2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

工具车准备 备用车辆准备 搬迁人员准备 纸箱及防震物品准备 1天 1天 天 1天 1天 4天以前 4天以前 4天以前 3天以前 4天以前 3天以前 3天以前 3天以前 2天以前 沿途各种搬迁辅助材料准备 搬迁 制作标签 制作开、装箱确认单 制作封条 为原机房设备和要搬迁的机柜打标签 为原机房设备利旧线路打标签 为新机房机柜打标签 向相关人员发送搬迁的具体时间表 准备搬迁 确认车辆 准备水和食物 关闭系统 切断电源 拆卸设备 整理螺丝、利旧线路和零配件 装箱 双方填写装箱确认单 上封 确认和安排装车 搬运上车 押运 联系叉车到位 搬运到新机房 启封 双方填写开箱确认单 设备上架 把已经到位的线缆安装到不能提前拆卸的机柜上 连接线路 天 天 天 30分钟 30分 30分 30分 30分 2天以前 2天以前 提前3天 周五下午 周五下午 周五下午 周五18:00 周五60分钟 18:30 30分钟 20分钟 20分钟 20分钟 30分钟 30分钟 30分钟 30分钟 30分钟 10分钟 10分钟 60分钟 60分钟 60分钟 19:30 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 23:40 23:50 周六8:30 9:30

35 36 37 38 38 备注 线缆捆扎 300分钟 10:30 打开电源 10分钟 16:30 启动系统 30分钟 16:40 网络测试 50分钟 17:10 系统测试 50分钟 18:00 本次搬迁时间为周五下午到周六下午,时间共计48小时,根据本计划时间共需用时25小时,由于不确定性,本次搬迁预留时间为23小时。 8. 搬迁预算

机房搬迁预算

序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 税费 总计 施工费 合计 1 项 调研及编制方案 车辆费 包装箱、泡沫(定制) 保险费 空调、UPS移机 UPS电池(APC) 汇聚交换机 线缆、辅材 小计 1 项 ¥41,860 数量 1 2 1 1 1 20 1 1 单位 单价 项 辆 宗 项 项 块 台 宗 总价 ¥36,400 12 1、搬迁前准备工作 a) 对需搬迁设备及其连接电缆进行真,设备进行编号,确定搬迁后的位置,作成表

格:

序号 设备名称 设备编号 目标机柜

b) 准备好所需要的网络跳线及光纤跳线。 c) 完成临时线路安装及测试。

d) 做好施工组织方案,并通知相关人员准时到场。 2、原有IT设备的临时搬迁

本次机房改造工程是在原有老机房的基础上进行改造,本阶段搬迁主要的针对原有老机柜老设备的临时搬迁:原有老机柜13台,其中网络机柜6台,服务器机柜7台,在机房拆除时就应考虑分区域拆除,先完成管理机房及钢瓶间的拆除及装修工作,将所有服务器设备及部分网络设备临时搬迁至管理机房,考虑到网络接入光缆及楼层水平布线的长度问题,将部分网络设备临时搬迁至钢瓶间。搬迁安排如下:

1)搬迁条件

? 管理机房、钢瓶间完成装修。 ? 临时强、弱电电缆搭建完毕。

? 搬迁小组各人员到位,并详细了解注意事项。 2)搬迁安排

? 设备搬迁工作安排在节假日进行,持续时间1~2天。 ? 设备拆除前应关闭电源。

? 设备搬迁时考虑先搬迁网络设备,网络设备搬迁完毕后,调式小组负责对网络系统

的恢复,搭建好网络平台。

? 服务器设备的搬迁应一台一台搬迁,搬一台调试一台。 ? 若紧急情况,请专家及时指导解决。 3、电池的搬迁

电池的搬迁时间受电池间加固工程影响,在电池间加固工程完成后,开始电池的搬迁工作。

1)搬迁条件

? 电池间加固工程完毕。 ? 电池间装修完成。 ? 电池间强电电缆铺设到位。 ? 临时场地的空调到位。

? 搬迁小组各人员到位,并详细了解注意事项。 2)搬迁安排

? 设备搬迁工作安排在节假日进行,持续时间1~2天。

? 设备拆除前应关闭UPS主机,UPS的关闭开启应由UPS厂家技术人员进行。 ? 电池共有4个1000*1000*1800的电池架,应一个电池架一个电池的搬迁。 ? 在遇到有明显老化的电池(鼓出或漏液)时,应及时通知甲方,及时更换。 ? 电池搬迁完毕后,UPS开机,检测是否正常。 4、原有IT设备的二次搬迁

在主机房区域拆除装修完毕,新增机柜到位,强弱电管线铺设测试完毕后,应安排将临时场地的IT设备搬迁回主机房区域。

1)搬迁条件

? 主机房区装修完毕。

? 主机房强弱电管线铺设完毕,并测试通过。 ? 精密空调、新风安装调试完毕。

? 搬迁小组各人员到位,并详细了解注意事项。 2)搬迁安排

? 设备搬迁工作安排在节假日进行,持续时间1~2天。

? 设备拆除前应关闭临时电源。

? 设备搬迁时考虑先搬迁网络设备,网络设备搬迁完毕后,调式小组负责对网络系统

的恢复,搭建好网络平台。

? 服务器设备的搬迁应一台一台搬迁,搬一台调试一台。 ? 若紧急情况,请专家及时指导解决。