西安浐灞中学项目施工总承包一标
教职工宿舍楼
脚 手 架 施 工 方 案
编 制 人: 审 核 人:
审 批 人:
陕西中洋建设工程有限公司
二O一三年八月一日
脚手架施工方案
一、工程概况
建设单位:西安市浐灞河发展有限公司
勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院 设计单位:深圳市设计研究总院有限公司 监理单位:西安四方建设监理有限责任公司 施工单位:陕西中洋建设工程有限公司
监督单位:西安浐灞生态区建设工程质量安全监督站
三、工程地点及概况
本工程位于西安浐灞生态区广运潭大道与浐灞二路交叉口。框剪结构,基础埋深-3.00m,为二类高层居住建筑,建筑基础形式为筏板基础,主体结构形式为框架剪力墙结构,建筑面积7622.1㎡,建筑布局为条式建筑,外形尺寸长38.2m,宽18.3m,地上12层,总高度为41.45m。
为确保本工程的安全施工,并达到陕西省文明标准化工地的标准,拟计划各幢楼全部使用悬挑脚手架,从主体二层楼面(+3.27m)处开始搭设,循序按施工要求搭设,共分3段悬挑架,每段搭设高度为4层,共12m,搭设总高度为36m,下部搭设高度为4×3=12米,上部高度含机房13.5米,搭设高度均不超过15m,符合《西安市建筑施工现场安全质量标准化达标实施手册》的相关要求。 二、编制依据
1、本工程施工图纸
2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 4、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、施工准备 1、材料准备
(1)本工程计划投入脚手架搭设主要材料为:Φ48×3.5钢管,考虑现场钢管多次使用,为确保安全,计算时取壁厚3.0mm,扣件, 竹笆片脚手板,密目网,16号槽钢,Φ18光圆压环。
(2)进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。
(3)构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 (4)安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、劳动力准备
工种 架子工 测量放线工 3、机具准备
人数 16 2 任务 负责架子搭设及拆除 负责脚手架垂直度控制 名称 架子扳手 力矩扳手 倒链 4、技术准备
数量 16把 2把 1把 备注 架子工搭设和拆除架子用 检查架子扣件拧紧力度是否达到要求 调整架子水平弯曲度 施工前应按要求向架子工作好技术交底;人员变动后应重新交底。 四、脚手架的设计 1、槽钢布置
根据工程平面形状及现场实际情况,悬挑脚手架搭设部位无阳台,仅东面有飘窗,外挑1100mm,无悬挑部位悬挑钢梁外挑长度为1.15m,锚固长度为1.85 m,阳台部位外挑长度为2.05m,锚固长度为3.95m,由于阳台负下50mm,应考虑工字钢下面垫10mm钢板,使钢挑梁在飘窗部位不受力,钢挑梁选用18号工字钢,无悬挑部位应选用3米的工字钢,飘窗部位选用6m的工字钢,端部斜拉钢丝绳卸荷(计算时不考虑钢丝绳拉力),悬挑钢梁的锚环设置两道,固定环一道,钢梁在铺设时内置部分的梁端头应距第一道锚环距根部15cm左右,第二道锚环与第一道的间距应在15~30cm,固定环距第二道环大于120cm,计算时只考虑一道锚环。(详见下图)
mm200普通型钢悬挑示意mm
mm下垫10mm厚钢板飘窗型钢悬挑示意图mm
挑梁钢管固定件示意
m>5ccm>30
φ18锚环示意
2、立杆间距
(1)脚手架立杆纵距1.500m,横距0.750m,步距1.800m;连墙杆间距竖直3.600m,水平4.500m(即两步三跨);里立杆距建筑物0.300m。
(2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆下部应在纵横方向设置扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
(4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。3、大横杆、小横杆设置
(1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
(2) 外架按立杆与大横杆交点处(即节点)设置小横杆,两端固定在立杆上,以形成空间格构架整体受力。
(3)小横杆设置在大横杆的下方且沿立杆同一方向布置。 (4)小横杆两端各伸出立杆净长度20cm,并尽量保持一致。 4、架体与建筑物拉结
(1)脚手架与建筑物水平方向按二步三跨设一刚性拉结点。拉结点做:预埋400mm长钢管在混凝土梁内,然后用直角扣件与架体连接。每层转角处第一根立杆必须拉结,垂直方向按每楼层设一刚性拉结点,所有拉结点按梅花形上下错开设置,顶部按水平方向设刚性拉结点,拉结点保证固定,
不移动变形,并尽量设置在外架大小横杆结点处。
(2)外墙装饰阶段拉结点也必须满足上述要求,确因施工需要除去的拉结点,必须重新补设拉结点,以确保外架安全可靠。 (3)拉结点制作如图:
5、剪刀撑
脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始,按线水平距离6m设置一排剪刀撑,剪刀撑钢管与最底层钢管形成58°角,自上而下、左右连续贯通设置。剪刀撑在搭设时将一根斜杆扣在立杆上,立杆节点的距离不宜大于20cm,最下面的斜杆与立杆的结点离地面为20cm,以保证架体的稳定性。剪刀撑的搭接长度为1m,且均不少于3只旋转扣件紧固,旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。
6、脚手板、脚手片的铺设要求
(1)外架首层满铺脚手木板。
(2)满铺脚手片必须顺着墙面铺设,并满铺到位,不留空位。
(3)脚手片采用18号铅丝双股并联4点绑扎,绑扎点选择在脚手片的四个角部,且绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片完好无损,破损的要及时更换。
(4)脚手架外侧采用合格的密封式安全网封闭,且将安全网固定在外立杆内侧,安全网采用18号铅丝张挂严密。
(5)脚手架外侧自第二步起设1.2m高钢管防护栏杆不少于2道,脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门等),在脚手架内侧设1.2高的防护栏杆和30cm高挡脚板。
7、架体内封闭
(1)脚手架的架体内立杆距墙体净距为30cm,同时每层设置毛竹片,毛竹片设置应平整牢固。 (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间采用竹脚手板进行封闭。施工层以下每隔三步以及底部用密目式安全网进行封闭。
8、阳角加固
转角处由于槽钢不能正常放置,需进行特别加固处理,采取焊接方式用10号槽钢制作构架体,