东方红御景苑小区生活污水处理工程

生化池专项施工方案

一、 工程概况

东方红御景苑小区生活污水处理工程位于德感东方红御景苑小区附近,生化池工程为一个,外边线尺寸均为12.0×18.0m,室外设计进口端标高为271.150m(绝对标高);现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级为C30、S8抗渗混凝土。 二、 施工准备:

1、定位放线:根据施工总平图标注的尺寸及业主提供的标高点,用全站仪及水准仪定位放出生化池轴线和标高;

2、土方开挖前,做好现场的排水、防洪措施,保证地表水在生化池施工期间不排入基坑内;

3、熟悉图纸和施工规范,做好抗渗混凝土配合比的设计准备工作。 三、 土方开挖和运输

1、根据现场土质,水池土方开挖按1:1放坡,并预留基坑底四边各1m的作业面(含排水沟、垫层)。

2、水池土方量和现场施工机械的安排,采用机械挖土和人工修底相结合作业,为了减少对生化池基础土层的扰动,机械挖土至高出水池底板200mm,然后用人工进行修底;所挖土方应及时运至现场指定的地方以作今后利用生化池回填土,不得在基坑边坡堆放过高的弃

土。

3、挖土时分层平均往下开挖,每挖深1.0m检测一次水池轴线,发现偏差及时纠正。

4、基坑开挖完成后在基坑边四周用红砖砌筑一条排水沟,四个角分别砌筑集水井,以保证排水通畅,基底土质不泡水。

5、生化池基坑完成后应及时通知建设单位、设计院、监理公司等有关单位进行验收。如验收符合要求,即可进行下一道工序施工。 四、生化池施工: 1、垫层施工:

基坑验收合格后垫层应及时施工,垫层混凝土应按配合比进行下料,浇捣尺寸比生化池底板尺寸每边宽100mm;垫层干硬后用经纬仪和水准仪进行水池轴线的定位、复核,保证水池轴线和标高符合设计要求。 2、钢筋工程:

钢筋抽检合格后按生化池施工图进行下料,并按图纸和规范要求进行安装、绑扎;底板钢筋为双层,应@500mm加设同板厚的Φ12钢筋马凳,池壁钢筋应与底板钢筋一起绑扎预留,并在高出底板面500mm处(中线)焊接一圈止水钢片(300mm宽,3mm厚);为了保证钢筋绑扎符合规范要求,底板、顶板的钢筋在垫层和底模上划间距排筋。池壁钢筋吊直后固定牢固,绑扎水平钢筋,水平钢筋在立筋上划水平间距,立筋在水平钢筋划出间距后并随时检查绑扎好的部位,纵横垂直度和水平度及间隔尺寸。

3、预留孔洞、预埋件工程:

水池壁钢筋绑扎完成后,根据生化池施工图预留孔洞、预埋件的位置、尺寸等进行施工,预埋件应在其外围加钢板止水片(特别是镀锌管),止水片的材料同施工缝的材料。 4、模板工程:

(1)模板支撑设计:胶合板厚按18mm;侧模楞木尺寸30×90 mm;侧模立挡间距0.2m;支撑钢管横距0.5m; (2)计算数据:

生化池壁模板计算数据:

胶合板设计强度:fv=1.2N/mm2(抗剪强度设计值); fm=12N/mm2(抗弯强度设计值); E=4500N//mm2(弹性模量); 胶合板的密度: 10KN/m3 砼的密度: 24KN/m3 振捣砼荷载:垂直面模板4KN/m2 侧模板计算:

① 侧压力计算:考虑振捣砼荷载及新浇砼对模板的侧压力 a、 新浇砼对模板的侧压力 按以下两公式计算取二者较小值 F=0.22×R(200/(T+15)B1B2V? F=24×H

R----砼的密度

T----砼的温度,取20oc V----砼浇筑速度,取1米/时 B1----外加剂影响系数,本工程取1.2 B2----砼坍落度影响系数,本工程取1.15 H----砼侧压力计算位置处至新浇灌砼顶面的总

高度,取1米

F=0.22×R(200/(T+15)B1B2V?=41.637KN/ m2 F=24×H=24KN/ m2

取较小值: F=24×H=24KN/ m2 b、振捣砼时产生的侧压力:4 KN/ m2

c、总的侧压力:Q1=1.2×24+1.4×4=34.4 KN/m

2

取空档间距为0.3米,所以侧模板为跨度0.3米的连续梁,侧压力化为线布荷载Q=0.5×Q1 Q=0.5×Q1=17.2 KN/m2(取0.5米宽为计算单

元)

② 验算侧模板抗弯强度

查静力计算表:Mmax=-0.121QL2=-0.18731KN.m(L=0.3米)

侧模板的静载面抵抗矩Wn=bn2/6=500×182

/6=27000mm3

侧模板实际抗弯强度J= Mmax/Wn=0.1873×

106/27000

=6.937N/ mm2

查静力计算表:Vmax=0.62QL=3.199KN(L=0.3米)

侧模板抗剪强度Imax=3Vmax/26h

=0.5332 N/ mm2

生化池钢筋绑扎验收合格后,生化池的模板安装应严格按设计施工图尺寸进行。生化池底板、壁的模板用18 mm厚胶合板和30×90 mm的方木制作安装而成,模板支撑用钢管支撑,生化池壁用一次性的对拉螺栓(Φ14钢筋横向@500mm、纵向@300mm拉结一道)进行加固以保证生化池壁的几何尺寸,并在对拉螺栓中间焊接直径为20mm,3mm厚的止水钢片,以保证生化池壁混凝土浇好后不渗水;生化池支撑模板的拆除应符合模板拆除要求,混凝土强度未到达拆除规定,不得拆除模板。 5、混凝土工程:

本工程采用商品砼。砼所用的材料、强度和抗渗等级数据应提前提供给商品砼厂家,当商品砼进场时应按要求进行验收,并在现场检验砼的塌落度及留置两组试块;底板施工浇筑前必须对所有预埋件、预埋管认真检查是否准确牢固的埋设,确认无误后方可浇筑混凝土。底板不得留施工缝,池壁施工缝必须留在底板顶面500mm以上,施工缝采用3×300mm镀锌钢板止水。为

生化池专项工程施工组织设计方案