机房搬迁方案
1. 项目概况
机房是承载市网上审批、地图数据等重要信息数据,全市项目规划、审批等业务均建立在该机房设备基础上,由于现有机房环境部适用于今后的发展,拟在承建大厦8楼新建机房,并将现有设备搬迁至新机房,
本搬迁包括机房空调、UPS、核心交换、存储、防火墙、服务器等设备。搬迁计划于2013年8月2日-8月5日进行。
2. 系统现状
系统目前配置的设备有:艾默生精密空调一台,APC UPS一台。核心交换机、中心防火墙、8台服务器两套存储设备以及一台KVM切换器。目前,UPS电池已经使用两年半,需要重新更换电池。
3. 搬迁带来的影响
需要关停业务。关机时间内无法进行业务系统办公。
4. 搬迁前的准备工作
一、新机房应事先放置好网线,为确保搬迁到新大楼后所有设备能够正常运行,需要详细记录每台设备上所有接口的连接情况,包括连接的线缆介质、对端设备等详细信息。
二、机房搬迁前需要对系统数据集业务数据进行备份,以免搬迁过程中数据丢失或损毁,而影响正常业务办理。
三、由建设单位协调业务负责人熟悉业务启停及配置操作,线路运营商负责线路割接。并做好过程配合工作。
四、如果服务器及存储等设备需要更改地址,可能会涉及到一些应用软件及其数据库的配置,所以需要原系统开发单位方面给出详细的更改方案,并给予必要的配合。
5. 工作内容
一、资料收集整理 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、
设备整体搬迁方案设计 线路迁改、网络规划设计 收集设备所在的位置资料 收集设备型号、数量资料
收集设备所使用的电源资料,如交流或直流,功率和电压 收集机柜的数目、型号、高度资料
收集机柜内设备安装位置(如在第几U上)资料 收集设备固定方式和研究拆卸方式
收集设备端口使用情况,包括线缆型号,对端连接情况 绘制设备搬迁前后连接拓扑图
确认新机房需要使用的尾纤、网线、电源线长度和数量 考察搬迁路线
评估搬迁时易损和过重设备的风险 为部分关键和易损设备上保险
二、新机房环境搭建
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、
新机房外的搬迁设备线路设计 新机房外到新机房内的所需线路布放 新机房内的搬迁设备线路设计 配电柜到设备柜的电缆布放 新机柜安装
新机房内到搬迁设备机柜所需的网线敷设 搬迁后机柜、交换机到服务器的网线和尾纤 网络、电源线路连通测试
IP地址ICMP协议连通测试(不包括应用端口连通测试)
三、搬迁 1、 2、 3、 4、 5、
搬迁步骤、时间安排和设计
准备搬迁工具(托盘搬运车、平衡重叉车、升降平台) 准备运输车辆及应急车辆 准备沿途各种搬迁辅助材料
雇用搬迁人员(1、线路拔插及整理人员 2、设备上、下架人员 3、设备搬迁人员 4、拆装箱检验人员 )
6、 7、 8、 9、 10、 11、
准备装设备的纸箱和防护泡沫等材料 设备、线路、纸箱打标签
停止系统应用、关闭系统、关闭电源 搬迁设备拔线及线路整理 设备下架 设备装箱
12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、
设备拆装箱的贴封、启封 设备搬上运输车 设备押运 设备搬下运输车 设备拆箱 设备上架
把已经到位的线缆安装的不能拆卸的机柜上 设备插线
搬迁后的设备和线路打标签
四、搬迁后的系统测试
1、 系统配置更改和数据恢复(负责) 2、 应用系统测试(负责)
6. 搬迁流程图
搬迁过程流程图定义了在正常搬迁(用黑线表示)和遇到可能的特殊情况时(用蓝线表示)需要采取的措施,如搬迁过程中有其它没有预料的特殊情况,可跟据情况具体解决。
7. 搬迁阶段工作计划表
文档编号 项目名称 活动编号 1 ***区机房搬迁工程 活动名称 负责人 工期估计 2天 制表人 制表日期 项目经理 时间估计 备 注 10天以前 搬迁步骤、时间安排和设计