管理制度编号:YTO-FS-PD860
煤气管理规章制度通用版
In Order To Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And Tasks Are Controlled By The
Determined Terms, So As To Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers.
标准 / 权威 / 规范 / 实用
Authoritative And Practical Standards
精品制度范本 编号:YTO-FS-PD860
编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 煤气管理规章制度通用版
使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。
1、目的
加强煤气的安全管理,防范生产与检修作业时发生煤气中毒事故。 2、依据
《安全生产法》、《冶金企业安全生产监督管理规定》(国家安全监管总局令第26号)和《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)。 一、煤气安全管理内容
(一)煤气站负责煤气的日常安全管理,并配足相应的专业技术人员及相关检测检验设备和防护用品。 (二)煤气站管理人员每天巡检一次,每周要进行全面检查一次,保证煤气设施的严密性,发现煤气泄漏要及时处理,做好事故的预防工作。
(三)熔炼车间看水工负责高炉热风口巡检,至少每半小时检查一次,并填写点检表记录。
(四)检修期间,煤气站做好现场检验,监护工作。 二、煤气设施安全检查内容
2 / 9
精品制度范本 编号:YTO-FS-PD860
(一)一般规定 。
1.各种主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等应编号,号码应标在明显的地方。
2.有泄漏煤气危险的平台、工作间等,均必须设置相对方向的两个出入口。
3.各处带煤气作业区域应分别悬挂醒目的警告标志。 4.煤气辅助设施保持完好有效。
5.对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备案。
6.煤气危险区(如地下室、加压站、地沟、热风炉及各种煤气发生设施附近)的一氧化碳浓度必须定期测定,在关键部位应设置固定一氧化碳监测装置。 (二)用气点。
1.烧嘴阀闸门前须设有取样管。 2.两个炉子应分别设置独立的放散管。 3.烧嘴阀的头部有明显开关标志。 4.烧嘴阀前有放水或放气头。 5.阀门严密、灵活、无泄漏。
6.助燃风管设泄爆膜和低压报警装置。 (三)管道。
1.厂区主要煤气管道须标有明显的煤气流向和种类。 2.所有可能泄漏煤气的地方均须挂有提醒人们注意的警
3 / 9