阀、截止阀为钢座铜芯。散热器设手动跑风,采暖系统的 局部高点设DN20 自动排气阀,低点设DN25 全铜泄水闸 阀。

c) 分、集水器分路安装自力式温度控制阀,自动调节控制室 内温度。温控阀Kv 值:0.31-1.1m3/h.

第三节、天然气系统工程

一、设计依据

《城镇直埋供热管工程技术规程》(CJJ/T 81-1998); 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 业主提供的相关资料及要求。 二、设计范围 50

本工程为热力及燃气可研设计,设计内容包括项目内餐厅的燃 气供应,项目建设范围内室外供气管网设计、燃气外线路由及燃气调 压站定位等。 三、燃气系统 1. 用气地点:

工程燃气气源采用天然气,由市政管网接入,本工程接口位置 在项目西北角,接管采用电熔异径三通PEDn110/90,接管管径为 PEde90,接管后,在项目内安装调压柜JE—250D 一台,调压柜前安 装PEDn90 球阀井一座,由调压柜分接到地块内各建筑内,可满足本 项目用气条件。低热值按38.01MJ/Nm3计算。

工程输配系统采用中压供气系统,来自市政的中压燃气,通过 中压输气干管接入本区各区中低压调压站,中低压区域调压站出站低 压燃气压力控制为不高于0.01MPa,燃气经调压站至低压后直接接入 用户。

2. 燃气管线的口径应考虑用气高峰时的处理量和通过量。并且 设置煤气计量装置。

3. 在调压器燃气入口处安装过滤器。

4. 每人燃气用量按0.6 立方米计算。本学校项目人数为470 人, 建设项目厨房用气总量282 立方米/天。

第四节、通风及防排烟系统

一、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 51

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ01-75-2003 甲方提供的基础资料 二、防火分区及防烟分区划分 竖向分区

本项目建筑高度最高不超过80 米,可不划分竖向分区。 水平分区

水平防火分区根据具体防火分区的划分设置防火墙或防火门、防 火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域,来阻止 火灾在楼层的水平方向蔓延。

项目建筑按照二级耐火等级的情况按照不超过2500 平米设置防 火分区。 防烟分区

每个防火分区设2 个防烟分区且防烟分区不跨越防火分区 三、通风系统

1. 厨房:按40~60 次/h 设全面送排风系统(冬季的补风设加 热)及排油烟系统,油烟经处理达标后排放。油烟净化装置设于室内。 2. 活动室设机械通风系统,换气次数为2 次/小时。 四、防排烟系统

机械加压送风防烟系统:本楼无防烟楼梯间。 机械排烟系统:

52

设置部位:无外窗且长度超度20 米的内走廊、有外窗且长度超 过60 米的内走廊;地上面积大于100 平方米的且无外窗的房间。 排烟口(或排烟阀)设手动和自动开启装置,由消防控制室控制 (或与防灾系统联控)并与排烟风机联锁。

排烟风机入口、垂直干管与各层水平风道交接处,及穿越防火分 区的排烟管道设280℃熔断的防火阀。风机入口处防火阀与风机联锁。 通风系统防火措施:各层水平风管穿越防火墙、机房、变配电等 重要房间处设70℃熔断的防火阀;竖向设置的垂直干管与各层水平 风道交接处,设70℃熔断的防火阀;且每个防火阀均有电信号至消 防控制室。

第五节、建筑电气

一、编制依据

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-94 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 53

《用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93-2002 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 本工程设计方案招标文件和设计方案招标补充文件。

国家、内蒙古颁发的有关设计规范、标准。 本院提供的建筑平、立、剖条件图 二、设计范围及工程概况 1.设计范围及内容

10kV 供配电系统及10/0.4kV 变配电系统 动力和消防设备配电及控制系统 照明及配电系统 防雷及接地系统 火灾自动报警系统 防火剩余电流动作报警系统 设备监控系统 电话通信系统 综合布线系统 安全防范系统 公共广播系统 2.工程概况 1、建设规模 54

盈佳幼儿园建设项目,拟建成为全日制12 班幼儿园,其中分大、 中、小班,平均每班30 人(按照规范,小班:20~25 人,中班:26~30 人,大班:31~35 人),满员学生人数360 人,全校匹配幼教老师42 人。主要解决本区内住宅小区的幼儿入托问题。

本项目总用地面积11201 平方米,净用地面积5621.41 平方米, 建筑退线:北侧、东侧、南侧各退用地界线不小于12 米,西退经四 路道路红线不小于20 米。幼儿园建筑层数地上三层、地下一层,采 用框架结构,总建筑面积约7498.5 平方米,基底面积1895.4 平方米。 1.根据工程性质,为二级用电负荷所属用户。其照明、消防类泵、 排烟风机等消防设备、走道照明、排污泵等为二级负荷,其余设备为 三级负荷。

2.整个地块拟由市政引入两路10kV 独立电源供电,正常时两路 电源同时工作。一路电源发生故障时,另一路10kV 电源不应同时受 到损坏。

3.对部分不能中断供电的场所,如弱电机房、消防安保中心、主 要通道照明等处设置EPS(或UPS)不间断电源,作为二级负荷的应 急电源。

三、负荷估算及变压器选择

可研阶段采用单位指标法进行负荷计算并确定变压器容量及台 数。 55 负荷计算

项目名称层数功能面积㎡ 用电指标w/㎡ Kx tanα 盈佳幼儿园 1

洗衣房、消防控制室、传达室、门厅、 警务室、体育活动室、科学活动室、 隔离室、晨检室、医务室、心理咨询 室、办公室、寝室、主食库及副食库、 烹饪间、主食副食加工间、备餐间、 洗消间、冷藏间、更衣室、粗加工间、 教室餐厅、内院沙坑等 1884.9 30 0.6 0.49 2

图书室、备餐间、音乐活动室、舞蹈 教室、多功能教室、教育园地、雨篷、 活动室、寝室、美术教室、阅览室、 办公室、备餐间等 1884.9 35 0.6 0.49 3

幼儿园可行性研究报告