一、工程建设概况及合同履行情况: 十堰市利美科工贸有限公司厂房、办公楼工程厂房为钢结构、办公楼为框架结构,抗震设防烈度为六度,框架抗震等级为二级,建筑面积厂房为4389.8m2、办公楼为2003 m2,建筑总高度厂房为9.15m、办公楼为15.8 m,结构安全等级为二级。由十堰市华脉建筑勘察设计有限公司设计的施工图,设计号:2009-4,市华林钢构结构工程公司承建,XX环鹏监理公司监理。 工程平面布置成矩型,厂房一层、办公楼四层。 工程严格按照图纸设计和变更进行施工: 主体结构工程设计概况: 框架梁、框架柱、现浇板、楼梯为全现浇钢筋混凝土,均采用C30混凝土。 钢筋为Ⅰ(φ)、Ⅱ(Ф)级,竖向钢筋采用电渣压力焊,横向钢筋连接采用闪光对焊和电弧焊。砌体工程正负零以下采用MU10砼砖、M5水泥砂浆砌筑,正负零以上MU10加气砼砌块、M5水泥沙浆砌筑。 二、有关工程质量法律、法规和工程建设强制性标准的执行情况: 本工程在施工过程中,严格执行市市华脉建筑勘察设计有限公司设计的施工图,图纸会审记录;设计变更单、设计图纸并经市审查中心审查及符合工程建设强制性标准;监理公司、建设单位的直接监督进行施工;严把工程质量关,对每个分部及分项工程的施工,严格按国家施工规范进行施工。 工程施工执行的国家规范和企业标准: 1GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; 2GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》。 。各单位一致认为工程质量均符合图纸设计和施工质量验收规范要求。 三、主体结构和关键部位洽商变更及实际情况: 本工程严格按照设计文件,设计变更单进行施工,符合设计要 求及施工规范要求。 四、施工过程中发生的质量问题和质量缺陷有相应的处理措施,遗留质量问题对工程质量的影响: 主体施工过程中,未出现质量问题和质量缺陷。 五、关键部位、重要工序的质量控制措施及情况: 在施工过程中,对关键部位、重要工序建立健全质量,安全保证体系,落实了质量、安全责任制,施工中认真做好“事前、事中、事后”三个阶段的控制。 1、施工前的事前控制: 施工中的各种原材料进场,有厂家的出厂合格证明文件方可进场,进场后由监理单位(或建设单位)见证取样,进行复检,复检合格后,方可使用;其次,工序施工前做好技术交底,采取会议动员与书面交底相结合的办法。 2、施工过程中的事中控制: 在施工过程中,我们采取跟踪检查,对施工的全过程进行质量控制,及时发现问题,及时向施工人员指出,并纠正。对钢筋、砼等工程的各个工序进行了认真检查,实行“三检制”,在进行隐蔽工程施工时,严格执行隐蔽工程验收要求,及时进行隐蔽签证。 3、事后控制: 每道工序施工完毕后,我们制定了严格的成品保护制度,从组织到措施实施,实行重奖重罚。 经过精心组织施工严格把关,工程质量取得了很好的效果,自检时未发现不合格的分部、分项。 六、工程资料的检查情况: 主体工程验收资料按照新规范要求进行划分: A类工程管理资料:B类工程技术资料:C类工程测量记录: D类工程施工记录:E类工程试验检验记录:F类工程物资资料: G类施工验收资料: 经检查各类资料整理基本齐全。经检查符合验收要求。 七、工程质量总体评价: 十堰市利美科工贸公司厂房、办公楼主体工程在实体施工方面,经监理公司、建设单位、勘查设计单位的共同努力和质监站部门认真监督、指导下,工程质量经检查符合施工规范要求。 根据国家现行规范: 1、GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》; 2、GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3、GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》。 主体工程质量达到合格标准。 项目经理: 施工单位(章) 2009年8月30日