施工现场临时用电安全技术交底记录
单位工程名称
天和人家住宅小区廉租房项目
分部(分项)工程各工种名称 安全用电自我防护技术交底
施工现场用电人员应加强自我防护意识,特 别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用 电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于 现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应 进行如下交底:
开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是 否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题 及时向工长汇报,工长派电工解决处理。
开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子 有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维 修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非 电工进行电工作业。
电工安全技术交底
操作人员严格执行电工安全操作规程,对电 气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格 的电气设备、工具要停止使用。 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷 接线,正确使用电工器具。
交底人
交底时间
电气设备的金属外壳必须做接地或接零保 护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实 行两级漏电保护。
电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代 替,并且需与设备容量相匹配。
施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导 线型号及截面必须符合临电设计。
电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种 绝缘防护用品,不得违章操作。
当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭 火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭 火剂灭火。
凡移动式照明,必须采用安全电压。
施工现场临时用电施工,必须执行施工组织 设计和安全操作规程。
夯土机械安全技术交底
夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。
操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两 人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。
夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额 定漏电动作电流小于 15mA,额定漏电动作时间 小于0.1s。
夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电 缆。其电缆长度应小于 50m。
焊接机械安全技术交底
电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严 禁在有易燃、易爆物品周围施焊。
电焊机一次线长度应小于 防护罩齐全。
5m,一、二次侧
焊机机械二次线应选用 YHS型橡皮护套铜 芯多股软电缆。 手柄和电缆线的绝缘应良好。 电焊变压器的空载电压应控制在
80V以内。
操作人员必须持证上岗,施焊人要有用火证 和看护人,必须穿戴绝缘鞋和手套,使用护目
镜。
项目负责人
被交底人 签名
施工现场临时用电安全技术交底记录
单位工程名称
分部(分项)工程各工种名称
交底人
手持电动工具安全技术交底
手持电动工具依据安全防护的要求分为 II、III 类。
I、
I类手持电动工具的额定电压超过 50V,属于
非安全电压,所以必须作接地或接零保护,同时 还必须接漏电保护器以保安全。 II类手持电动工具的额定电压超过 50V,但
它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施。 双重绝缘是指除了工作绝缘以外,还有一层独立 的保护绝缘,当工作绝缘损坏时,操作人员与带 电体隔离,所以不会触电。II类手持电动工具可 以不必做接地或接零保护。II类手持电动工具的 铭牌上有一个回”字。
III类手持电动工具是采用安全电压的工具, 它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电,变 压器副边额定电压不超过 50V。所以III类手持
电动工具也是不需要保护接地或接零的,但一定 要安装漏电保护器。
手持电动工具安全技术交底
手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开 关、短路保护、过负荷保护或漏电保护器。
手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的 多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合 GB1169-74《通风橡套软电缆》的要求。其中绿 / 黄双色线在任何情况下只能用作保护线。
施工现场优先选用II类手持电动工具,并应 装设高额定动作电流不大于 定漏电动作
15mA,额
时间小于0.1s的漏电保护器。
特殊潮湿环境场所作业安全技术交底 开关箱内必须装设隔离开关。 在露天或潮湿环境的场所必须用 动工具。
II类手持电
特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电 保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应 小于15mA,额定漏电动作时间不大于 0.1s。
在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的 III类手持电动工具。如果选用 II类手持电动工
具必须装设防溅的漏电保护器,把隔离变压器或 漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。
手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡 皮护套铜芯软电缆并不得有接头。 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插 头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检 查,运转正常方可使用。
项目经理
被交底人
签名