好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

降水施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。

(2)在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。

(3)在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。 (4)为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。 (5)在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),方可正式投入抽水。 5、抽水

(1)轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机3d 后将形成地下降水漏斗,井趋向稳定,土方工程可在降水5d 后开挖。

(2)轻型井点管网全部化粪池施工安装完毕后,抽水设备停止运转,拆除并轻型井点管网设备;工程施工周期详见附表施工进度计划。

5.4注意事项

1、土方挖掘运输车道不设置井点,这不影响整体降水效果。

2、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电,现场配备20kw发电机组一台。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先浑后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

4、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,

并应及时排除。

6、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7、在打井点之前应勘测现场,采用洛阳铲凿孔,若发现场内有旧基础、隐性墓地等应及早上报。

8、如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5MPa。主干管流水坡度流向水泵方向。 9、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流入基坑。

10、井点位置应距坑边5.75m,以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止渗下回流,影响降水效果。

11、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上层水不易渗透下去,采取套管和水枪在井点轴线范围之外打孔,用埋设井点管相同成孔作业方法,井内填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

六、劳动力、机械设备安排

6.1劳动力安排

主要劳动力投入

序号 1 2 3 4 5 5 6 工种 钢筋制作安装 井点降水 排浆工 杂务工 混凝土浇筑工 试块制作员 测量工程师 数量 6人 6人 12人 10人 6人 1人 3人 进场日期 开工前3天 随设备进场 随机进场 开工前3天 随机进场 随机进场 开工前7天 备注 6.2 主要机械设备、工器具配备

井点降水拟配备的主要机械设备、工器具

序 号 1 2 名称 滤管 型号 φ400无砂砼管 φ55mm无缝钢管 φ55mm无缝钢管 透明管或胶皮管 φ89mm钢管 JSJ60 100TSW-7 数量 400米 功能 管井 计划进场 时间 备注 2017.10.1 2017.10.1 1000米 过滤 3 井点管 2000米 降水 2017.10.1 4 5 6 7 8 9 连接管 集水总管 真空射流泵 水枪 高压胶管 高压水泵

800米 连接井点管和总管 2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1 2017.10.1 1.5MPa 1000米 排水 14台 10台 100米 1台 抽水 成孔 连接高压水泵和水枪 形成高压水流冲孔 2017.10.1 七、质量保证措施

1、技术员和质检员,对成井的各个环节进行质量控制和检查,发现问题及时解决。

2、必须按施工工艺的要求及操作规程执行。

3、原始资料是整个工程施工的真实反映,是检查工作质量的重要依据。各班组记录人员、质量监督人员、施工管理人员都必须认真填写记录,各种数据做到准确、齐全、清楚。

4、井深直径必须达到或大于设计直径。

5、井的深度应达到或不超过设计井深的正负2%,采用绳尺进行抽检。 6、井的顶角偏斜不超过1 度,钻机在坚实的基础上,避免钻机钻孔时机身发

生移动。

7、每天定期定时观测水位情况,根据水位进行调控降水强度和降水节奏,有效控制地下水位标高。

8、确保双电源供电,确保抽水的连续性(总包提供)。

八 安全文明

8.1安全措施

成立以项目经理为组长的施工现场安全文明领导小组,项目经理为项目安全生产第一责任人,对工程施工生产安全负有直接的领导责任。牢固树立“安全为了生产、生产必须安全”、“安全第一,预防为主”的思想。

1.在工地适当位置设置足够安全标志,在基坑顶部周围要设置围护栏,人员上下要有专用爬梯。配备专职安全督导员,消除事故隐患,做好安全文明三级教育和施工前的安全技术交底。

2.司机、电工等特种工人必须持证上岗,机械设备操作人员(或驾驶员)必须经过专门训练,熟悉机械操作性能,经专业管理部门考核取得操作证或驾驶证后上机(车)操作;机械设备要有年检合格证。

3.开始作业前,需对机械进行检查,完工后对机械进行保养,施工中按安全操作系统进行机械操作。

4.晚上施工时,照明系统必须保持良好状态,照明要充足。

5.因场地内地质条件较差,机械作业过程中必须切实保证机械作业人员施工安全,由专人负责指挥机械操作,机械行走地方土层必须有足够的强度,强度不够的地方,必须采取措施,铺设钢板、碎石、砂袋等。

6.进入施工现场人员,应按规定佩戴安全劳保用品,严禁赤脚或穿拖鞋上班,有关作业人员必须做好交接班手续,班组应定期进行安全活动,并做好安全检查记录。

7.开展安全文明日检、周检、月检制度,发现安全隐患及时督促整改;配足专职安全员和安全协管员,做到每个施工点有一名安全协管员。

8.施工现场临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照明,必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005),且应符合下列要求:

(1)按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,严禁利用大地作为工作零线。

(2)配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合“-机-闸-漏-箱”的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统-编号,刷上危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。

(3)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

(4)动力配电箱与照明配电箱应分别设置,如合置在同-配电箱内动力和照明线路应分路设置。

(5)开关箱应由末级配电箱配电,配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使用配电箱、开关箱内的开关电器安装,绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。 (6)每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 (7)开关箱内必须装设漏电保护器,漏电保护器的选择应符合国标

GB6829---86。漏电保护器(剩余电流动作保护)的要求。漏电保护器的安装要求和额定漏电动作应合规范要求。

(8)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合,使之具有分段保护的功能。

(9)施工现场的配电线、开关箱、线路、保护器、设备等应配备专人负责,且应检查维护,确保设备安全有效。检修人员应持证上岗。 9.搭设临边防护栏时,必须符合下列要求:

(1)防护栏杆应有上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地面高度为1.0~1.2m,下杆离地面高度为0.5~0.6m。

(2)基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。

(3)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在杆上任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物

件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

(4)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。

8.2 文明施工措施

1.成立以项目经理为组长的施工现场文明领导小组,负责基坑作业文明施工管理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则,报驻监理批准后实施。 2.施工现场的文明施工管理细则以上海市工程文明施工标准及管理规定为基本准则结合江苏南通二建集团有限公司安全文明施工标准化图集加以细化并实施。 3.加强宣传教育工作,提高管理人员及各施工班组文明施工的意识和自觉性,并定期对现场文明施工情况进行评比,找出不足,重点改进。

4.做好施工现场总平面设计,报请监理工程师审批,施工中,严格按总平面图布置,不得随意改变。同时根据工程进度,适时地对施工现场进行整理和整改,或进行必要的调整。

5.施工沿线范围除予留路口外全部采用彩钢板围蔽,以降低施工对周围的干扰与影响。

6.现场机械机具分类堆放停置。

7、施工现场设置施工铭牌,标明工程项目名称、建设单位、项目监理单位、施工单位、设计单位、项目经理和施工现场管理代表人的姓名、开竣工日期、施工许可证批号等。

8.加强施工范围地上、地下管线及公用设施的保护; 9.开挖基坑地段设置护栏,有明显的警示及交通导向标志; 10.及时修复因施工遭到破坏的行车路面,确保行车顺畅; 11.加强施工沿线的夜间照明;

12.保持场内排水系统处于良好的使用状态,保持场地的整洁、道路畅通,随时清理生产、生活垃圾。

降水施工方案

(1)检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。(2)在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。(3)在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。(4)为了观测降水深度,是否达到施工组织设计
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8foyd3xf0l6zh7s4eqk6667gj1yjqg01ckz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享