电缆与负载设备电流选择对应表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 额定电流 10A/15A 20A/30A 40A 50A/60A 75A 100A 125A/140A 160A/175A 200A/225A 250A 300A 350A 400A 额定功率 5-7.5KW 10-15KW 20KW 25KW 37.5KW 50KW 62.5-70KW 80-87.5KW 100-112.5KW 125KW 150KW 175KW 200KW 电缆规格(常用) YJV 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*16+2*10 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 VV 5*2.5 5*4 3*6+2*4 3*10+2*6 3*25+2*16 3*35+2*16 3*50+2*25 3*70+2*35 3*95+2*50 3*120+2*70 3*150+2*70 3*185+2*95 3*240+2*120 YJV 5*YJV1.5 5*YJV2.5 5*YJV4 5*YJV6 3*YJV10+2*YJV6 3*YJV16+2*YJV10 3*YJV25+2*YJV16 3*YJV35+2*YJV16 3*YJV50+2*YJV25 3*YJV70+2*YJV35 3*YJV95+2*YJV50 3*YJV120+2*YJV70 3*YJV150+2*YJV70 单芯线电缆规格 VV 5*VV2.5 5*VV4 5*VV6 5*VV6 3*VV16+2*VV10 3*VV25+2*VV16 3*VV35+2*VV16 3*VV50+2*VV25 3*VV70+2*VV35 3*VV95+2*VV50 3*VV120+2*VV70 3*VJV150+2*VV70 3*YJV185+2*YJV95 备注 精选
14 15 16 17 18 500A 630A 700A 800A 1000A 250KW 325KW 350KW 400KW 500KW 2*(3*120+2*70) 3*240+2*120 2*(3*150+2*70)3*300+2*150 3*YJV185+2*YJV95 3*VV240+2*VV120 6*VV185+2*VV185 6*VV240+2*VV240 6*YJV300+2*YJV300 2*(3*185+2*95) 2*(3*240+2*120) 6*YJV150+2*YJV150 2*(3*240+2*120) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) 4(3*120+2*70) 2*(3*300+2*150) 4*(3*150+2*70) 4*(3*185+2*95) 6*YJV185+2*YJV185 6*YJV240+2*YJV240 6*YJV300+2*YJV300 12*YJV150+2*YJV150 铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来...
精选
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
家装总开关后的常用电线规格1/1.5平方(照明),2.5平方(普通插座),4平方或6平方(冷气及用电较大的电器线路)
家庭装修的电线用什么规格的?
问题补充:
精选
140方的房子我打算把各个房间的电线全部独立起来,客厅我用3P的空调,3个房间是1.5P的空调,其他厨卫的电器也算,这样粗步算下需要多少电线,需要的什么规格的这样我可以去采购,
最佳答案
1。除了空调之外,你没具体说出是否有其它大功率电器,我的意思是所有大功率的电器都应单独布设回路。
2。还有就是没必要每个房间的插座(注意是插座,照明要另设)单独分路,一般来说客、餐厅共一路电,几个卧室再共一路电就行了,否则你的配电箱位置可能不够而且费用也较大。
3。从回路分配来说,你家的情况可以每个空调各一个回路(4平方线,1。5P空调也可用2。5平方线)、厨房一个回路(4平方线)、每个卫生间各一个回路(4平方线)、其它空间的普通插座分成两个回路(2。5平方线)、照明分成两个回路(2。5平方线)。 另外除照明回路和挂式空调回路外,其它回路均应用漏电保护断路器控制。每个回路均应有地线。
4。要注意3P的柜机是没有插头的,最好在机器边上的墙体上单独设一个空开盒,把控制此空调的断路器装进去。
精选