栅条间隙数:

B12?确定栅前水深。根据最优水力断面公式Q?计算得:

2

——栅前流速,取0.8m/s. ——栅前槽宽。 ——栅前水深。

所以栅前槽宽约为0.66m。栅前水深h≈0.4m。. 栅槽宽度

设计采用?10圆钢为栅,即S=0.01m

——最大设计流量,m3s; α——格栅倾角,度(°);

11 /

h——栅前水深,m;

——污水的过栅流速,m/s。

每日渣量

宜采用机械清渣

4、栅前槽高度

工作台台面高出栅前最高设计水位0.5m

过栅水头损失

—计算水头损失;g—重力加速度;

k—格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;

ξ—阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于圆形断面 因为栅条为圆形截面,取k=3,

代入数据得

栅槽总高度

取栅槽前渠道超高

12 /

栅槽总长度

—进水渠长,m;—栅槽与出水渠连接处渐窄部分长度,m; —进水渠宽,m;α1—进水渐宽部分的展开角,一般取20°。

格栅清污机选用阶梯式格栅除污机RSS—1200型,安装角度75°,宽度1200mm,整机功率1.1kw,栅条间隙5mm。

第三节 泵房

1.设计要点

(1)泵站形式:(自灌式)考虑到场地地形、地势及水量采用半地下式方形泵站。 (2)选泵原则:根据流量、扬程选择污水泵。 2.设计参数选定

设计流量:Qmax=689.80L/s,泵房工程结构按远期流量设计,考虑选取5台潜水排污泵(四用一备),则每台流量为:

集水池容积采用相当于一台水泵的6min的流量,即:

××××

3.泵房设计计算

采用A2/O工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升。污水经提升后入旋流沉砂池,然后自流通过初沉池、A2/O池、接触池,最后由出水管道排入自然水体。

13 /

各构筑物的水面标高和池底埋深见高程计算。

污水提升前水位-5.6m(既泵站吸水池最底水位),提升后水位m(即出水井水面标高)。

所以,提升净扬程Z=25.64-16.82=8.82m 水泵水头损失取2.0m

从而需水泵扬程H=Z+h=10.82m

再根据设计流量780.5L/s=2809.8m3/h,采用5台QW系列污水泵,单台提升流量700m3/s。采用QW系列潜水污水泵(250QW700-12)5台,四用一备。该泵提升流量650m3/h,扬程12m,转速980r/min,功率37kW。

占地面积为8?16.6=132.8m2,高15.54m,泵房为半地下式,地下埋深9.34m。

第四节 平流沉砂池 一、长度:

设平流沉砂池设计流速为v=0.25 m/s停留时间t=40s,则, 沉砂池水流部分的长度(即沉砂池两闸板之间的长度): L =v*t=0.25*40=10m

二、水流断面面积:(设两组沉淀池)

三、池总宽度 : 设n=2 格,每格宽b=0.9m,(未计隔离墙厚度,可取0.2m) 则,

B=n*b=2*0.9=1.8m 四、有效深度:

h2=A/B =1.38/1.8=0.77m 五、沉砂室所需的容积:

共有两个沉砂池,每个池分两格,每格两个沉砂斗。

14 /

V—沉砂室容积,m3;

X—城市污水沉砂量,取3 m3砂量/105m3污水; T—排泥间隔天数,取2d; K总—流量总变化系数,为1.4。 则每个沉砂斗容积为V'=V/(六、沉砂斗的各部分尺寸:

设斗底宽a1=0.5 m,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h3ˊ=0.45m,则

沉砂斗上口宽:a=2 h3ˊ/tg55°+a1 =2*0.4/1.428+0.5 =1.13m 沉砂斗的容积:

)=2.42/(

)=0.303 m3.

七、沉砂室高度:

采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗,