好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

幼儿园可行性研究报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 生活给水系统 a) 水源:

项目水源由市政管网接入,用水接入点为市政供水管网,市政管 44

网管径DN200,管网压力0.3MP。 b) 水量 序 号 名称数量 用水量指 标 时变化 系数 最大日量 (m3/d) 最大时用水 量(m3/h) 备注

1 儿童420 儿童100L/儿 童·日K=2.5 42 4.4 24 小时 2 教师办公50 人30L/ 人·班K=1.5 1.5 0.3 8 小时 3 未预见水量6.5 0.7 15% 4 生活用水总 量50 5.4

5 绿化用水1967.5 ㎡ 2L 4 1 次

c) 生活给水系统形式:

由于先项目内的建筑高度最大高度为14.4 米,市政管网压力可以

满足生活用水的要求,采用市政直供的方式为项目供水。 d) 热水

幼儿园内生活热水主要为饮用热水,因此本项目可考虑在安全的 位置配备恒温电热水箱,以便师生饮用。 2. 室内排水系统

a) 生活污水量按给水量的85%计算,则生活污水量为42.5 立 方米/日。

b) 本工程污水废水采用合流制,±0.000 以上污水采用重力自 流。

c) 厨房废水经隔油池处理排至污水管网。

d) 污水经化粪池处理后由内部管网排至室外管网。 3. 室外给水系统 45

建筑室外给水管网为环状,室外给水管网上根据需要设置阀 门、洒水栓及室外消火栓。室外消火栓沿道路设置,且消火栓距 建筑外墙不宜小于5 米,距路边不应大于2 米,间距不得超过 120m。 4. 室外排水系统

a) 建筑物污水排水接至室外污水管网,在室外设检查井、化 粪池,污水经化粪池处理后,排至室外污水管网。

b) 建筑物屋面雨水及室外的雨水与污水采用分流制,雨水集 中后直接排到外部雨水管网。 c) 本项目雨水排放方式为外排式。 5. 管材选型

a) 室外生活给水管主管道材料选用高密度PE 给水管。 b) 室内生活给水管道材料选用PPR 塑料管,热水管采用铜管 及铜配件。

c) 室内外消防水、喷淋水管道采用热锌镀钢管; 管径 DN≥100mm,采用卡箍式刚性管接头连接;管径DN<

100mm,采用螺纹连接。

d) 室内污水及通气管材料采用U-PVC 螺旋排水管,粘接。压 力排水管采用焊接钢管。

e) 室外雨、污水排水管材料采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波 纹管。 46

第二节、采暖工程专业设计

一、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《城镇直埋供热管工程技术规程》(CJ/T81-981) 《托儿所幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87) 二、设计范围

本项目采暖工程可研阶段的设计范围为地块内的建筑和配套服务 设施。 三、采暖系统 1. 热源及设计参数

本工程采暖热水接自城市热力管网。城市热力管网在本工程西北 角。供回水温度为110/70℃。市政天然气条件接口位置在项目西北角。 本工程项目地处气候分区严寒地区的C 区;采暖期室外计算温度 -3.8℃;采暖度日数166 天。 2. 室外设计参数 计算参数冬季 大气压力hPa 857 47

采暖计算温度℃ -17.0

通风室外计算干球温度℃ -15.9 室外平均风速m/s 2.3 主导风向SW 室内采暖设计参数表 房间名称室内设计温度(℃) 幼儿园活动室、寝室: 20 幼儿园淋浴间22 走廊16 办公室18 洗衣间18 厨房16 游泳馆29 屋顶水箱间10 3. 热负荷计算

按照每平米50W 的热负荷计算。

名称面积(㎡) 热负荷指标按(W/㎡) 总负荷(kW) 地上5654.7 50 282 合计282 4. 系统设计

a) 热源:本工程采暖用水接自室外市政热力管网,市政供回 水温度为110/70℃,本工程地下室热力站内设一台板式换 热机组,经换热机组换热提供给本工程采暖热水,二次水 温度为60/50℃。 48

b) 本工程热力站内板式换热器总换热量为400Kw。供热系统 总阻力200kPa。采暖系统的工作压力为0.5MPa。系统的定 压方式采用膨胀罐加补水泵定压。

c) 厨房及附属用房宜采用散热器采暖,其余房间均采用低温

热水地板辐射采暖。

d) 低温地板辐射采暖系统,采用共用立管水平串联型式。供 回水干管每层棚下敷设。

e) 市政热力管网接入热力站内设置热量计量装置。换热机组 出口设置热量计量装置。 5. 材料及保温

a) 室内采暖供回水干管DN≤80 采用镀锌钢管,丝扣连接; DN>80 采用无缝钢管,焊接连接。供热一次水管道采用 焊接钢管,焊接连接。地板辐射采暖系统的埋地管采用耐 热聚乙烯PE-RT 管,S5 级。分、集水器每个环路塑料管管 径为De20*2.3。

b) 通风风管采用镀锌钢板,法兰连接;钢板厚度按照《通风 与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的有关 规定执行。

c) 厨房排油烟竖井土建风道要求内衬铁皮风管。

d) 管井内、吊顶内敷设的采暖管道须保温,管道保温前表面 需除锈并刷防锈漆两道。超细玻璃棉管保温。管径DN40 , 保温厚40mm 。导热系数 49

0.035-0.042(W/m.K),密度30kg/m3;保温管表面敷有玻璃 布基面层。室外直埋部分的管道保温材料选用聚氨酯发泡 保温。

e) 所有风管三通或四通处设拉杆阀。半径≥500mm 的风管弯 头采用导流叶片;所有风口均要求采用自带带调节阀。 6. 阀门及附件

a) 阀门承压为1.0MPa。阀门应设置在便于操作与维修的部位 供、回水立管上下部的阀门务必安装在平顶下和地面上便 于操作维修处

b) 管径<DN50 采用闸阀或截止阀;管径≥DN50 采用蝶阀。闸

幼儿园可行性研究报告

1.生活给水系统a)水源:项目水源由市政管网接入,用水接入点为市政供水管网,市政管44网管径DN200,管网压力0.3MP。b)水量序号名称数量用水量指标时变化系数最大日量(m3/d)最大时用水量(m3/h)备注1儿童420儿童100L/儿童·日K=2.5424.424小时2教师办公50人
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
8flxq7zval1od1e2lms547le14lox100wjw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享