思考题与习题3
3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路? 3-2真空断路器和SF6断路器各有什么特点
3-3隔离开关的功能是什么?隔离开关的操作应注意什么?
3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压断路器的合闸顺序依次操作。( )
3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( )。
3-6各种高低压开关属 类电气设备。
3-7隔离开关只能通断一定的 电流,负荷开关能通断 电流,断路器能通断 电流。
3-8油浸式电力变压器的冷却方式有 、 以及 或 。 3-9什么是非限流熔断器?什么是限流熔断器?
3-10电流互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-11电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么? 3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种? 3-13电压互感器常见的故障有哪几种?通常如何处理? 3-14避雷器的功能是什么?
3-15常用的低压开关电器有哪些?它们分别具有什么功能? 3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定?
3-17工厂变配电所主变压器台数和容量如何确定? 3-18变压器常见故障的部位有哪些?
3-19什么叫主接线,对主接线有哪些基本要求?
3-20表示工厂变配电所的电能输送和分配线路的电路图,称为 或 电路图。表示用来控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为 或 图。前者又有 、 两种绘制方法。
3-21工厂高压电力线路单电源供电的接线方式有 、 。低压电力线路的接线方式有 、 、 。
3-22 工厂供配电系统中常用的主接线基本形式有哪几种? 3-23 配电装置分哪几类?各有什么特点?
.
.
思考题与习题及答案3
3-l 什么叫一次电路?什么叫二次电路?p30 答:在供配电系统中担负输送、变换和分配电能任务的电路称为主电路,也叫一次电路;用来控制、指示、监测和保护主电路(一次电路)及其主电路中设备运行的电路称为二次电路(二次回路)。
3-2真空断路器和SF6断路器各有什么特点?p32
答:高压真空断路器是利用“真空”灭弧的一种断路器,高压真空断路器的结构特点为:灭弧室作为独立的元件,安装调试简单、方便;触头开距短,故灭弧室小巧,操作功率小,动作快;灭弧能力强,燃弧时间短,一般只需半个周期,电磨损少,使用寿命长;防火、防爆,操作噪声小;适用于频繁操作,特别是适用于开断容性负荷电流;开断能力强。
高压六氟化硫(SF。)断路器的外形尺寸小,占地面积少,开断能力很强,此外,电弧在SF6中燃烧时,电弧电压特别低,燃弧时间也短,因而SF6断路器触头烧损很轻微,适于频繁操作,检修周期长。 开关触头在SF6气体中闭合和断开,灭弧能力强,属于高速断路器;结构简单,无燃烧、爆炸危险;SF6气体本身无毒,但在电弧的高温作用下,会产生氟化氢等有强烈腐蚀性的剧毒物质,检修时应注意防毒。
3-3隔离开关的功能是什么?隔离开关的操作应注意什么?p30
答:高压隔离开关具有明显的分断间隙,主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能通断一定的小电流(如2A以下的空载变压器励磁电流、电压互感器回路电流、5A以下的空载线路的充电电流)。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的负荷电流,更不能用来切断短路电流。通常与断路器配合使用。
在操作高压隔离开关时,先注意检查断路器确实在断开位置后,才能操作高压隔离开关。同时应注意操作顺序,停电时先拉线路侧高压隔离开关,送电时先合母线侧高匝隔离开关。
(1)合上高压隔离开关时的操作。
①无论用手动传动装置或用绝缘操作杆操作,均必须迅速而果断,但在合闸终了时用力不可过猛,以免损坏设备,使机构变形、瓷瓶破裂等。
②高压隔离开关操作完毕后,应检查是否合上。合好后应使高压隔离开关完全进入固定触头,并检查接触的严密性。
(2)拉开高压隔离开关时的操作。
①开始时应慢而谨慎,当刀片刚要离开固定触头时应迅速。特别是切断变压器的空载电流、架空线路和电缆的充电电流、架空线路小负荷电流以及环路电流时,拉开高压隔离开关时更应迅速、果断,以便能迅速灭弧。
②拉开高压隔离开关后,应检查高压隔离开关每相确实已在断开位置,并应使刀片尽量拉到头。 (3)在操作中误拉、误合高压隔离开关时:
①误合高压隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准将高压隔离开关再拉开。因为带负荷拉开高压隔离开关,将造成三相弧光短路事故。
②误拉高压隔离开关时,在刀片刚要离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故。如果高压隔离开关已经全部拉开,则绝不允许将误拉的高压隔离开关再合上。
如果是单极高压隔离开关,操作一相后发现误拉,对其他两相则不允许继续操作。
3-4送电时,一定要按照①母线侧隔离开关或刀开关;②负荷侧隔离开关或刀开关;③高压或低压
.
