红安将军城·中央大街
编制单位:湖北立方建设工程有限公司施 工 现 场 消 防 安 全 施 工 方 案
二0一四年十月
目 录
第一章 工程概况 第二章 编制依据
第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章
在建工程消防防火要求 消防组织机构及基本任务 施工现场消防安全管理制度 施工现场防火分区及防火责任 施工现场消防安全基本要求 施工现场消防安全技术措施 灭火器材适用范围 料场、仓库防火
施工现场消防设施的布置 各施工阶段防火要点
现场发生火灾后应注意问题及急救事项1
第一章 工程概况
工程名称:红安将军城·中央大街 结构形式:框剪结构
建设单位:湖北广恒房地产开发有限公司 设计单位:武汉东艺建筑设计有限公司 监理单位:湖北中南工程建设监理公司 施工单位:湖北立方建设工程有限公司
红安将军城·中央大街位于湖北省红安县将军大道与将军西路的交汇处,本工程为住宅商业综合体,负二层设置停车场和设备用房,负一层设置超市和商业,一至五层均设置有商业和影院。商业综合体的上部设置有6栋住宅。
各栋建筑面积具体明细如下: 商业超1#3#6#楼2#楼 4#楼 5#楼 (其中含电市(不计楼 楼 楼 号 影院) 容) 各55764.8栋总建1321428245206710448119271(其中影院95.38 3.83 10.49 6.85 0.56 6.30 8.62 筑面积4918.04) (㎡) 其中:负一层 8176.02 负二层1102.60 9.2各和5.3栋建筑9.552.9 2.9 2.9 3.15 3.15 5.3 2.9 和层高(影5.1 (m) 院) 各栋建筑95.50 96.30 96.05 96.30 94.75 64.95 高度(m) 各注:+1栋建筑32+1和29+1 30+1 28+1 26+1 19+1 之意均指加30+1 层数负一层 (层) 地上总建筑面积:148092.21㎡(其中商业:55764.81㎡ 住宅91323.41㎡) 容积率:4.8 密度: 2
56% 地下室总面积(不计容):24267.87㎡ 总户数:769户 总占地面积:17565.4㎡ 1#~4#楼住宅楼部分为剪力墙结构。 5#、6#楼为框剪结构。商业为框架结构,建筑结构类别为丙类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。
第二章 编制依据
(1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计
(3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》
(5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
第三章 在建工程消防防火要求
在建工程本着“安全第一、预防为主、防消结合”的原则,本项目部建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。
第四章 消防组织机构及基本任务
为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,本项目部成立现场防火安全领导小组,由项目负责任组长,施工总负责任副组长,成员由安全员、施工员、机电班长及保卫人员组成。
消防组织机构如下:
3
组长: 副组长: 安全员: 电工班长: 保卫班长: 施工员:
现场防火安全领导小组成员及基本任务: 现场防火安全领导小组成员: 组长:胡定权 副组长:熊本荣
组员:郭基峰、秦祖家、李和平、吴汉桥、王昌银、王正中、熊涛、郭海文 现场防火安全领导小组基本任务
1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消 防法规。
2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。
4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理内容。
5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。
6、组织安全防火检查、消除火灾隐患,改善消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。
8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭救火,保护火灾现场。 9、追查处理火灾事故,协助调查火灾原因。
第五章 施工现场消防安全管理制度
4
1、进场施工的人员必须经过消防法规、规章制度、安全操作规程和基本灭火方法等安全防火教育后方能上岗。
