好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监测监控系统安装调试制度(通用版)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监测监控系统安装调试制度(通

用版)

the implementation process

Safety management is an important part of production management. Safety and production are in

( 安全管理 )

单 位:_________________________ 姓 名:_________________________ 日 期:_________________________

精品文档 / Word文档 / 文字可改

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

机械安全

监测监控系统安装调试制度(通用版)

备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 一、安装调试时,严格按照说明书规定进行分色接线。 二、通电使用前,将随机插头线的插头凹槽对准传感器插座凸块旋紧,并严格按照说明书规定进行线路检查。

三、确定接线无误后,方可依次送电,通电预热20分钟后,在新鲜的空气中观察自动巡检的数值是否正确。

四、传感器的检测显示数值若有偏差,必须进行调整,调整步骤如下:

1、调零:当通入新鲜空气时,按遥控器面板上“瓦斯”键,进入功能1,数码管显示数为“1.xxx”。再按“参数+”或“参数-”时,调整传感器零点(当功能号1后显示小数点即“1.xxx”时,表示数值为“-X.XX”),使数码管显示“10.00”。

2、调精度:给传感器通入2.00%左右浓度的标准瓦斯气体,按遥控器面板上“功能+”或“功能-”进入功能2,数码管显示为

第 2 页

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

机械安全

“2X.XX”,按“参数+”或“参数-”使数码管显示对应标准气体的浓度。

3、报警点:按传感器面板上“功能+”或“功能-”进入功能3,数码管显示为“3X.XX”,需要调整时,按“参数+”或“参数-”使数码管显示为报警值。

4、断电点:按遥控器面板上“功能+”或“功能-”进入功能4,数码管显示为“4X.XX”,需调整时,按“参数+”或“参数-”是数码管显示数值为断电值。

5、复电值:按遥控器面板上“功能+”或“功能-”进入功能5,数码管显示为“5X.XX”,需调整时,按“参数+”或“参数-”使数码管显示为断电值。

6、地址号:地址参数的调整只有在使用RS485通讯是才需要设置。按遥控器面板上“功能+”或“功能-”进入功能6,数码管显示为“6XXX”(0≤XXX≥255),需调整时,按“参数+”或“参数-”使数码管显示为地址号(KGJ16B瓦斯传感器与KJF16B通讯监控分站通讯时地址值应设置在17―32之间)。

第 3 页

监测监控系统安装调试制度(通用版)

监测监控系统安装调试制度(通用版)theimplementationprocessSafetymanagementisanimportantpartofproductionmanagement.Safetyandproductionarein<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8fmf29q1ij1xep036fj71ujtp7zr5k019l2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享