.
断路器的合闸顺序依次操作。( √ ) p30
3-5停电时,一定要按照①高压或低压断路器;②负荷侧隔离开关或刀开关:③母线侧隔离开关或刀开关的拉闸顺序依次操作。( √ )。p30
3-6各种高低压开关属 变配电 类电气设备。
3-7隔离开关只能通断一定的 小 电流,负荷开关能通断 正常的负荷电流和过负荷电流,隔离高压电源 电流,断路器能通断 正常的负荷电流,而且能接通和承担一定时间的短路 电流。p31
3-8油浸式电力变压器的冷却方式有 自冷 、 风冷 以及 强迫风冷 或 水冷 。 3-9什么是非限流熔断器?什么是限流熔断器?p33
答:不能在短路电流未达到其冲击值(最大值)之前将电弧熄灭,为非限流式熔断器;能在短路电流未达到其冲击值(最大值)之前将电弧熄灭,为限流式熔断器。
3-10 电流互感器的功能是什么?使用时应注意什么?p34
答:电流互感器的功能是:(1)把大电流变换为小电流,便于连接测量仪表和继电器。 (2)隔离作用:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘。
(3)扩大仪表、继电器等二次设备的电流范围,使仪表、继电器等二次设备的规格统一,利于批量生产。
使用时应注意:①电流互感器在工作时二次侧不得开路。 ②电流互感器二次侧有一端必须接地。
③电流互感器在接线时,必须注意其端子的极性。
3-11电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?p37
答:电压互感器的功能是:(1)把高电压变换为低电压便于连接测量仪表和继电器。 (2)隔离作用:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘。
(3)扩大仪表、继电器等二次设备的电流范围,使仪表、继电器等二次设备的规格统一,利于批量生产。
使用时应注意:①电压互感器在工作时二次侧不得短路。 ②电压互感器二次侧有一端必须接地。
③电压互感器在接线时,必须注意其端子的极性。
3-12电流互感器、电压互感器常用的接线方式有哪几种?p38
.
.
答:电流互感器: 电压互感器:
.
.
3-13电压互感器常见的故障有哪几种?通常如何处理?
答:电压互感器常见的故障有短路、开路和缺相等。防止短路主要是串接熔断器、开路时找出开路点接好,缺相要查出缺相原因和排除。
3-14避雷器的功能是什么? P43 答:避雷器在供电系统中作为过电压保护,防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所和电能用户,以免危及被保护设备的绝缘。
3-15常用的低压开关电器有哪些?它们分别具有什么功能?p39
答:常用的低压开关电器有:低压刀开关和负荷开关、低压断路器、低压熔断器、低压避雷器等。 低压刀开关和负荷开关具有通断电路的功能、低压断路器具有通断较大电路能力、低压熔断器具有短路保护功能、低压避雷器具有防止雷电产生的过电压沿线路侵入功能。
3-16对变压器的正常过负荷能力有何规定?p45
答:电力变压器在正常运行明带额定负荷可连续运行20年。由于昼夜负荷变化和季节性负荷差异而允许的变压器过负荷,称为正常过负荷。这种过负荷系数的总数,对室外变压器不超过30%,对室内变压器不超过20%。
.