2、施工现场的通道应保持畅通,根据易燃建筑面积和易燃材料情况,配备足相应的灭火器材,并悬挂防火标志和安全防火通道标志。通道照明设施应保持良好状态。必须在每层配置足够数量的灭火器材,并保持完好的备用状态。任何人不得随意动用一切消防器材,违者坚决按有关规定处罚。 3、禁止施工现场作业区内吸烟。
4、施工现场各种电气设备和线路应由电工安装敷设,要求接头牢固,绝缘良好和安装合格的保鲜设备,使用时不得超过安全负荷,工地电源线路应经常派人巡查,电箱附近严禁堆放杂物。
5、加强对碘钨灯和大功率的照明灯具的使用管理,要设专线供电,并要求每盏灯具设独立开关。
6、严格执行临时动火作业审批制度,在建筑工地范围内,凡需焊接、切割作业,必须由动火作业区的的防火责任人审批,办妥动火作业审批手续方能动火,并认真落实动火作业的各项安全措施。
7、作业前应清理工作区附近的杂物,特别注意在高空进行焊接,切割作业时,作业点下方的可燃物一定要清理干净,同时采用接取焊渣的措施,并设专人携带消防器材看护,工作结束,检查操作地点,确认无引起火灾危险源方可离开。
8、执行安全检查制度,要求班组做到班前班后检查施工现场,发现隐患要及时整改。
9、木工制作时遗留的木屑、刨花等易燃物体,必须做到每天下班前清理干净,并按指定安全地点堆放好,不得留下火灾隐患。
10、现场材料堆放整齐且不易堆放过高(不要超过1.6m),材料堆之间要保
5
持一定的防火距离。
11、临时搭建的厨房与宿舍应分开,炉灶指定专人看管,人离熄灭。 12、临时宿舍内禁止生火煮食,禁止乱拉乱接电源,临时宿舍禁止使用大功率电气设备。
13、现场工地的仓库、配电房、生活区等地点,应配备足够灭火器材。 14、公司每季度、项目部每月进行一次防火检查,每月进行一次群众性的消防活动。将工地防火隐患降低到最低的限度。
第六章 施工现场防火分区及防火责任制
(一)施工现场防火分区
施工现场防火分区划分为用火作业区、易燃材料区。用火作业区为各施工层段,主要是烧焊,切割等作业层段;易燃材料区是指木模板、方木等易燃材料堆放的场地。
(二)现场防火责任制
项目安全责任人:(项目经理)
动火作业区的防火责任人:(项目负责人)
主要责任为各施工层段的烧焊,切割等动火作业的审批及管理。 易燃材料区的防火责任人:(施工负责人) 主要负责管理现场模板、方木等易燃材料的堆放。 办公区、生活区的防火责任人:(后勤管理员) 主要负责对办公区、生活区的防火安全管理。 施工现场负责人:(安全员)
负责对整个工地的安全防火工作进行巡查和监督。
6
第七章 施工现场消防安全基本要求
(一)临舍搭建要求
1、施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。
2、宿舍内照明采用36低功率节能灯。
3、办公室内安装冷暖空调用电线路为单独回路。
4、工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。
5、施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。 (二)仓库材料堆放要求
1、现场要求明显的防火宣传标志,每月对职工进行一次防火教育,定期组织防火检查,建立防火工作档案。
2、施工材料堆放、保管应符合防火安全要求,库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品应专库储存,分类单独堆放,保持通风,用火符合防火规定。不准在在建装修工程内、库房内调配油漆、稀释易燃易爆液体。
3、在建工程内不准作为职工宿舍使用,不准存放易燃、易爆,可燃材料,因施工需要进入工程的可燃材料,要根据工程进度计划限量进入并采取可靠的防火措施。
4、现场易燃材料堆放的防火要求:
(1)木材料不宜堆放过多,木堆之间要保持一定的防火距离,木材加工的废料及时清理,以防自燃。
(2)保温板堆放处周围不得存放易燃、易爆物品,其周围10m范围及上空内不得由明火作业。
(3)在保温材料堆放处旁设消防器材,设置醒目禁火标志。
7
(三)危险品使用要求
1、电工、焊工从事电气设备安装作业,要有操作证、上岗证和动火证。动火前要清除附近易燃物,配备看火人员及灭火用具。动火证当日有效
2、使用电气设备和易燃、易爆物品,必须严格防火措施,指定防火负责人,配备灭火器材,确保施工安全。
3、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶间明火作业的距离不小于10m。 4、施工工程要坚持防火安全交底制度,在进行电焊、气焊、保温、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火措施。
(四)现场区域划分
现场应划分为动火作业区,易燃、易爆材料区,生活区,按规定保持防火间距。如果条件所限,防火间距达不到要求时,应采取相应防火措施后方可适当减少防火间距,防火间距中不得堆放易燃物。
