活动室、寝室、钢琴教室、教具制作 室、会议室、办公室、备餐间、观赏 台、教育园地、卫生间等 1884.9 30 0.6 0.49
-1 库房、水池、配电室等1843.8 15 0.6 0.49 视在功率138.13kvA 1、变配电所
本项目视在功率为138.13kvA,拟采用1 台变压器,变压器安装 总容量为200kvA。变压器(1×200kvA,),1 台SCB10-200 变压器设 置在地下设备用房为本项目供电。
本工程拟由市电引两路独立10kV 电源埋地引来,两路10kV 电 源形成互补电源,在室外设置10kV 配电所和1 个10kV/0.4kV 变电 所。10kV 配电所内设有高压进线柜、PT 柜、计量柜、出线柜。 10kV/0.4kV 变电所内设置高压隔离柜、变压器柜、低压配电柜。 高压开关柜和低压配电柜均采用上进线上出线方式。
配电所、变电所内设有机械进、排风设备及采取防水防潮措施。 2.变配电系统主接线 56
本工程采用一路10kV 电源进线,10kV 电源形成两路互补电源, 10kV 系统为单母线制,两路电源同时工作。
变电所10/0.4 kV 变压器低压侧采取单母线分段并设母线联络, 平时分列运行,当一路电源失电时,手动切换至另一路电源,带全部 二级负荷。 3.继电保护方式
10kV 配电所拟采用微电脑式综合继电保护。
变压器高压侧拟采用三相过流、速断、单相接地保护及变压器超 温报警。
4.操作方式及操作电源
10kV 配电所操作方式采用弹簧操作结构,操作电源为直流 110V/40AH.
5.功率因数补偿方式
在各10/0.4 kV 变电所变压器低压侧设置成套静电电容器自动补 偿装置,以集中补偿形式使高压侧功率因数提高至0.92 以上。 6.电能计算
电能计量采用高供高量,在10kV 配电所设智能电力测控装置。 同时在低压进线回路采用智能电力测控装置,除了测量电流、电压、 频率、电度等电力参数外,还对2~31 次谐波进行分析。 对于低压出线回路一般测量电流、功率、电度等电力参数。对于 可能存在大量谐波干扰的设备,出线回路除测量常规的电力参数外, 还要进行2~31 次谐波分析。 57
各功能分区设置分计量表计,电能计量分表有照明、应急照明、 空调、动力等。消防动力电不设表计。 7.变配电设备选型
高压开关柜拟选用:10kV 金属铠装移开式中置开关柜。 变压器拟选用: SCB10 型变压器,带自动温度继电器控制的风 冷机强制冷却。
低压配电柜拟选用:低压抽屉式或插拔式配电柜。 四、低压配电系统
1.单台容量较大的用电设备,如制冷机等由变电所低压柜直接放 射式供电,其余按负荷性质分系统、分类采用放射式、树干式或混合 式配电。消防电梯、消防类泵、排烟风机、消防安保中心等消防设备 的供电均设置双电源末端自动切换装置,消防设备配电装置设置明显 的消防标志。
2.低压配电柜敷设的380V/220V 低压馈电线路采用WDZB-YJY (交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟B 级阻燃)型电力电缆沿电 缆桥架敷设,其中引至消防设备的配电线路采用(交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套无卤低烟B 级阻燃耐火)型电力电缆,电缆均采用钢制电 缆桥架敷设。
3.受电设备容量大的,配电线路先采用电缆在钢制桥架内敷设, 至强电竖井后转换为密集型母线。 58
4.照明、动力配电支线采用WDZB-BYJ(交联聚乙烯绝缘无卤低 烟B 级阻燃)型导线在金属线槽内或穿金属电线管在墙、楼板或吊 顶内敷设。
5.消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,暗敷 时,穿管并敷设在不燃烧结构体内且保护层厚度不小于30mm。明敷 时(包括设置在吊顶内),穿金属管或封闭式金属线槽,并采取防火 保护措施。
6.电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架、密集型 母线。施工结束后采用防火材料将楼板的预留口封堵。 五、照明系统 1.照明种类及照明标准
2.本工程设正常照明、应急照明。照度标准参照《建筑照明设计 标准》(GB50034-2004)上的有关规定和功率密度要求。 各室内场所设计照度如下:
