好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土搅拌站管理制度1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(六)发现有影响工程质量的问题时,责令有关单位及时采取措施予以整改,消除质量事故隐患;依法查处预拌混凝土生产及施工过程中出现的违法违规行为。

监督机构对每次检查的内容、发现的问题、整改要求及处理情况应做出记录,并由参加检查的监督人员和被检查企业的有关负责人签字后归档。被检查企业的有关负责人拒绝签字的,监督人员应将情况记录在案。

第四十四条 质量监督机构将对预拌混凝土生产企业的检查结果发文通报并在网上公示。

第四十五条 质量监督机构对预拌混凝土生产和使用过程中出现的违法、违规行为,有权予以制止,责令限期改正,并报请建设行政主管部门予以查处。 第七章 附则

第四十六条 本规定自2010年1月1日起施行。

修改一 混凝土配比设计计算《规程JGJ55-2000》

《第一篇 计算原理》《第五章 杆塔基础施工》之《第四节 混凝土配比设计计算》按《中华人民共和国行业标准 普通混凝土配比设计规程JGJ55-2000》进行修改:

一、概述

1) 普通水泥(如:普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥)的“标号”(如“425号水泥”)在新的国家标准中改为水泥的“强度等级” (如“强度等级42.5的水泥”),其数值等于ISO法检验所得28天水泥胶砂抗压强度;

2)混凝土的强度等级(例如“C25”)一般由设计文件提供,其数值等于该混凝土标准试块在28天时的抗压强度,单位为Mpa。

二、确定所用水泥的强度等级 1、 确定所用水泥的强度等级

水泥强度等级1) 比值:

混凝土强度等级?2其比值一般为1.5~2.5,最佳为1.5~2.0 采用较高强度等级混凝土时为1.5

2)混凝土强度等级为≤C10时,水泥强度等级一般选22.5~27.5 混凝土强度等级为C15时,水泥强度等级一般选22.5~32.5

混凝土强度等级为C20时,水泥强度等级一般选32.5~42.5 混凝土强度等级为≥C30时,水泥强度等级一般选42.5~52.5 3)一般气温地区钢筋混凝土所用的水泥可选>27.5

寒冷地区(最寒冷月份里的月平均气温为-5℃~-15℃),水泥强度等级可选27.5~42.5

严寒地区(最寒冷月份里的月平均气温低于-15℃),水泥强度等级可选32.5~42.5

2.注意事项

1)若混凝土水灰比很小,且在浇注时能用振捣器振捣,可用较低强度等级的水泥; 2)当水泥强度等级大于上述最高强度等级,且工程性质及施工条件许可时,可加适量掺合料,但本程序所用计算方法已不适用;

3)厚大体积的混凝土,当不掺用活性的或填充的掺合料时,不宜使用大于42.5号普通

水泥或硅酸盐水泥。 三、确定混凝土配制强度

1.确定实配混凝土强度标准差

根据施工现场的管理水平、原材料质量的可信度以及其它具体情况(如拌合、运输、浇灌、振捣、天气、养护等),确定实际施工配置混凝土的强度标准差。

混凝土的强度标准差根据统计资料计算确定,但:

当混凝土的强度等级为C20~C25时, ≮2.5MPa 当混凝土的强度等级≥C30时, ≮3.0MPa

当无统计资料时,根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204):

当混凝土的强度等级<C30时, =4.0MPa 当混凝土的强度等级C30~ C45时, =5.0MPa 当混凝土的强度等级>C45时, =6.0MPa

2.计算混凝土配制强度

C配制?C设计?1.645?

式中:C配制 ——计算用混凝土配制强度,Mpa;

C设计 ——混凝土设计强度(混凝土立方体抗压强度标准值),Mpa;

——实配混凝土强度标准差,Mpa。

四、计算砂、石用量

在算出了所用的水灰比(W/C)、用水量(W)、水泥用量(C)、砂率S(砂所占的体积为砂、石总体积的百分比)后,要进一步算出砂、石用量,这时有二种方法: 1.绝对体积法

基本原理是:混凝土的体积等于各组成材料的密实体积之总和。各组成材料的密实

体积是指其不包括颗粒间空隙的体积,分别等于其质量除以其密度。

2.假定容重法

基本原理是:配制的混凝土混合物的容重接近一个固定值,这就可以先假定一个混

凝土拌合物容重值,再根据各材料之间的关系,计算出各材料的需用量。

这两种方法的区别在于绝对体积法要设定(或测定)砂、石的密度,而假定容重法要设定混凝土的容重,这些设定值的误差大小将影响计算结果的精确度。

五、配料比率计算

1.确定水灰比

混凝土水灰比按如下经验公式计算: 对碎石混凝土:

W/C?对卵石混凝土:

0.46?R

C配制?0.0322?RW/C?0.48?R

C配制?0.1584R式中: W/C——水灰比;

R——水泥28天抗压强度实测值(数值等于或略大于水泥的强度等级),MPa; C配制——试配混凝土强度等级,MPa。 2.确定用水量W

首先根据基础类型和施工条件由下表选定混凝土的坍落度(cm)。 坍落度(cm) 结 构 种 类 振动器捣实 人工捣实 1 基础或地面等的垫层 1~3 1~3 2 3 4 无筋基础或少筋基础 主柱、梁、板 配筋密列的薄璧、细柱等 1~3 3~5 5~7 3~5 5~7 7~9 注:①干硬性混凝土,应根据结构种类和振实条件通过试验确定坍落度; ②曲面或斜面结构的混凝土、掺毛石的混凝土等,其坍落度值应根据实际需要另行选定,以免流淌。

