×××××××铁路站后“四电”系统集成及站房工程
技 术 交 底 书
工程名称 : 文件编号:
编制单位: 工程名称: 交底内容: 一、编制依据 高压电缆电缆头制作及安装 (冷缩) 日 期: 编 号: ? 《铁路电力工程施工质量验收标准》(TB 10420-2024 J 290-2024); ? 《10kv外部电源引入》(图号: ); ? 《电力远动间施工图》(图号: ); ? 《电力远动间施工图》(图号: ); ? …… 二、技术标准 ? 高压电缆电缆头制作及安装(冷缩)须符合电力施工规范要求。 三、重点注意事项 1.施工程序包括:电缆测试、剥切电缆外护套、剥切电缆铠装、剥切电缆内护套、连接地线、收缩三指套、收缩冷缩管、剥铜屏蔽层、剥半导电层、剥线芯绝缘、安装终端、安装相色罩帽、压接接线端子、电气性能测试、填写制作记录。必须保证测量所用的仪器和工具齐全,仪器状态良好。 2.制作前应用2500V 兆欧表测量电缆绝缘电阻,绝缘应合格,一般应大于5000MΩ。 3.各工序严格按照设计要求和制作说明书要求执行。 4.电缆铠装应良好接地,接地线应采用截面不小于25mm2 铜铰线。 5.电缆头位置应符合设计要求,带电引上部分与接地部分的距离不得小于200mm。 6. 检查电缆线路的相位,两端相位应一致;电缆电缆头制作完毕,应进行电气性能试验。 7.剥切电缆护层、铠装带和屏蔽层时不得损伤主绝缘,屏蔽层的端部要平整,不得有毛刺。 8.收缩材料如要切割时,切割面要平整,不得有尖角或裂口。 ※室外电缆头制作时特别注意不要在雨天、雾天制作,须在天气良好的条下进行。 ※做电缆头时,尽量缩短绝缘物在空气中裸露的时间,要在防止杂物落入绝缘物。 ※电缆头引出线史昂应有明显的相色标记。 编 制 人: 交 底 人: 复 核 人: 接 收 人: