(满分2分) 程范围设置在适当的位置4.按规定进行了维护保养 标准气体的检查 标准气体为技术监督部门授权的单位所生产,全部符合得2有标准气体的证明书,分,否则不得 (满分2分) 在有效期内,其浓度与量程相匹配 分 设备保护 安装位置无振动、无水滴、无水雾、不漏风、符合得6分,(满分6分) 容易接近、方便日常维缺1项扣1分 护 预留且位置符人工检测条件(满分2分) 是否在监测孔下游0.5m左右预留手工采样孔 合要求得2分,预留但位置不符合要求得1分,未预留不得分 维护保养 有仪器日常校准的记录;维护保养记录与历史数据记录一致;排放符合得2分,缺1项扣0.5分 (满分2分) 数据进行了校准,有丢失及出现异常数据的处理措施 数据采集系统准确性(满分5分) 数据采集系统记录(满分3分) 是否有排放数据、丢失数据、操作数据记录,符合得3分,是否有日常校准的原始记录单; 缺1项扣1分 通过日常校准、线性、相对准确度等数据记数据一致性 录,校核最近的数据记符合得2分,录来审核系统的准确(满分2分) 性;现场数据是否与主管环保部门数据一致性。 缺1项扣1分 通讯系统的畅通性及数据完整性(满分17分) 数据传输是数据采集、传输及通讯符合国标得2 否符合国标要求(满分2分) 协议是否符合国标要求 分,否则不得分 能与环保部门监控平台联网得2分,否则不得分;联网情况与稳定性(满分4分) 是否能与环保部门监控平台稳定联网 试运行期间内,不出现除通信稳定性、 通信协议正确性和数据传输正确性以外的问题,得2分,否则不得分 现场调阅实数据保存与查阅(满分4分) 是否具备数据历史存储功能和查询功能 数据,可调出 得2分,否则不得分 时、历史监测 可查阅污染物排放浓符合要求得3度、排放速率、排放总分,缺一项扣 量 1分 报警功能 具有污染物浓度、总量(满分2分) 超标报警功能 符合要求得2分,缺一项扣 1分 能打印任意时段标准打印功能 状态下干烟气的烟尘、符合要求得3SO2、NOx的平均排放浓度(mg/m3)和排放量(kg/h、t/d、t/a) 分,缺一项扣 1分 (满分3分) 通讯接口 有RS232、RS422或(满分2分) RS485接口 有得2分,否则不得分 运行管理的规范性(满分20分) 设备资料 是否有验收监测报告,有验收监测 仪器设备的说明书、合报告得5分,(满分10分) 格证、环保认证、适用否则不得分。性检测合格报告等设备资料是否完整,检修记录是否建档,并保持完整 其他符合 得5分,缺一项扣1分 管理制度 是否建立了系统运行、维护技术管理制度和符合要求每项得1分,缺 一项扣1分 (满分3分) 人员岗位职责 运营管理 是否签署运营管理的(满分4分) 合同 符合要求得4分,否则不得 分 建立自动监控系统运运行记录 行记录(168小时以上)、检修记录是否建(满分3分) 档,并保持完整、连续性 1分 符合要求得3分,缺一项扣 说明:本评分标准以《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》(HJ/T 75-2007)为依据。