由混凝土的坍落度和所用石子的粒径、表面光滑程度等,由下表确定1m混凝土的用水量(kg)

混凝土所 需坍落度 (cm) 1.0~3.0 3.5~5.0 5.5~7.0 7.5~9.0 石 子 最 大 粒 径 (mm) 卵 石 10 190 200 210 215 20 170 180 190 195 31.5 160 170 180 185 40 150 160 170 175 碎 石 16 200 210 220 230 20 185 195 205 215 31.5 175 185 195 205 40 165 175 185 195 3

注:表中数值适用于中砂,采用细砂时,可增加7.5kg。采用粗砂时,用水量可减7.5kg。 当掺用各种外加剂或掺合料时,应调整用水量。 3.计算水泥用量C

根据已确定的水灰比及用水量,按下式计算水泥用量:

C?W W/C式中: C-—每立方米混凝土的水泥用量,kg;

W-—每立方米混凝土的用水量,kg; W/C——水灰比。

4.校核最大水灰比和最小水泥用量

为保证混凝土的耐久性,以上计算结果应满足下表所列的最大水灰比和最小水泥用

量的要求。如果水灰比太大则应减小水泥强度等级。如水泥用量太少,也应减少水泥强度等级,使符合下表的要求。 最大水灰比 混凝土所处的环境条件 无筋混凝土 不规定 0.7 0.55 0.50 钢筋混凝土 0.65 0.60 0.55 0.50 最小水泥用量(kg/m3) 无筋混凝土 200 225 250 300 钢筋混凝土 260 280 280 300 不受雨雪影响的干燥环境 无冻害的潮湿环境 有冻害的潮湿环境 有冻害和有除冰剂的潮湿环境 注:①表中的最小水泥用量,仅适用于机械振捣的混凝土,如用人工捣实时,应增加

25kg/m3;

②严寒地区指最寒冷月份里的月平均温度低于-150C者,寒冷地区则为处于-50~+150C之间者。 5.确定砂率S

砂率是指砂所占的体积与砂、石总体积的百分比。确定砂率的原则是以砂来填充石子的空隙,并稍有富余。

砂率S可参用下表选定。

水灰比(W/C) 0.4 0.5 0.6 0.7 卵石最大粒径(mm) 10 26-32 30-35 33-38 36-41 20 25-31 29-34 32-37 35-40 40 24-30 28-33 31-36 34-39 16 30-35 35-38 36-41 39-44 碎石最大粒径(mm) 20 29-34 32-37 35-40 38-43 40 27-32 30-35 33-38 36-41 注:①表中数值系中砂的选用砂率;如为细砂可相应地减少;如为粗砂可相应地增加;

②表中数值适用于坍落度为10~60mm的混凝土;坍落度过大时应相应地增加;坍落度过小时应相应地减小;

③只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时,砂率应适当地增加;

④掺有各种外加剂或混合料时,其合理砂率值应经试验或参照其他有关规定选用。 6A。绝对体积法计算砂和石的用量

WCG砂G石????1000 V水V灰V砂V石或:

G砂G石??1000?Vw?VcV砂V石

式中: W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg;

V水、V灰、V砂、V石——分别为水、水泥、砂、石子的密度,kg/ dm3;

V水=1

V灰=3.1 V砂=2.65 V石=2.7

VW——1m3混凝土中水的体积,dm3;

VC——1m3混凝土中水泥的密实体积,dm3。

VC=C/V灰

又因为砂率S为已知值:

G砂?S

G砂?G石联立以上两方程式,即可求得1m3混凝土中砂、石用量G砂、G石。 而混凝土的初步配合比则为:

水泥:水:石:砂?C:W:G石:G砂?1:WG石G砂 ::CCC6B.假定容重法计算砂和石的用量

1)设定混凝土容重V0混

混凝土容重V0混可按下表选用。 混凝土强度等级 假定容重(kg/m3) ≤C10 2360 C15~C30 2400 >C30 2450 2)因为1m3混凝土中,砂、石的质量等于混凝土重减去水和水泥的质量,得如下方程式(V0混、W、C为已知值):

G砂+G石=V0混-W-C

同时有: G砂=(G砂+G石)×S 联立以上两方程式即可求得: (G砂+G石)和G砂。 再求得G石: G石=(G砂+G石)-G砂

则混凝土的初步配合为:

水泥:水:石:砂?C:W:G石:G砂?1:WG石G砂 ::CCC以上两式中: V0混——混凝土容重

W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg/ dm3;

S——砂率。

7.施工秤料比

如经测定,砂的实际含水率为a%,石子的实际含水率为b%,则应再换算出施工秤料配合比,其材料用量应为:

W0=W-G砂·a%-G石·b%

C0=C(无变化)

G0砂=G砂(1+a%) G0石=G石(1+b%)

式中:

W0、C0、G0砂、G0石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的施工秤料质量,kg;

W、C、G砂、G石——1m3混凝土中水、水泥、砂、石的质量,kg/ dm3;

a% 、b%——砂和石子的实际含水率。