各类建筑设施、材料的防火间距表(m)
建筑物 建筑物 临建设施 非易燃物库 易燃物库 固定明火处 木料堆 废料易燃
8
临建设施 20 5 6 非易燃物库 15 6 6 易燃物库 20 20 15 固定明火处 15 15 15 木料堆 20 15 10 废料易燃品 30 30 20 - 20 15 20 25 20 15 15 15 20 25 25 - 20 25 30 30 20 30 15 30 10 20 20 30 25 30 - 30 30 -
品
(五)施工现场不同施工阶段的防火要点如下:
1、在基础施工时,注意焊接钢筋前周围易燃材料应及时清理。 2、在主体结构施工时,焊接量比较大,要加强看火人员力量,特别是高层施工时,电焊火花一落数层,如果场内易燃物多,应及时清理或加以覆盖隔离,在焊点垂直下方,设置接火盘并清除易燃物。电火花落点要有专人看护并及时清理,消灭火种,电焊线接头要锁紧,焊线绝缘要良好,与脚手架或建筑物接触时要采取保护,防止漏电打火。
3、在装修施工时,易燃材料较多,对所用电气电线要严加管理,预防断路打火。在使用易燃材料时,要注意通风。严禁明火,以防止易燃气体燃烧爆炸。还应注意静电起火和工具碰撞打火。
4、管道安装、电梯安装焊接时,焊渣掉落可达数层,焊接时使用接火盘并有人进行监护,及时清理易燃物,消灭火灾隐患确保安全。
第八章 施工现场消防安全技术措施
在建工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火措施。
(一) 机电设备
1、机械和动力的机座必须稳固,传动的危险部位要安设防护罩。 2、工作台前必须检查机械、仪表、工具等且确认完好方准使用。 3、电气设备必须绝缘良好,电线不得与金属物绑扎在一起,各种电动机必须按规定接零接地,并设置独立开关;临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。
9
4、施工机械和电气设备不得带病运转,应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不得修理。 (二)油漆工程
1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它材料混放,挥发性油料应装入密闭容器内妥善保管。
2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定安全距离。
3、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料应戴好防护用品,严禁吸烟。
4、沾染油漆的棉纱、布料、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内并及时处理。
5、在室内或容器内喷漆,保持通风良好,喷漆作业周围不准有明火。 6、在调油漆或对释稀料时,室内应通风,在室内油漆时,通风应良好,任何人不得在操作时吸烟,防止气体燃烧伤人。
7、用不完的料桶应盖好放回原处,不准到处乱扔放。
8、清理随用的油漆桶,按申请地点用火烧,应办理动火手续,并设专人看火,配备消防器材,且不得在风上游处燃烧,防止发生火灾。 (三)焊接工程 一)电焊
1、电焊机外壳必须接地良好。
2、电焊机要设置独立的开关箱,开关箱要防水,拉闸时要侧身操作。 3、焊接预热工件时,应采用石棉布或挡板等隔热措施,焊把线、地线禁止与钢丝接触,所有接地线接头必须牢固。
4、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或对其进行覆盖或隔离。
10
(四)楼层钢筋电焊焊接作业
1、电焊机外壳必须接地良好,其与露面钢筋用板支撑绝缘。
2、焊钳与焊把线必须绝缘良好,边接牢固,更换焊条必须带电焊手套,焊把线、地线必须双线到位,严禁用钢筋代替地线。
3、操作前必须申请明火动火证,按规定清理好现场及周围的易燃易爆等物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。
4、焊接楼板边缘处钢筋或离外架密目网较近处钢筋时,要用使用接火盘或其它防止火花随意飞落的措施,防止焊渣掉落引燃密目网。 (五)明火作业
1、使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经项目部安全部门审查批准,并领取动火证,方可作业。动火证只在指定地点和当天限定时间内有效。
2、现场确需动用明火时,必须事先项主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,确实保证安全。 3、使用明火时应注意以下问题:
