安徽国合工程咨询有限责任公司 模板工程监理实施细则
(5)楼梯栏杆预留或预埋件应按设计位置正确预埋好。 1.3.5 楼板模板: (1)注意施工安装顺序:
a、应在梁模板安装后,按其标高在梁侧钉上水平大楞木,再在上边搁置平台搁栅,当跨度大于2m时,平台搁栅下应加设大横杆和立撑;
b、搁栅找平后,在上面铺钉模板。
(2)当采用组合钢模板时,应在梁侧模板上支阳角模板,然后竖立钢管支柱,在支柱上托钢管横管,找好标高后铺楼板侧模板,楼板模板均用方木连接成整体。
(3)采用钢管脚手架做支撑时,在支柱高度方向每隔1.2~1.3m设置一道水平拉杆,并应布置对角拉杆和斜拉杆,用直角等扣件连接,形成整体,增加刚度和稳定性。
(4)支柱下应垫通长脚手板或垫板,增加与楼地面接触面。 (5)上、下层的模板支柱宜设置在同一竖向中心线上。 (6)楼板模板之间的所有缝隙要堵垫严密,防止跑浆。 (7)注意检查标高及平整度,并要将板面清理干净。 1.4 模板拆除的质量控制(即事后控制)
1.4.1现浇结构的模板及其支架拆除时的砼强度,应符合设计要求。
1.4.2应先拆除侧模,在砼强度能保证其表面及其棱角不因拆除模板而收损坏,底模应按下表要求,当其强度符合规定后,方可拆除。
底模拆除时的砼强度要求: 结构类型 板 板 梁承重结构 悬臂构件 构件跨度 ≤2 >2 ≤8 >8 ≤8 >8 按设计砼强度标准百分率计(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 1.4.3注意模板拆除的顺序和方法:一般后支的先拆,先支的后拆。先拆除非承重部分,后拆除承重部分。自上而下进行拆除。必要时要编制拆模方案,并要对操作人员进行交底。对梁、楼板模应先拆除梁侧模,再拆除楼板底模,最后拆除梁底模。拆模时,严禁用大锤和撬杠硬砸应撬。
1.4.4当上层楼板正在浇注时,下层楼板模板和支柱不得拆除,再下一层楼板的模板和支柱应视待浇砼楼层荷载和本楼层砼强度而定。
1.4.5在拆除模板过程中,如发现砼有影响结构安全、质量问题时,应暂时停止拆除,经过处理后,方可继续拆除。
第- 9 -页
安徽国合工程咨询有限责任公司 模板工程监理实施细则
1.4.6拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故,待该片段模板全部拆除后,方准浆模板、配件、支架等运出堆放。
1.4.7拆下的模板等配件,严禁抛仍,要有人接应传递,按指定地点堆放。并做到及时清理、维修和刷好隔离剂,以备待用。工单位应根据卷材搭接宽度和允许偏差,在现场弹线作为标准去控制施工质量。 2. 模板工程的质量缺陷及防治方法 2.1.梁模板
A、现象:梁身不平直;梁底不平、下扰;拆模后发现梁身侧面有掉角,表面毛糙;局部模板嵌入梁间,拆除困难。
B、防治方法:
①梁底支撑间距应能保证在砼重量和施工荷载作用下不变形。支撑底部要认真夯实,铺放通长垫木,以确保支撑不沉陷。
②底模板要按要求起拱。
③梁模安装要拉通线检查,并要在梁上口设置横档,确保梁断面宽度一致。 ④梁模板铺设前要认真清理干净,并要涂刷隔离剂。
⑤梁模与柱模连接处,要注意支撑牢固,防止浇注砼过程中梁模位移,嵌入柱内。如果梁模使用木模板应考虑吸湿后长向膨胀的影响,下料尺寸可略微缩短,使砼浇注后不致嵌入柱内。
2.2柱模板
A、现象:偏斜,一排柱子不在同一轴线上;柱子扭曲。 B、防治措施:
①成排柱子支模前,应先在底部弹出通线,将柱子位置兜方找中。 ②柱子支模前必须先校正钢筋位置。
③柱子底部应采取固定措施,保证底部位置准确,同时应留清扫口,以便清理柱内杂物。
④成排柱模支撑时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间各根柱模。柱子之间要相互用水平撑和剪刀撑搭牢。
⑤根据柱子断面大小及高度,在柱模外侧每隔50—80cm应加设牢固的柱箍。 2.3 墙模板
A、现象:炸模倾斜变形;墙体厚薄不一,墙面高低不平;墙根跑浆,露筋,模板底部被混凝土及砂浆裹住,拆模困难;墙角模板拆不出。
B、防治措施:
① 墙面模板应拼装平整,符合质量检验评定标准。
第- 10 -页
安徽国合工程咨询有限责任公司 模板工程监理实施细则
② 有几道墙时,除顶部通长拉结定位外,相互间均应用剪刀撑撑牢。
③ 墙中间应用穿墙螺栓拉紧,以承担混凝土的侧压力,确保不炸模,根据厚度在内外模板之间设置撑头,保证墙体厚度一致。防水混凝土墙应采用有止水片的螺栓。
④角模与墙模拼接要严密,不使水泥浆溢出包裹模板下口,注意适时拆模时间。 2.4楼板模板
A)现象:板中部下挠;板底砼面不平; B)防治措施:
①楼板模板的厚度要一致,特别是板接缝处要选厚度一致的模板拼装铺放,使板底模板平整。
②板格栅用料应有足够的强度和刚度,并且格栅面要平整,避免用料较小,造成扰度过大。
③支撑材料应有足够强度,前后左右相互搭牢。要增加支撑底部在地面上的接触面,保证在砼重量和施工荷载作用下不发生沉陷。④模板应按规定起拱。
7.监理工作要求
1.工作要求
(1)检查施工单位管理人员的到位情况;
(2)检查施工单位执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
(3)严格按照本细则监理工作的控制要点和目标值中相应工序的质量要求进行过程检验;
(4)认真、准确地做好监理记录。
(5)发现异常问题应及时向专业监理师或总监反映,并经妥善处理后方可转入下道工序施工。
第- 11 -页