1. 中文显示、键盘正常; 2. 有日期时间设置功能; 3. 有数据、参数存储,断电保护和来电自动恢复功能; 4. 有自动清洗功能; 废水主要污染物监测分析仪器 5. 有标准RS232/485/422数字接口; 符合得10分,缺1项扣1分 (满分10分) 6. 有4—20mA模拟接口; 7. 有打印机或打印接口; 8. 加热反应时间可调; 9. 是重铬酸钾光度法测量; 10.有污染物浓度超标报警; 其它监测仪器 符合得3分,显示、按键、数据上传正常 (满分3分) 缺1项扣1分 设备保护 安装位置无振动、无水滴、无符合得6分,水雾、不漏风、容易接近、方(满分6分) 缺1项扣1分 便日常维护 通讯系统的畅通性及数据完整性(满分9分) 数据传输是否符合国标得2符合国标要求 数据采集、传输及通讯协议是分,否则不得否符合国标要求 (满分2分) 分 联网情况与稳定性 是否能与环保部门监控平台稳定联网 (满分2分) 能与环保部门监控平台联网 得2分,否则不得分; 现场调阅实数据保存与查阅(满分5分) 主要污染物监测分析仪器是否具备数据历史存储功能和查询功能 时、历史监测数据,可调出得2分,否则不得分 符合要求得3上网可查阅污染物排放浓度、排放曲线、排放总量 分,缺一项扣1 分 运行管理的规范性(满分18分) 有验收监测报告得5分,否设备资料 是否有验收监测报告,是否有仪器设备的说明书、合格证、(满分9分) 计量证书、环保认定证书; 得4分,缺一项扣1分 则不得分。其他符合 管理制度 是否建立了系统运行、维护技符合要求得2术管理制度和人员岗位职责制分,缺一项扣1 (满分2分) 度 分 运营管理 是否签署运营管理的合同 (满分4分) 符合要求得4分,否则不得分 运行记录 建立自动监控系统运行记录符合要求得3(168小时以上)、检修记录是分,缺一项扣1 (满分3分) 否建档,并保持完整、连续性 分 说明:本评分标准以
《水污染源在线监测系统安装技术规范(试行)》(HJ/T 353-2007) 《水污染源在线监测系统验收技术规范(试行)》(HJ/T 354-2007)为依据。
评分人: 日 期:
湖北省重点污染源烟气连续监测系统项目验收方案
为认真贯彻执行国家大气污染物排放标准,实施大气固定污染源排放污染物总量监测,保证烟在线监测系统的安装质量,准确及时地记录和掌握污染物排放情况,实施在线联网,依据国家和地方有关标准法规,对湖北省境内重点污染源安装的烟气连续监测系统(以下简称CEMS)进行检查验收,特制定以下验收方案。 一、 总则
1、待验收的CEMS建设、安装必须符合《湖北省固定污染源在线自动监测系统建设安装技术规范》和《湖北省固定污染源在线自动监测系统质量管理技术规范》要求,并连续正常运行168小时以上。
2、CEMS建成完成后,由建设单位提出申请,环保部门组织验收。 3、建设单位申请报告须经当地环保部门认可,逐级上报。
4、国控和省控重点污染源在线监测系统由省环境监察总队组织验收,市(地)县重点污染源在线监测系统由当地环保部门组织验收。
5、国控和省控污染源CEMS验收监测由省环境监测中心站负责,并提供验收监测报告。 6、CEMS的使用单位有责任保证设备正常运行,并解释CEMS系统出现的非正常现象。 二、 验收程序
CEMS的检查验收按以下步骤进行:
(一)CEMS使用单位对新建系统按照建设合同内容预验收,并出具预验收意见书。 (二)CEMS使用单位提出正式验收申请,并逐级上报至有验收权限的环保部门。 (三)验收单位组织对新建CEMS实施验收。验收主要包括以下内容:1、资料审核2、现场检查3、专家评分4、出具正式验收批文