1)现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。
2)使用材料烧火时,随时要有人看管,不准使用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火确认。
3)现场从事电焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理动火手续,并配备适当的看火人员及灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗位。 (六)季节施工
11
1、暴雨前后,要检查工地上临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象,应及时加固修理,有严重危险的,立即排除。
2、高层建筑脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊等机械,应临时设置避雷装置,对机电设备的电气开关,要有防御防潮设施。 3、现场道路加强维护。
4、冬季遇有雨雪天气,不可进行外架登高作业,施工现场清扫干净后才可进行施工。
5、雨季时要及时检查现场排水是否通畅,及时排出现场积水。
第九章 灭火器材适应范围
1、泡沫灭火器适应于油脂、石油产品及一般固体物质的初起火灾。 2、酸碱灭火器适应于竹木、棉毛、革、纸等一般可燃物质的初起火灾。 3、干粉灭火器适应于石油系列产品、电气设备起火等易燃物质的初起火灾。 4、二氧化碳灭火器适应于贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V以下电器及油脂火灾。
5、水的灭火范围较广,但不得用于: 1)非水溶性可燃易爆物体火灾。
2)与水反应产生可燃气体,可引起爆炸的物质的起火。
3)直流水不得用于带电设备可燃粉尘处的火灾,贮存大量浓硫酸,硝酸场所的火灾。
第十章 料场、仓库防火
1、易着火的仓库应设置在工地上风方向,消防能到的地方。
12
2、易燃露天仓库应有6m宽平坦空地消防通道,禁止堆放障碍物。 3、库存物品应分类贮存编号,对危险物品应加强库存检验,易燃易爆物品应使用不发火的工具设备搬运和装卸。
4、库房内严禁使用碘钨灯、电气线路或照明应符合安全规定,易燃品应使用防爆开关和防爆灯。
5、易燃材料堆保持通风良好,应经常检查其温度,防止自然起火。 6、露天油桶堆放处应有醒目的禁火标志和防火防爆措施。 7、各种气瓶均应单独设库房存放。
第十一章 施工现场消防设施的布置
(一)消防器材配备数量要求:
1、配电室、垂直运输设备的操作室、班室配备1只灭火器。 2、单层宿舍,每50m2配备1个灭火器。
3、施工办公室100m2内配备不少于1个灭火器,每增50m2增设 1个灭火器。
4、仓库、可燃物堆放场、木制作场所等,50m2以内配备4个手提式灭火器 5、在建建筑物,施工层在500m2以内,配备4个灭火器,每增500m2增设 4个。
6、在建建筑物安全通道旁设置1个灭火器,每层楼在楼梯口设置一个灭火 器,按单元分开设置。各组消防器材之间的距离不应大于30m。 7、厨房内单独设置一个消防灭火器。
(二)消防池和消防管设置:
建筑物设置单独的临时消防系统,将采用直径为100的消防管材,每个单元设置1个临时消防系统,消防管道连接到消防池,楼层过高时将采用加
13
压泵的形式进行消防灭火。
第十二章 各施工阶段防火要点
1、主体结构施工阶段
注意监控施工现场用火作业及现场易燃材料的堆放和管理,现场的安全用电和生活区的安全防火工作,注意钢筋焊接时外架密目网的防火,冬季施工时保温材料的防火。 2、装饰安装施工阶段
继续注意管理主体结构施工阶段的安全防火要点,对围蔽装饰施工阶段中较多的易燃材料应加强管理,易燃易爆材料存放附近严禁使用明火。管道安装、电梯安装时注意电气焊防火。
第十三章 现场发生火灾后应注意问题及急救事项
1、现场出现火险或火灾时,应立即拨打119通知消防部门进行报警, 并立即组织现场所有人员进行扑救。
2、在报警的同时,在消防人员到达之前,灭火人员可以采取断开电源, 加强冷却、筑提堵截、撤离周围的易燃易爆物质等办法控制火势发展。根据起火物质、采取相应的灭火用具用品。
3、起火现场必须有人统一指挥,防止混乱。灭火中应注意防止中毒,倒塌、坠落伤亡等事故。
4、灭火时注意观察起火的部位、物质、蔓延方向等,灭火后要注意保
护好现场的痕迹和遗留物品,以便查明起火原因,便于分析事故。
5、如有人被困火灾区内,在救火的同时应尽力组织力量将人救出,并拨打120通知医疗部门进行急救。
14
6、灭火时注意观察起火的部位、物质、蔓延方向等,灭火后要注意保 护好现场的痕迹和遗留物品,以便查明起火原因,便于分析事故。 7、扑灭火灾后,要保护火灾现场,专人巡视,以防死灰复燃。保护好火 灾现场,协助查找火灾原因。
15