3.光源及灯具的选择,灯具的安装及控制方式
照明系统采用三相五线制,照明电压一般为220V,对于高度低 于2m 的区域的照明灯具,将采用24V 安全电压供电。 教室300 lx 办公室200 lx 寝室200 lx 晨检室300 lx 餐厅300 lx 59
教室、配套公建等场所采用T5 节能型荧光灯。室外景观照明及 建筑物立面照明采用LED 照明,对光源有特殊要求的场所依具体情 况而定。
在建筑内设置应急照明及疏散照明。设置应急照明的场所:消防 值班室、走廊等;设置疏散照明的场所:走廊、安全出口等。安全出 口指示灯、疏散指示灯自带蓄电池,供电时间不小于60min。 水泵房、冷冻机房等潮湿场所采用防潮型荧光灯具。 楼梯间采用红外线感应节能自熄灯。
变电所、消防泵房、公共走廊等场所等设置应急照明。公共走廊 的应急照明灯具由应急照明干线配电,应急照明灯具间隔安装于正常 照明灯具之间,并作为正常照明的一部分. 疏散走道及疏散楼梯设置应急疏散指示灯。 六、防雷系统
1.本工程中,所有建筑物按三类防雷建筑物设计,按照三类防雷 建筑物的要求设计防直击雷、感应雷、防雷电波侵入、防雷击电磁脉 冲等。
2. 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上 的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器。避雷网(带)应 按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位 敷设。并应在整个屋面组成不大于20m×20m 或24m×l6m 的网格。 平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m 时,可仅沿网边敷设一圈 避雷带。 60
3.每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,建筑物则不宜大于 10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜 与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的间隔不 应小于2m
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕 建筑物敷设成环形接地体.
建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪 器、引下线和接地装置 七、电气节能措施
1.大力发展绿色照明。采用光效高寿命长,安全和性能稳定的照 明电器产品,以达到高效、舒适、安全、有益于环境保护、有益于师 生身心健康的目标,并体现现代文明的照明系统。
(1)采用和推广高效节能的光源,如细管高效荧光灯,紧凑型荧光 灯,冷反射单端照明卤钨灯、混光灯、led 灯等。
(2)推广使用低损耗、性能优的光源附件,如电子镇流器、节能型 电感镇流器、电子触发器、电子变压器等。
(3)改进灯具控制方式,可采用分区控制灯光或适当增加照明开 关等方式。居室内推广使用小型集散型家庭灯光控制系统、楼梯、道 路等公共空间,使用触模式延时开关、声光控延时开关,红外式延时 开关等。
(4)改善灯具的安装的方式,灯具的悬挂高度、方式、位置应合适, 避免直射光和二次反射光造成的视觉疲劳,减少眩光和闪光。 61
2.选用电气节能环保型产品,如采用干式变压器或采用nomex 纸 和清洁可分解的高燃点β油制造的配电变压器;采用环保型电缆;减少 电气设备产生的电磁辐射对人的影响等。 第六节、智能化弱电系统 一、编制依据
目前总体规划图,建设方提供的有关资料;水暖等专业规划对安 防控制要求;现行有关国家和地方标准、规程规范。 二、编制目的
主要是为解决本工程建成后对电力、电信、安全、管理控制等方 面的需求。 三、系统设置
为建成一座具有需求信息传递快捷便利且具有一定的舒适、安 全、节能的校园,宜设置以下弱电系统设计:
主要包括综合布线系统、校园安全防范系统、校园广播系统、多 媒体教学系统、电子公告屏系统、电话通讯系统、卫星接收及有线电
幼儿园可行性研究报告