,不得用铝导体做接地体或地下接 地线,垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

⑷、配电箱处应能自然通风,并应采取防雨和动物出入措施。应配置砂箱和 绝缘灭火器。变压器、配电箱、配电线路、电器设备及用电作业现场附近严禁堆放易燃易爆 物品。对用电设备做好防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防雷、防漏电、防有毒气体及防 酸、碱、盐等强腐蚀介质工作。电器设备周围不得存放腐蚀介质;在有腐蚀介质 场所施工作业时,要采取防腐措施。总配电箱上的各配电线路应编号,并标明用 途标记。电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专个负责。

⑸、移动式开关箱与固定式开关箱距离不宜超过 30 ㎜,开关箱与其控制的

固定用电设备的水平距离不宜超过 3 米。固定式开关箱的下底与地面的垂直距离

应大于 1.3 米、小于 1.5 米,移动式开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于 0.6 米、小于 1.5 米,所有的用电设备必须配备各自的漏电开关,移动式开关箱内必 须有闸刀(含插座)和漏电开关,并紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。箱 体必须保护接零,并必须防雨、防尘。箱中的导线进线和出线口应设在箱体的下 底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门口。出、进线应加护套、分路 成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式开关箱的进、出 线必须采用橡皮绝缘电缆,进入开关箱的电源线,严禁用插锁连接。

⑹、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁 用同一开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。对搁置已久重新使 用和连接使用一个月的漏电开关,应认真检查其特性,发现问题及时修理划更换。

⑺、所有开关箱应配锁,应有专人负责。并应每月进行检查和维修一次。检 查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套, 必须使用电工绝缘工具。

对开关箱进行检查,维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并 悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

所有的开关在使用过程中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱——分配电箱——开关箱

⑻、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。所有的开 关箱不得放置任何杂物,并应经常保持整洁,不得挂其它临时用电设备。熔丝更 换时,严禁用不符合原规格的熔体代替,施工现场内,不准使用电炉。

⑼、施工现场临时用电必须建立安全技术档案,由主管该现场的电气技术人 员负责建立与管理。其中《电工维修工记录》可指定电工代替,并于临时用电工 程拆除后统一归档。

⑽、由项目技术负责人根据施工用电专项施工组织设计对施工用电和施工 员、电工作书面技术交底,以及对施工完成的临时用电组织验收,验收合格后方

可投入使用。施工过程中,每月进行不少于一次的临用电检查,对不安全因素,

必须及时处理、整改,并应履行复查验收手续,确保安全用电的顺利进行。

9、防灾、防爆措施

⑴、不准在宿舍、办公室内私自用电炉、电热杯、煤油炉等,不准私自乱拉 乱接电灯,不准在宿舍、办公室内使用 60 瓦以上的灯泡。

⑵、所有用电设备和临时房屋设施必须设保护接零。保护零线不得装设开关 或熔断丝,不得作它用。

10、对现场各类人员分层次进行用电安全和电气防火知识的教育培训,做好 安全用电电警示及标志,建立施工用电责任制、检查维修制,以及技术交底制度等。

1施工现场临时用电专项方案

目录一、工程概况……………………………………………………………二、编制依据……………………………………………………………三、施工临时用电计算设计…………………………………………四、施工临时用电布置…………………………………………………五、施工临时用电架设及质量安全技术要求…………………………<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8gcdk9binq6d7jn4l8uv58u602x74s012np
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享